![]() |
Schéma câblage routeur sur cumulus géothermique - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Schéma câblage routeur sur cumulus géothermique (/thread-1869.html) Pages :
1
2
|
Schéma câblage routeur sur cumulus géothermique - Bernie - 03-10-2025 Bonjour à tous, Je souhaite brancher le routeur sur mon cumulus géothermique. J'ai un gros doute sur les branchements à réaliser, j'ai demandé de l'aide sur un autre forum mais les personnes m'ont conseillées de demander de l'aide plutôt ici (ce que j'aurai dû faire la première fois ?). Mon cumulus est équipé d'une résistance avec seulement 2 fils: Voici le schéma de branchement que je pensais faire mais à priori c'est pas une bonne idée ? Pouvez-vous me venir en aide ? RE: Schéma câblage routeur sur cumulus géothermique - grostoto - 03-10-2025 Non pas du tout une bonne idée.. il faut le le thermostat soit dans le circuit.. sinon tu risques tout simplement de faire exploser le chauffe eau (littéralement). RE: Schéma câblage routeur sur cumulus géothermique - michy - 03-10-2025 Bonjour, proposition RE: Schéma câblage routeur sur cumulus géothermique - Jacques13 - 03-10-2025 Mieux encore, tu laisses l'inter de sécurité à sa fonction initiale et coupe le fil de sortie pour y intercaler ton SSR RE: Schéma câblage routeur sur cumulus géothermique - Lolo69 - 03-10-2025 Merci Jacques , enfin un schéma sécurisé, perso j aurai fais la mise en série du ssr en dessous du thermostat c est certainement bien plus simple à réaliser . Tu débranches un des deux fils qui va à la résistance, ce fils tu le branches sur une des bornes SSR et l autre bornes ssr tu vas sur la résistance à la place du fil débranché. Par rapport à ton premier schéma c est en série pas en // RE: Schéma câblage routeur sur cumulus géothermique - Charmusien - 03-10-2025 @Lolo69 Mais dans ce cas, ton thermostat ne sert plus à rien si tu injectes directement sur la résistance... Là ou Jacques à mis la croix, c'est la bonne place... Ou alors j'ai rien compris ![]() RE: Schéma câblage routeur sur cumulus géothermique - Lolo69 - 03-10-2025 Charmusien j ai bien dit en série pas en // j ai pas de quoi dessiner un schèma , mais en gros c est le même que Jacques sauf que j insère le ssr entre thermostat et résistance ça évite bien des manipulations de sectionnements entre inter et thermostat Le SSR n injecte rien il faut le voir comme un contact ni plus ni moins , il coupe la phase ou la laisse passer. La différence fondamentale avec un inter mécanique c est qu il est capable de commuter à très grande vitesse Au lieu de faire la croix de Jacques entre l inter et le thermostat tu fais la croix sur un des fils qui va à la résistance, entre résistance et thermostat. Par contre ce qui est noté inter de sécurité ressemble plus à un by-pass du régulateur du CE , il y a déjà un régulateur qui fonctionne en régulation de température il risque d y avoir conflit entre le routeur et le régulateur RE: Schéma câblage routeur sur cumulus géothermique - Charmusien - 03-10-2025 Je suis tout à fait d'accord avec toi si le SSR agit comme un inter ON/OFF... Mais le but du routeur n'est-il pas d'injecter le surplus solaire vers une résistance ? Et pour injecter le surplus, notre routeur préféré va faire fonctionner le ssr en multi-sinus ou train de sinus non ? Et dans ce cas, il faut le brancher en // du système existant... Ou alors je n'ai pas compris ce que veux faire Bernie ![]() En fait le schéma original est peut-être faux. Le ssr doit avoir une borne alimentée par la phase ? RE: Schéma câblage routeur sur cumulus géothermique - grostoto - 03-10-2025 bin non.. c'est en série.. le ssr est un interrupteur... un interrupteur se met en série. sinon ça va faire boum, le ssr va cramer, le disjoncteur avec. RE: Schéma câblage routeur sur cumulus géothermique - Charmusien - 03-10-2025 Me suis mal exprimé et été mal compris ! Je parlais d'un système en // de l'existant pour éventuellement pouvoir le forcer comme avec un relais heures creuses. Mais la proposition de Jacques est la bonne... SSR en série sur la phase du CE et avant le thermostat s'il n'est pas électronique. Et dans ce cas, si on veut le forcer, il n'y aura pas d'autre solution que de passer par le routeur... C'est la même chose que ce que propose André... |