Problème gestion hysteresis - lefilliatre - 18-03-2026

Bonjour,
Sauf erreur de ma part, la gestion de l’hystérique qui avait été mis en place dans les anciennes versions ne semble plus fonctionner.
Y a t’il une volonté à supprimer cette fonction? Ou juste un bug, ou une mauvaise utilisation de ma part?
Merci d’avance


RE: Problème gestion hysteresis - Mike - 18-03-2026

Bonjour,
Le mécanisme d'hystérésis n'a pas changé dans les versions récentes.
Quelles sont les conditions de températures que vous avez défini sur votre action ?


RE: Problème gestion hysteresis - lefilliatre - 21-03-2026

(18-03-2026, 02:58 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Le mécanisme d'hystérésis n'a pas changé dans les versions récentes.
Quelles sont les conditions de températures que vous avez défini sur votre action ?
Bonjour,
J'ai renseigné T>=40 ET T<=35

Mais si je laisse comme cela l'action se déclenche quand la température est inférieur à 35.
Moi je voudrais que cela s'allume quand la température arrive à 40 est que cela reste en marche jusqu'a ce que la température redescende en dessous de 35.

Cordialement,


RE: Problème gestion hysteresis - Mike - 21-03-2026

Bonjour,
Avez vous vraiment testé ces paramètres ?
Ils sont censés faire exactement ce que vous recherchez.


RE: Problème gestion hysteresis - lefilliatre - 21-03-2026

(21-03-2026, 11:37 AM)Mike a écrit : Bonjour,
Avez vous vraiment testé ces paramètres ?
Ils sont censés faire exactement ce que vous recherchez.

Oui ils sont actif en ce moment, la température est de 18.1 est la pompe est en route.
Merci d'avance.
Je suis sur la 18.08


RE: Problème gestion hysteresis - michy - 21-03-2026

Bonjour, 

  une capture d'écran de votre page action, 

  le signal ne serait pas inversé en ayant sélectionné Sortie 'On' sur 0V à la place de 3.3V (ou votre actionneur fonctionne avec la logique inverse)


RE: Problème gestion hysteresis - lefilliatre - 21-03-2026

[Image: view?usp=sharing]

https://drive.google.com/file/d/1s_1iPgv1Nb-GUesYHet4NWclsfwHYcac/view

Ci joint une photo du probleme.


RE: Problème gestion hysteresis - Bendu13 - 23-03-2026

Je confirme, je suis en version 17.15 et j'utilise la fonction hystérésis, elle fonctionne bien.
En plus du réglage des seuils, il faut bien penser à sélectionner la sonde de température.
Une idée d'amélioration pour une future version, mettre un champ "Hystérésis" acceptant une valeur positive ou négative en fonction de ce que l'on veut.
Actuellement le fonctionnement n'est pas très intuitif.


RE: Problème gestion hysteresis - F6AAM - 25-03-2026

Tel que le code est écrit et pour une sortie ON à 3,3V , la sortie du GPIO sera à OFF soit 0V quand la température sera > 40° et sera à ON soit 3,3V quand la température redescendra en dessous de 35°.
Elle sera de nouveau à OFF (0V) quand la température remontera au dessus de 40°.


Manifestement, ce n'est donc pas ce que vous souhaitez !

Pour y arriver il faut cocher la sortie ON à 0V dans l'action que vous paramétrez.
Ainsi la sortie sera à OFF soit 3,3V quand la température est > 40° et elle sera à ON soit 0V quand la sortie redescend au dessous de 35°.
Ce n'est pas encore tout à fait ce que vous souhaitez car il faudra en toute logique « inverser » le titre de votre action. Je m'explique : au lieu de donner un titre comme par exemple « MARCHE POMPE », il faudra plutôt intituler « ARRET POMPE ».


il y aurait bien un moyen de faire mieux mais cela implique de rajouter du code afin de pouvoir inverser les états ON/OFF et cela dans chacune des actions possibles car une action pourrait ne pas être dans la même logique qu'une autre.


Voici un exemple de ce qui pourrait être fait au niveau de la page Actions, j'ai simplement rajouté 2 choix supplémentaires dans la boîte à choix multiples sans aller jusqu'au code qui en tiendrait compte. 
Peut-être un jour mais pas le temps pour l'instant !


RE: Problème gestion hysteresis - Rakibou - 25-03-2026

(25-03-2026, 05:26 PM)F6AAM a écrit : [...] Voici un exemple de ce qui pourrait être fait au niveau de la page Actions, j'ai simplement rajouté 2 choix supplémentaires dans la boîte à choix multiples sans aller jusqu'au code qui en tiendrait compte. 
Excellente idée. Je vote pour ! Smile