![]() |
|
Routeur connecté au linky - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque S3 (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-21.html) +--- Sujet : Routeur connecté au linky (/thread-3698.html) Pages :
1
2
|
Routeur connecté au linky - D4v1d - 23-11-2026 Bonjour, Quelqu'un a-t-il connecté la B21 à un linky? J'ai bien sur la page Accueil la puissance affichée par le Linky. Sur la page Données Brutes le Linky est reconnu . Sur la page Actions, la puissance affichée ne remonte pas ainsi que les infos HP/HC. David RE: Routeur connecté au linky - Stef32 - 24-11-2026 Bonjour As tu essayé de compléter un logigramme basique, sauvegarder et revenir sur la page actions ? RE: Routeur connecté au linky - D4v1d - 24-11-2026 (Hier, 08:02 AM)Stef32 a écrit : Bonjour Bonjour, Merci pour ta réponse et bien entendu que j'ai essayé avant de poster le message. David RE: Routeur connecté au linky - Mike - 24-11-2026 Bonjour, Dans Source_Linky.cpp on voit que l'appel à AffectationPuissanceAuxActions est dans un if à la ligne 214 : if (code.indexOf("SINSTI") == 0) { // Puissance apparente injectée Je pense que le soucis vient de là, avec un CACSI je pense qu'on ne rentre jamais dans ce if. if faudrait déplacer le bloc de la ligne 229 : if (EASTvalid && EAITvalid) { Puissance_Max(C0); Filtre_Puissance(false, C0); AffectationPuissanceAuxActions(C0); CalculEnergieJour(C0, true); } à un autre endroit. Je ne suis pas sur à 100% mais peut-être que déplacer ce bloc à la ligne 112 à la fin du case 3 (juste avant le break) ferait l'affaire. RE: Routeur connecté au linky - F1ATB - 24-11-2026 J'ai décalé au STGE dans la beta.22. C'est vers la fin du message. RE: Routeur connecté au linky - D4v1d - 24-11-2026 (Hier, 03:53 PM)F1ATB a écrit : J'ai décalé au STGE dans la beta.22. C'est vers la fin du message. Bonjour André, bonjour Mike, Merci pour ce correctif, pouvez-vous aussi regarder aussi pourquoi les capteurs HP et HC ne fonctionne pas, je sais qu'en ligne 320 est récupéré l'étiquette LTARF qui contient dans mon cas l'information HP ou HC avec la couleur du jour (BLEU, BLANC, ROUGE) car je suis en Tempo chez EDF. Là LTARF affiche HP BLANC. Le fait d'avoir directement les infos HP ou HC simplifieront mon logigramme des actions. Encore merci d'avance. David RE: Routeur connecté au linky - F1ATB - 24-11-2026 (Hier, 06:25 PM)D4v1d a écrit :(Hier, 03:53 PM)F1ATB a écrit : J'ai décalé au STGE dans la beta.22. C'est vers la fin du message. Si vous n'utilisez pas Tempo dans le logigramme, décochez la case. Vous aurez HP/HC. André RE: Routeur connecté au linky - D4v1d - 24-11-2026 (Hier, 07:05 PM)F1ATB a écrit :Vous voulez parler de la case Affichage couleur Tempo RTE: dans la page des paramètres?(Hier, 06:25 PM)D4v1d a écrit :(Hier, 03:53 PM)F1ATB a écrit : J'ai décalé au STGE dans la beta.22. C'est vers la fin du message. Elle n'est plus cochée! RE: Routeur connecté au linky - Mike - 24-11-2026 Concernant le problème pour les capteurs HP et HC en cas de Tempo je pense que le soucis vient de la ligne 673 de BlocActions.cpp. Je pense qu'il faudrait modifier ce bloc : Code : if (valueStr == "HP" && LTARF.indexOf("PLEINE") >= 0)Par : Code : if (valueStr == "HP" && (LTARF.indexOf("PLEINE") >= 0 || LTARF.indexOf("HP") >= 0))RE: Routeur connecté au linky - D4v1d - 24-11-2026 (Hier, 09:59 PM)Mike a écrit : Concernant le problème pour les capteurs HP et HC en cas de Tempo je pense que le soucis vient de la ligne 673 de BlocActions.cpp.Bravo! Je te confirme que ca marche. Merci David |