RE: Routeur solaire Arduino Uno + SSR25DA - michy - 18-08-2025

(18-08-2025, 11:49 AM)bkvin38 a écrit : si je démarre un cycle de 990ms à 40%, je vais donc envoyer HIGH 396ms et donc quand je vais enclencher le HIGH si je ne le cale pas au début d'un cycle ZC je vais louper peut être une 1/2 période. Je me fais peut être des nœuds au cerveau ...

au moment ou l'on bascule le gpio a HIGH, on ne sait pas ou on est dans la demi onde, peut importe , le SSR avec son ZC va retarder pour laissera conduire le triac a partir du prochain ZC qu'il va détecté, au pire le retard de conduction de sera de 9,9 ms [retard au démarrage]

a l'étape suivante, quand on basculera à LOW, le triac continu de conduire jusqu'au prochain changement d'alternance [retard a l'extinction]

avec une base 990 ms (un multiple de 10ms) le décalage de début se retrouve exactement a la fin donc sans impact
et quand bien même il y aurait un écart de 10ms sur 990ms ça ne représente que 1%, c'est négligeable, la régulation compensera sur le prochain cycle pour trouver un équilibre


RE: Routeur solaire Arduino Uno + SSR25DA - bkvin38 - 18-08-2025

(18-08-2025, 01:30 PM)michy a écrit :
(18-08-2025, 11:49 AM)bkvin38 a écrit : si je démarre un cycle de 990ms à 40%, je vais donc envoyer HIGH 396ms et donc quand je vais enclencher le HIGH si je ne le cale pas au début d'un cycle ZC je vais louper peut être une 1/2 période. Je me fais peut être des nœuds au cerveau ...

au moment ou l'on bascule le gpio a HIGH, on ne sait pas ou on est dans la demi onde, peut importe , le SSR avec son ZC va retarder pour laissera conduire le triac a partir du prochain ZC qu'il va détecté, au pire le retard de conduction de sera de 9,9 ms [retard au démarrage]

a l'étape suivante, quand on basculera à LOW, le triac continu de conduire jusqu'au prochain changement d'alternance [retard a l'extinction]

avec une base 990 ms (un multiple de 10ms) le décalage de début se retrouve exactement a la fin donc sans impact
et quand bien même il y aurait un écart de 10ms sur 990ms ça ne représente que 1%, c'est négligeable, la régulation compensera sur le prochain cycle pour trouver un équilibre

je vois, merci !