Bug sur la gestion Shelly Pro3EM en monophasé - Dash - 24-02-2025

Bonjour,

le Shelly Pro 3EM peut se gérer en monophasé sans pour autant modifier de device profile. Du coup, em1: n'existe pas et le routeur n'arrive pas à trouver les valeurs Power. Exemple de sortie de GetStatus d'un Pro3EM utilisé en monophasé

dh@feijoa [~] $ curl -X POST -d '{"id":1, "method":"Shelly.GetStatus"}' http://192.168.10.200/rpc|jq     
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed  Time    Time    Time  Current
                                Dload  Upload  Total  Spent    Left  Speed
100  1361  100  1324  100    37  22743    635 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 23465
{
  "id": 1,
  "src": "shellypro3em-8813bfxxyyzz",
  "result": {
    "ble": {},
    "bthome": {
      "errors": [
        "bluetooth_disabled"
      ]
    },
    "cloud": {
      "connected": true
    },
    "em:0": {
      "id": 0,
      "a_current": 0.027,
      "a_voltage": 0.0,
      "a_act_power": 0.0,
      "a_aprt_power": 0.0,
      "a_pf": 0.00,
      "a_freq": 0.0,
      "b_current": 0.145,
      "b_voltage": 0.0,
      "b_act_power": 0.0,
      "b_aprt_power": 0.0,
      "b_pf": 0.00,
      "b_freq": 0.0,
      "c_current": 2.242,
      "c_voltage": 232.7,
      "c_act_power": 264.7,
      "c_aprt_power": 522.0,
      "c_pf": 0.50,
      "c_freq": 50.0,
      "n_current": null,
      "total_current": 2.415,
      "total_act_power": 264.720,
      "total_aprt_power": 521.955,
      "user_calibrated_phase": []
    },
    "emdata:0": {
      "id": 0,
      "a_total_act_energy": 0.03,
      "a_total_act_ret_energy": 0.00,
      "b_total_act_energy": 0.03,
      "b_total_act_ret_energy": 3.21,
      "c_total_act_energy": 274201.27,
      "c_total_act_ret_energy": 15946.82,
      "total_act": 274201.34,
      "total_act_ret": 15950.04
    },
    "eth": {
      "ip": null
    },
    "modbus": {},
    "mqtt": {
      "connected": true
    },
    "sys": {
      "mac": "8813BFxxyyzz",
      "restart_required": false,
      "time": "14:14",
      "unixtime": 1740402866,
      "uptime": 1627762,
      "ram_size": 246960,
      "ram_free": 97604,
      "fs_size": 524288,
      "fs_free": 180224,
      "cfg_rev": 29,
      "kvs_rev": 0,
      "schedule_rev": 2,
      "webhook_rev": 2,
      "available_updates": {
        "beta": {
          "version": "1.5.1-beta1"
        }
      },
      "reset_reason": 3
    },
    "temperature:0": {
      "id": 0,
      "tC": 43.4,
      "tF": 110.1
    },
    "wifi": {
      "sta_ip": "192.168.10.200",
      "status": "got ip",
      "ssid": "WifiId",
      "rssi": -70
    },
    "ws": {
      "connected": false
    }
  }
}

Dans cet exemple, la valeur energy/power qui m'intéresse dans em:0 et emdata:0 est la c_xxxx. Dans le logiciel routeur les valeurs brutes sont bien remontées mais elles restent à 0 dans l'affichage.


RE: Bug sur la gestion Shelly Pro3EM en monophasé - Chris - 24-02-2025

Bonjour,

Pourquoi ne pas modifier le device profile si tu es en monophasé ?


RE: Bug sur la gestion Shelly Pro3EM en monophasé - F1ATB - 24-02-2025

Désolé, je n'ai pas de Shelly Pro 3EM . C'est un utilisateur du routeur disposant du Shelly Pro 3em qui a développé et testé le code.

André


RE: Bug sur la gestion Shelly Pro3EM en monophasé - Isaak - 24-02-2025

j'ai un Pro 3EM en mode monophasé et cela fonctionne tres bien en V13.3 ou v14 Wink


RE: Bug sur la gestion Shelly Pro3EM en monophasé - Dash - 24-02-2025

(Hier, 05:42 PM)Chris a écrit : Bonjour,

Pourquoi ne pas modifier le device profile si tu es en monophasé ?

Parce que d'autres mesures sont réalisées et toutes remontées dans homeassistant. Jusqu'à présent cela n'a jamais été un soucis, de plus je perdrai tout l'historique.

Si joint le fichier source 3EM Pro en extension .txt adapté à mon cas, probablement à d'autres existants ou à venir.

André, merci de me faire savoir si c'est validé et sera intégré dans les prochaines versions.

(Hier, 06:58 PM)Isaak a écrit : j'ai un Pro 3EM en mode monophasé et cela fonctionne tres bien en V13.3 ou v14 Wink

Je n'ai jamais écris que cela ne fonctionnait pas avec le profil monophasé Wink Le PRO 3EM peut très bien être utilisé en monophasé tout en gardant le profil Triphasé.