Inversion des signes dans une action - Charmusien - 05-04-2025

Bonjour,

Je reviens sur un sujet déjà abordé là : https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1154.html et la possibilité d'inverser les signes pour une action. Pas pour les mêmes raisons bien que la finalité soit la même. Je n'ai pas trouvé de solution sans modification de code, ce que je ne veux pas faire.

Comme le suggère André dans une de ses vidéos, https://www.youtube.com/watch?v=CgLnlqyL8rk, je veux débrider/brider ma production PV en activant/désactivant un deuxième champ de panneaux branché sur un micro-onduleur indépendant.

La technique d'André fonctionne très bien mais elle est basée sur la mesure de la réinjection et du seuil en entrée de maison.
De mon côté, je ne réinjecte jamais car j'ai une CACSI et ma conso est toujours > 0 même en cas de surproduction. C'est l'onduleur principal qui "auto-limite" sa production.

Je veux activer le 2ème champ de pnx, via un relais on/off, quand le triac du routeur commence à s'ouvrir (un petit coup de boost pour le routage) et pouvoir le désactiver quand il est ouvert à une valeur définie. Par ex: 60% car la production est suffisante pour pouvoir s'en dispenser.

Comment faire aujourd'hui avec les conditions existantes ? Je n'y suis pas arrivé malgré plein d'essais avec des relais virtuels "s'intercontionnant".
Pour ma part, je ne vois QUE la solution de passer le relais de ON à OFF quand le % > valeur définie. Avec une tempo si nécessaire !

   
   

André... pour une prochaine version ?


RE: Inversion des signes dans une action - Mike - 05-04-2025

Bonjour,
Est ce que de mettre "Sortie 'On'" à 0V plutôt que 3.3V et d'utiliser la condition "Off à On si ≥" pourrait aider ?


RE: Inversion des signes dans une action - Charmusien - 06-04-2025

Merci Mike de la suggestion. J'avoue n'avoir pas essayé !

Oui, ça doit fonctionner uniquement pour l'action pendant la plage horaire définie pour le routage. Lorsque la sortie est OFF, la sortie 3,3V est activée donc le relais est collé.

J'imaginais mettre plusieurs plages horaires pour n'utiliser le relais qu'en journée de 6h à 18h et conditionné par l'ouverture du triac.
Il faudrait que je mette les plages de nuit sur ON forcé...

Je vais tester demain en ne mettant pas de plage horaire particulière mais l'action uniquement conditionné par l'ouverture du triac sur 24H.