F1ATB forum
Suivi durée équivalente d’ouverture - Version imprimable

+- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb)
+-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html)
+--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html)
+--- Sujet : Suivi durée équivalente d’ouverture (/thread-1460.html)



Suivi durée équivalente d’ouverture - Piemdp - 17-05-2025

Bonjour,
J’ai un routeur en 14.23 avec 1 SSR.

Je voudrais conditionner l’allumage on/off du ssr la nuit en fonction de la durée d’ouverture en journée.

Et laisser en multi sinus la journée.
Seulement, je n’ai pas de condition mis à part la couleur du jour…
Comment faire svp car je n’ai pas de paramètres optionnels.

Merci d’avance

Je n’ai pas le « suivi ouverture action »


RE: Suivi durée équivalente d’ouverture - Mike - 17-05-2025

Bonjour,
Dans les paramètres il vous faut choisir le mode expert et sauvegarder.
Après ça vous devriez avoir la condition sur la durée d'ouverture lors de l’édition de l'action.


RE: Suivi durée équivalente d’ouverture - Laurent53 - 18-05-2025

Bonjour
Mettre mode expert


RE: Suivi durée équivalente d’ouverture - Sgb31 - 18-05-2025

Bien sauvegarder après avoir basculé en mode expert et faire éventuellement un CTRL F5 sur la page


RE: Suivi durée équivalente d’ouverture - Piemdp - 22-05-2025

Merci beaucoup !
Je cherche maintenant à optimiser la chauffe du cumulus car le temps d’ouverture n’est pas si représentatif du temps réel en chauffe.
Merciii


RE: Suivi durée équivalente d’ouverture - grostoto - 22-05-2025

+1, car si le thermostat à coupé la résistance, alors la puissance se colle à 100% (ou à la valeur maxi autorisé) et incrémente le compteur alors qu'il n'y a pas de chauffe réelle.

exemple: aujourd'hui j'ai 4h de chauffe comptabilisé, alors qu'en réalité il a réellement chauffé que 45mn (2500w comptabilisé sur un 3000w) avant que le thermostat coupe..


RE: Suivi durée équivalente d’ouverture - Philmaz - 22-05-2025

Bonsoir 
Des indices dans cette discussion peut être 
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1228.html


RE: Suivi durée équivalente d’ouverture - Piemdp - 22-05-2025

Aujourd'hui,
J'ai une ouverture de 5h25
Et ma sonde UxIx2 m'indique avoir injecté 10174 Wh
Mon ballon faisant 3000W pour 300l, il n'a donc tourné 203m soit 3h23
Il faut dire que l'eau ce matin n'était pas très chaude.

Au robinet, l'eau sort à 52,5° après avoir laisser couler 5 minutes
Je vais partir du principe qu'elle est à 53° en sortie du cumulus.
Il est à 6m en ligne droite en PER.

Sachant qu'il faut 1,162Wh pour augmenter 1l d'eau d'1 degré
Je peux calculer la température (T) de l'eau ce matin.

1,16x(53-T)x300=10174

T≈53−29,2=23,8°C

Bon, du coup ça ne m'avance pas trop car je ne sais pas quoi faire de cette information...
J'ai une sonde blindée et des sondes nues... je vais finir par en câbler une même en espérant que je n'aurai de soucis d'alimentations cette fois-ci...


RE: Suivi durée équivalente d’ouverture - Piemdp - 23-05-2025

Bon...
Ce matin, j'ai percé le cumulus et inséré une sonde DS18B20 à une quarantaine de cm du haut du cumulus.
Elle affiche 50,1° une fois le thermostat coupé.
Je programme donc une plage horaire de 3h avec condition de T°<45°.
Ainsi j'aurai un peu d'eau chaude pour les douches du matin.
Pour le moment la sonde à l'air de tenir le coup.