Bonjour,

Dans mon montage, j'ai inclus une sonde de température et un ventilateur pour le refroidissement du radiateur triac.
A l'heure actuelle, par le biais d'une action, le ventilateur est mis en route dès que la température dépasse 35 °C :

   

Ca fonctionne bien mais le problème est que quand on atteint la température paramétrée, l'action fait le yoyo ON/OFF en permanence par l'effet du ventilateur sur la température.
Est-il possible de programmer l'action avec un ON à 35° et repasser en OFF uniquement quand la température est redescendue par exemple à 30° ?


RE: Commande ventilateur par une action - Mike - 28-05-2025

Bonjour,
Depuis la V13 il y a une hystérésis sur les températures si Tinf<Tsup.
Dans votre cas essayer de rajouter T <= 30 et cela devrait se comporter comme vous le souhaitez.


RE: Commande ventilateur par une action - Ludovic35 - 02-06-2025

Pour éviter le yoyo, mettez simplement une temporisation à 600 (pour 10min).