Bonjour,

je souhaiterais que le relais SSR s'allume dès que le TRIAC s'allume, est que je suis dans le vrai avec cette configuration ?

Dans mon cas la sortie TRIAC se nomme "Radiateur/Cumuls"

   

Merci de vos retours !

Fred


RE: SSR conditionné au triac - grostoto - 16-06-2025

salut
j'ajouterais 1 dans la case
OFF à ON si >=

cela enclencherai ton relais si le triac est à la valeur de 1% ou plus

par contre avec ta consigne, il s'arrete dès que PW est supérieur à 100w


RE: SSR conditionné au triac - f.ricou - 16-06-2025

Merci de votre réponse,

donc plus un truc comme çà :

   


Fred