SSR_chauffe_beaucoup - laprobert - 17-06-2025

Bonjour,
Je suis actuellement en phase d’essai d’un routeur principal alimenté par le Linky et d’un routeur secondaire, situé dans un local technique, qui déclenche une pompe via un SSR.
J’ai un SSR-60 DA. La pompe a une puissance de 1KW (1,3 cv).
J’ai testé le fonctionnement pendant 5 mn et j’ai remarqué qu’il chauffait beaucoup.
Ma question : L’échauffement est-il du au SSR qui est surdimensionné à 60A ou simplement à la pompe de 1 kW ?
A bientôt.


RE: SSR_chauffe_beaucoup - Sgb31 - 17-06-2025

Bizarre que pour une conso de 1KW, le SSR chauffe beaucoup.
le radiateur est il bien dimensionné et aéré , avez vous mis de la pate thermique ?
etes vous sûr de la puissance de la pompe ? (vérifiez éventuellement sa conso sur le linky directement en faisant défiler les pages et regarder la conso instantanée).
Si le SSR est surdimensionné , cela ne devrait pas entrainer une surchauffe mais le contraire si vos branchements sont corrects.
Une photo peut être pour illustrer votre montage et répondre avec plus de précisions ?


RE: SSR_chauffe_beaucoup - Jacques13 - 17-06-2025

Non un 60A ne chauffe pas plus qu'un 40A, la puissance dissipée est directement lié au courant qui passe.
Maintenant un SSR sans un radiateur adapté et bien monté, ne pourra pas supporter plus de 500W. Il ne suffit donc pas d'avoir un SSR puissant, son radiateur fera 90% du travail de refroidissement nécessaire à son fonctionnement.


RE: SSR_chauffe_beaucoup - laprobert - 17-06-2025

Merci pour vos réponses.
En complément d'information:
- j'ai vérifié que le pompe tirait bien 1 kw
- Pour ce test court de 5mn je l'ai fait sans radiateur que je n'ai pas encore.


RE: SSR_chauffe_beaucoup - Jacques13 - 17-06-2025

Heureusement que ce n'était qu'un test car c'est la meilleure façon de le griller.
Attention aussi aux fuites de courant, la base et son radiateur doivent impérativement être reliés à la terre même lors des tests, il y a des risque d'électrocutions.
Autrement, il faut faire attention à ne rien toucher lors des tests sous tension.


RE: SSR_chauffe_beaucoup - Sgb31 - 17-06-2025

(Hier, 12:23 PM)laprobert a écrit : Merci pour vos réponses.
En complément d'information:
- j'ai vérifié que le pompe tirait bien 1 kw
- Pour ce test court de 5mn je l'ai fait sans radiateur que je n'ai pas encore.
Ok, donc avec un bon dissipateur bien dimensionné, la mise à la terre et de la pate thermique, ca devrait le faire .
Comme le dis Jacque13, evitez les tests rapides sans dissipateurs et une config incomplète.


RE: SSR_chauffe_beaucoup - laprobert - 17-06-2025

Un grand merci pous ces compléments.

PS: Je vais recevoir le radiateur que j'avais commandé.