F1ATB forum
2 SSR, routeur avec enphase - Version imprimable

+- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb)
+-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html)
+--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html)
+--- Sujet : 2 SSR, routeur avec enphase (/thread-1593.html)



2 SSR, routeur avec enphase - christ11bet - 10-07-2025

Bonsoir,
J'ai branché le premier SSR sur le ballon.
Je voudrais utiliser un deuxième sur un radiateur simplement branché sur une prise dans mon tableau.
Es-ce possible et puis-je intercaler un disjoncteur 16 A?
Merci.

Mon ballon est un hybride d'ariston, pompe et résistance. J'ai utilisé le schéma classique. Pour le jour avec beaucoup de nuage, je pensais à du tout ou rien. Si il enclenche, il chauffe.


RE: 2 SSR, routeur avec enphase - F1ATB - 10-07-2025

Oui vous pouvez mettre 2 SSR sur un même ESP32


RE: 2 SSR, routeur avec enphase - Jacques13 - 11-07-2025

Chaque SSR doit passer par son propre disjoncteur. En fait il faut considérer chaque SSR comme un circuit électrique différent qui doit avoir sa propre protection.
Même si chaque commande vient du même ESP, chaque circuit de puissance (SSR) doit être indépendant, le SSR n'étant qu'un interrupteur ou un relais dans un circuit électrique.
Si tu veux commander une prise spécifique via un SSR, il faudra y ajouter un disjoncteur spécifique et vérifier qu'il n'y a qu'une seule prise commandée et non un groupe de prises. Si c'est une prise ajoutée dans le tableau, il faudra ajouter un disjoncteur derrière un différentiel 30mA (qui existe déjà en principe), puis le SSR et enfin la prise dédiée au radiateur.