Réglage dans action - edouard - 13-07-2025

Bonjour , A la fin de cette journée stats sur papier j'ai produit de 10h à 18 h , 7,5 kw  ( kit 2 kw) sur le shelly  total renvoyé 400 wh  total soutiré 4,2 kw en comprenant de 0 à 10h 2,1 kw . je n'ai donc consommé cette après midi que 2,1 kw 
Ou est le solde ?
Vous avez deux heures Smile humour , mais reelle question

Et sur quoi agit ouvre Max 100% dans action ?


RE: Réglage dans action - Jacques13 - 13-07-2025

100% c'est l'ouverture max du triac, soit la puissance max envoyé vers le ballon (si elle est disponible bien entendu).
Il n'y a pas de mystère, ce qui est produit doit être consommé immédiatement, si ce nest pas chez toi, ca ira chez ton voisin, il n'y a pas d'autre choix.
Le routage vers un ballon est une solution pour éviter l'injection mais elle a ses limites, si le ballon est chaud le routage passera à 100%, mais 100% de 0W = rien, le thermostat étant ouvert...
Maintenant j'ai du mal à comprendre tes chiffres comme "total renvoyé"