Parametrages - mirage47 - 26-07-2025

Bonjour

Est-ce que cette courbe vous parait "normale" avec ces parametres ?

Utilisation sur un CE de 100L 1200W

Merci de vos retours

A+

[Image: 2025-07-26-10-16-56.png]

[Image: 2025-07-26-10-37-15-Window.png]

[Image: 2025-07-26-10-29-09-Window.png]


RE: Parametrages - F1ATB - 26-07-2025

Bizarre, je ne vois pas de zone plate de régulation à moins que votre chauffe-eau soit déjà chaud.
Lorsque vous forcez à On, la consommation maison augmente t'elle brusquement pour s'assurer que le chauffe-eau est alimenté?

Pourquoi vous ne démarrez pas avant 9h, il n'y a pas de soleil?

André


RE: Parametrages - mirage47 - 26-07-2025

RE

Non le chauffe-eau n'est pas chaud, il est bien en demande car le voyant est orange donc en chauffe

En effet, j'ai mis 9H car avant pas assez de production

Sur cette courbe, le CE n'est plus en demande car voyant vert

[Image: 2025-07-26-11-25-14-Window.png]

Merci

PS : je prends les mesures avec 2 sondes Shelly EM Gen3


RE: Parametrages - mirage47 - 27-07-2025

Bonjour

Comme demandé par André, la courbe qui fait bien apparaitre la conso du CE avec le forcage manuel

La 1er montée est le CE, le 2eme montée est la pompe du jardin et la 3eme montée est de nouveau le CE

Alors pourquoi cette courbe bizarre sur le 1er post comme le dit André ?

Merci

A+

[Image: 2025-07-27-07-17-18-Window.png]


RE: Parametrages - Lolo69 - 27-07-2025

Pendant les phases ou c est supposé reglé fait une copie d ecran complete de la page d accueil pour nous montrer la sortie triac 10min

Petit test complémentaire faire un forcage à 50 % pour observer que la consomme est ma moitié de 100%
(Pour forcer à 50 % dans les actions mettre seuil Pw à 10000 et sortie max à 50


RE: Parametrages - mirage47 - 27-07-2025

RE

On dirait qu'il y a un souci...

Voici la courbe à 50%. Pendant les 5 premieres minutes le CE consomme 1200w (donc le max). C'est seulement au bot de 5mn que la conso diminue

[Image: 2025-07-27-08-00-07-Window.png]

J'ai un SSR de ce type

[Image: 2025-07-27-08-03-56-Window.png]

Merci pour vos retours

PS : Ce n'est pas aujourd'hui que je vais pouvoir faire de tests compte-tenu du manque de soleil !!!

A+


RE: Parametrages - Lolo69 - 27-07-2025

Bon deja un ssr aléatoire c est pas le mieux. Pour l appli rms il vaut mieux un SSR classique.
La descente « progressive » est normale. Pour en avoir le coeur refait un test en mettant la réactivité à 100 dans les paramètres actions

Pour faire une verif complémentaire, pendant le forcage à 50 % mesure la tension d entrée du SSR avec un voltmetre position continue, tu devrais avoir environ 1,6vdc

Si la puissance se met à 50% cela validera que le rms est fonctionnel. Dans ce cas tu pourras remettre tes paramètres d origine mais en passant la reactivite à 20 dans les actions
Et n oublie pas de poster les courbes avec la courbe sortie triac 10min


RE: Parametrages - gpfazer - 27-07-2025

bonjour
j ai installer mon routeur il y a 2 jours et je rencontre le même problème
mesure avec shelly pro 3em
relais ssr le même que dans les vidéo explicative
du coup je suis obligé de réglé le seuil a - 250w sinon j ai une consommation en heure pleine et une augmentation de la facturation .
obligé de mettre en multi sinus en train de sinus c est pire.
j ai essayé plusieurs réglage pour voir et je vois pas trop le problème
impossible d obtenir un tracé régulier


[Image: Capture-d-cran-du-2025-07-27-13-44-10.png]
[Image: Capture-d-cran-du-2025-07-27-13-44-32.png]


RE: Parametrages - Lolo69 - 27-07-2025

Le plus important est de voir la courbe sortie triac 10min
Sur la copie  ecran de gpfazer on voir clairement une valeur moyenne à -250. 
Donc avec un seuil pw à -15w on peut supposer que la moyenne sera bien à -15
Pour un nieme rappel les courbes visualisées sur l interface web ne sont pas très représentatives de la réalité.
Le principe du SSR est d envoyer 100% de la puissance pendant quelques millisecondes. Si la chaine de mesure capture cette pleine puissance elle va afficher une mesure bien plus importante que la réalité.


RE: Parametrages - mirage47 - 27-07-2025

RE

Merci pour ces explications

je vais mettre un SSR "classique" a mon retour de conges d'ici 3 semaines

A mon retour je referais des tests

@Lolo69...69 comme le rhone ?

A+