pourcentage puissance du forçage - tofclaire - 22-08-2025

Bonjour,
Je souhaiterai ,d'ici quelques temps , regler 2 plages pendant les heures creuses en mode "on" forçage , mais pas à 100% , plutôt 66% , est ce possible ? je n'ai pas trouvé comment faire...
Ceci afin de faire moins chauffer le radiateur du routeur (2000w contre 3000w)
Merci pour vos réponses Smile


RE: pourcentage puissance du forçage - Mike - 22-08-2025

Bonjour,
Une astuce pour avoir ce comportement est de mettre un créneau en mode routage avec une ouverture max à 66% et un seuil inatteignable (10000 ou plus par exemple).


RE: pourcentage puissance du forçage - tofclaire - 22-08-2025

ah ok, le seuil inateignable fait que ça va alimenter ??

merci bien , je vais tester ce soir Smile


RE: pourcentage puissance du forçage - Mike - 22-08-2025

Oui c'est ça, le routeur ouvre le ssr/triac jusqu'à atteindre le seuil. Avec un seuil inatteignable le routeur ouvrira le ssr/triac au max (dans ce cas 66%).


RE: pourcentage puissance du forçage - FastFrench - 22-08-2025

Et tu peux même introduire une notion de délestage en jouant plus finement sur ce seuil. 

Ainsi, si tu as un abonnement 9kVA, et que tu veux utiliser 2kW (qu'on va assimiler à 2kVA pour simplifier l'explication) pour le CE, mais seulement si tu ne consomme pas déjà au moins 7kVA (pour éviter que ces 2kW en plus ne provoquent le déclenchement du disjoncteur général), alors tu peux mettre un seuil à 7kW.


RE: pourcentage puissance du forçage - tofclaire - 22-08-2025

ouije suis en 9 et loin des 7kva la nuit, et oui c est exactement ça, le cumulus consomme 3000, mais je pense qu'à l automne, quand les panneaux ne suffiront plus, 2 plages la nuit de 30-45mn à 2000w seront suffisantes (on est que 2), du moins avec votre solution je pourrai tester Smile
Ce sera toujours mieux que de remettre le contacteur hc qui chauffera plus que de raison.
Merci beaucoup !


RE: pourcentage puissance du forçage - edouard - 22-08-2025

(22-08-2025, 11:23 AM)Mike a écrit : Bonjour,
Une astuce pour avoir ce comportement est de mettre un créneau en mode routage avec une ouverture max à 66% et un seuil inatteignable (10000 ou plus par exemple).

Bonjour , Curieux je suis , comment ferais tu dans la pratique ? 

Action
On/Of
Créneau
Mode routage 
Puis après ?
   


RE: pourcentage puissance du forçage - Mike - 22-08-2025

(22-08-2025, 04:06 PM)edouard a écrit :
(22-08-2025, 11:23 AM)Mike a écrit : Bonjour,
Une astuce pour avoir ce comportement est de mettre un créneau en mode routage avec une ouverture max à 66% et un seuil inatteignable (10000 ou plus par exemple).

Bonjour , Curieux je suis , comment ferais tu dans la pratique ? 

Action
On/Of
Créneau
Mode routage 
Puis après ?

Il ne faut pas choisir "On/off" mais "Decoupe sinus" (si il y a un triac), "multisinus" ou "train de sinus" sinon il n'y a pas l'option concernant l'ouverture max.


RE: pourcentage puissance du forçage - tofclaire - 22-08-2025

oui comme ça :

[Image: Capture-d-cran-2025-08-22-171315.png]


RE: pourcentage puissance du forçage - tofclaire - 24-08-2025

et j'ai testé hier soir ça fonctionne bien Smile
Je dois juste mettre un peu plus que 66% pour envoyer 2000w, car le talon d'environ 200w est compris dedans. Merci bien pour l'astuce