Bonjours à tous : quelqu’un pour expliqué a quoi correspond ses données




                                                      Données Maison                            Cumulus

                                               Soutirée            Injectée                         Conso.
                                                

Puissance Active (Pw)               172                         0                               0              w

Puissance Apparente                 221                        0                                0              va

Energie Active du jour             3058                         1                               54            wh

Energie Active Totale           268 984                   2322                          71987            wh


merci pour vos explications simples  surtout sur     Soutirée      Injectée     Conso.


RE: tableaux donner maison - FastFrench - 23-08-2025

(Il y a 9 heures)DOMDOM59 a écrit : Bonjours à tous : quelqu’un pour expliqué a quoi correspond ses données




                                                      Données Maison                            Cumulus

                                               Soutirée            Injectée                         Conso.
                                                

Puissance Active (Pw)               172                         0                               0              w

Puissance Apparente                 221                        0                                0              va

Energie Active du jour             3058                         1                               54            wh

Energie Active Totale           268 984                   2322                          71987            wh


merci pour vos explications simples  surtout sur     Soutirée      Injectée     Conso.
Pour les deux premières lignes de données, ce sont des puissances, donc instantanées au moment de l'affichage. 
Soutirée: c'est la puissance consommée par ta maison, donc facturée par ton fournisseur d'énergie. 
Injectée: c'est la puissance que tu injectes dans le réseau Enedis. Gratuitement ou moyennement rétribution selon ton contrat avec ton fournisseur d'énergie. 
Conso.:  c'est la puissance consommée par ton ballon d'eau chaude. 

Les deux lignes suivantes sont des énergies (cumuls - ou plutôt intégrations -  sur la journée en cours pour la ligne 3 ou depuis le dernier Reset pour la ligne 4).