F1ATB forum
Panne de triac en position fermé - Version imprimable

+- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb)
+-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html)
+--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html)
+--- Sujet : Panne de triac en position fermé (/thread-1799.html)



Panne de triac en position fermé - Serge111 - 11-09-2025

Bonjour,
J'exploite le routeur depuis la version 2 jusqu'à la version 13.01 en UxI pour alimenter un chauffe de 200 l , 2200 W soit à PMax environ 10 A.
Le triac du Dimmer est le BTA24-600B-.
J'ai grillé un Dimmer au début par manque de refroidissement. Radiateur trop petit.
Echange avec un nouveau et déport du triac qui est vissé sur un bon gros radiateur. J'en ai profité pour acheter plusieurs triacs d'avance.
Depuis tout fonctionne bien sauf que,
Contrôlant les données du routeur, j'ai une consommation anormale par rapport aux équipements en fonctionnement et à la production des PV.
Après contrôles, le CE est alimenté à 100% même si la consigne du routeur est 0%. le voyant du Dimmer est éteint. La régulation ne se fait que sur le thermocouple du CE.
Donc un surconsommation qui peut couter chère en période blanche ou rouge.
Contrôle du triac qui est effectivement grillé en position fermé.
Remplacement et cela fonctionne de nouveau.
Ma question est:
Avez vous une idée pour, dans l’hypothèse ou cette panne revienne, couper l'alimentation du CE ou du routeur si la puissance soutirée est anormalement élevée ou autre idées de consignes.
Pour info j'ai un second ESP en UxIx2 qui relève la production des PV et la puissance routé vers le CE.
Je n'exploite pas les données en MQTT car pas de HA.
Dans l'attente de vos réponses.
Bonne journée.
Serge


RE: Panne de triac en position fermé - ZenViewStudios - 12-09-2025

(Hier, 11:44 AM)Serge111 a écrit : Bonsoir Serge,
j'utilise des boîtiers de mesure puissance et température connectés en wifi qui peuvent aussi détecter un niveau de puissance ou une puissance totale dépassée ,et ou un courant maximum...
(Je les utilisent pour contrôler la température de chauffe eau maximum, en ayant la sonde dans la partie chauffante du ballon)
j'imagine qu'en programmant sur le routeur moins de 100% d'ouverture maximum , tu n'atteindra pas par exemple 2000 watts et en programmant le boîtier tu aurais un blocage = arrêt de la conso si la consigne est dépassée.

tu peux tout tester avant et valider que boîtier agit comme sécurité vis à vis de tes consignent..les indications du boîtier te donneront le courant à ne pas dépasser Smile 

Voici le lien :

https://fr.aliexpress.com/item/1005005925374314.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.2237O7cSO7cS9l&algo_pvid=6348ac71-5246-493c-80db-cb887f5c0407&algo_exp_id=6348ac71-5246-493c-80db-cb887f5c0407-0&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2239%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%218.60%218.59%21%21%219.83%219.81%21%40211b615317576299437746445e00e2%2112000034875980061%21sea%21FR%216197975241%21X%211%210%21n_tag%3A-29919%3Bd%3A9446759d%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=iqhJ5OHbWeQM&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005005925374314%7C_p_origin_prod%3A

*j'espère qu'un lien n'enfreint pas les règles du forum 

c'est un KWS302WF wifi avec thermocouple...

Dernier point, l'analyse de la défaillance du Triac serait une autre bonne manière de procéder Wink !
ie mesure de la puissance exacte soutirée , vérification des températures atteintes et dimensionnement correct du Triac et en validant que c'est pas une copie qui ne tient pas toutes ses promesses .... cela arrive avec des pièces low cost 

Eric

Bonjour,
J'exploite le routeur depuis la version 2 jusqu'à la version 13.01 en UxI pour alimenter un chauffe de 200 l , 2200 W soit à PMax environ 10 A.
Le triac du Dimmer est le BTA24-600B-.
J'ai grillé un Dimmer au début par manque de refroidissement. Radiateur trop petit.
Echange avec un nouveau et déport du triac qui est vissé sur un bon gros radiateur. J'en ai profité pour acheter plusieurs triacs d'avance.
Depuis tout fonctionne bien sauf que,
Contrôlant les données du routeur, j'ai une consommation anormale par rapport aux équipements en fonctionnement et à la production des PV.
Après contrôles, le CE est alimenté à 100% même si la consigne du routeur est 0%. le voyant du Dimmer est éteint. La régulation ne se fait que sur le thermocouple du CE.
Donc un surconsommation qui peut couter chère en période blanche ou rouge.
Contrôle du triac qui est effectivement grillé en position fermé.
Remplacement et cela fonctionne de nouveau.
Ma question est:
Avez vous une idée pour, dans l’hypothèse ou cette panne revienne, couper l'alimentation du CE ou du routeur si la puissance soutirée est anormalement élevée ou autre idées de consignes.
Pour info j'ai un second ESP en UxIx2 qui relève la production des PV et la puissance routé vers le CE.
Je n'exploite pas les données en MQTT car pas de HA.
Dans l'attente de vos réponses.
Bonne journée.
Serge