Choix du signe <= ou >= dans les actions - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : Choix du signe <= ou >= dans les actions (/thread-1834.html) |
Choix du signe <= ou >= dans les actions - jazz1664 - 19-09-2025 Bonjour, Serait il possible de choisir le signe <= ou >= dans les actions on et off du routeur. L'intérêt : je commande mon onduleur batterie avec un SSR, mais à l'inverse du routage. Je dois l'enclencher à ON lorsque le PW>=0 et le basculer sur OFF lorsque PW<=0. Merci à vous, Gabriel RE: Choix du signe <= ou >= dans les actions - grostoto - 19-09-2025 bonne idée.. RE: Choix du signe <= ou >= dans les actions - Lolo69 - 19-09-2025 Sinon tu inverses sortie On de 0v à 3.3v ou vice versa et ça revient au meme RE: Choix du signe <= ou >= dans les actions - jazz1664 - 19-09-2025 Oh oui! Merci pour la solution ! Si j'ai bien saisi, je vais mettre le 3,3v sur le + du SSR et la sortie gpio sur le - du SSR ! ?? Merci! A moins qu'il suffise de sectionner 0v à la place de 3,3v dans le paramètre "Sortie on" de l'action du routeur?? RE: Choix du signe <= ou >= dans les actions - grostoto - 19-09-2025 (Il y a 4 heures)jazz1664 a écrit : Oh oui! Merci pour la solution ! Si j'ai bien saisi, je vais mettre le 3,3v sur le + du SSR et la sortie gpio sur le - du SSR ! ?? seconde solution. RE: Choix du signe <= ou >= dans les actions - jazz1664 - 19-09-2025 Super, je fais ça demain. Merci! |