Bonsoir,
D'abord merci pour le gros travail qui a été fait pour le routeur DIY!
Je possède une installation avec un uPesy ESP32 Wroom DevKit V2 avec un capteur d'intensité UxIx2 JSY-MK-194T. De manière aléatoire, l'ESP32 plante et devient inaccessible par Wifi, et n'effectue aucun traitement (LED UxIx2 fixe non clignonante). Pour le redémarrer, je coupe l'alimentation et le routeur refonctionne jusqu'au prochain plantage. Je suis sur la version 15.09. Avez vous une idée d'où pourrait venir le problème ? Est ce que c'est possible d'avoir des logs de diagnostiques?
Ci dessous le fichier de parametre:

"{"Routeur":"F1ATB","VersionStocke":1509,"ssid":"Livebox-48F0","password":"xxxxx","dhcpOn":0,"IP_Fixe":3232235800,"Gateway":3232235777,"masque":4294967040,"dns":0,"CleAccesRef":"","Couleurs":"","ModePara":1,"ModeReseau":1,"Horloge":2,"ESP32_Type":1,"LEDgroupe":1,"rotation":3,"DurEcran":30000,"Calibre0":0,"Calibre1":0,"Calibre2":0,"Calibre3":0,"Calibre4":0,"Calibre5":0,"Calibre6":0,"Calibre7":0,"pUxI":1,"pTemp":0,"Source":"UxIx2","RMSextIP":0,"EnphaseUser":"","EnphasePwd":"","EnphaseSerial":"0","MQTTRepet":0,"MQTTIP":0,"MQTTPort":1883,"MQTTUser":"User","MQTTPwd":"password","MQTTPrefix":"homeassistant","MQTTPrefixEtat":"homeassistant","MQTTdeviceName":"routeur_rms","TopicP":"PuissanceMaison","subMQTT":0,"nomRouteur":"Routeur - RMS","nomSondeFixe":"Données seconde sonde","nomSondeMobile":"Données Maison","RMS_IP1":0,"RMS_IP2":0,"RMS_IP3":0,"RMS_IP4":0,"RMS_IP5":0,"RMS_IP6":0,"RMS_IP7":0,"nomTemperature0":"tempNo","Source_Temp0":"tempNo","refTempIP0":0,"TopicT0":"","canalTempExterne0":0,"offsetTemp0":0,"nomTemperature1":"","Source_Temp1":"tempNo","refTempIP1":0,"TopicT1":"","canalTempExterne1":0,"offsetTemp1":0,"nomTemperature2":"","Source_Temp2":"tempNo","refTempIP2":0,"TopicT2":"","canalTempExterne2":0,"offsetTemp2":0,"nomTemperature3":"","Source_Temp3":"tempNo","refTempIP3":0,"TopicT3":"","canalTempExterne3":0,"offsetTemp3":0,"CalibU":1000,"CalibI":1000,"TempoRTEon":0,"WifiSleep":0,"ComSurv":6,"pSerial":2,"pTriac":1,"ReacCACSI":1,"Fpwm":500,"NbActions":1,"Actions":[{"Action":0,"Actif":2,"Titre":"Titre Triac","Host":"","Port":50,"OrdreOn":"0|1","OrdreOff":"","Repet":0,"Tempo":0,"Reactivite":10,"NbPeriode":1,"Périodes":[{"Periode":0,"Type":4,"Hfin":2400,"Vmin":0,"Vmax":100,"Tinf":1600,"Tsup":1600,"Hmin":0,"Hmax":0,"CanalTemp":65535,"SelAct":255,"Ooff":0,"O_on":0,"Tarif":31}]}]}"


RE: Plantage ESP32 - aljack - 01-10-2025

(01-10-2025, 09:50 PM)baptistevr a écrit : Bonsoir,
D'abord merci pour le gros travail qui a été fait pour le routeur DIY!
Je possède une installation avec un uPesy ESP32 Wroom DevKit V2 avec un capteur d'intensité UxIx2 JSY-MK-194T. De manière aléatoire, l'ESP32 plante et devient inaccessible par Wifi, et n'effectue aucun traitement (LED UxIx2 fixe non clignonante). Pour le redémarrer, je coupe l'alimentation et le routeur refonctionne jusqu'au prochain plantage. Je suis sur la version 15.09. Avez vous une idée d'où pourrait venir le problème ? Est ce que c'est possible d'avoir des logs de diagnostiques?
Ci dessous le fichier de parametre:

"{"Routeur":"F1ATB","VersionStocke":1509,"ssid":"Livebox-48F0","password":"xxxxx","dhcpOn":0,"IP_Fixe":3232235800,"Gateway":3232235777,"masque":4294967040,"dns":0,"CleAccesRef":"","Couleurs":"","ModePara":1,"ModeReseau":1,"Horloge":2,"ESP32_Type":1,"LEDgroupe":1,"rotation":3,"DurEcran":30000,"Calibre0":0,"Calibre1":0,"Calibre2":0,"Calibre3":0,"Calibre4":0,"Calibre5":0,"Calibre6":0,"Calibre7":0,"pUxI":1,"pTemp":0,"Source":"UxIx2","RMSextIP":0,"EnphaseUser":"","EnphasePwd":"","EnphaseSerial":"0","MQTTRepet":0,"MQTTIP":0,"MQTTPort":1883,"MQTTUser":"User","MQTTPwd":"password","MQTTPrefix":"homeassistant","MQTTPrefixEtat":"homeassistant","MQTTdeviceName":"routeur_rms","TopicP":"PuissanceMaison","subMQTT":0,"nomRouteur":"Routeur - RMS","nomSondeFixe":"Données seconde sonde","nomSondeMobile":"Données Maison","RMS_IP1":0,"RMS_IP2":0,"RMS_IP3":0,"RMS_IP4":0,"RMS_IP5":0,"RMS_IP6":0,"RMS_IP7":0,"nomTemperature0":"tempNo","Source_Temp0":"tempNo","refTempIP0":0,"TopicT0":"","canalTempExterne0":0,"offsetTemp0":0,"nomTemperature1":"","Source_Temp1":"tempNo","refTempIP1":0,"TopicT1":"","canalTempExterne1":0,"offsetTemp1":0,"nomTemperature2":"","Source_Temp2":"tempNo","refTempIP2":0,"TopicT2":"","canalTempExterne2":0,"offsetTemp2":0,"nomTemperature3":"","Source_Temp3":"tempNo","refTempIP3":0,"TopicT3":"","canalTempExterne3":0,"offsetTemp3":0,"CalibU":1000,"CalibI":1000,"TempoRTEon":0,"WifiSleep":0,"ComSurv":6,"pSerial":2,"pTriac":1,"ReacCACSI":1,"Fpwm":500,"NbActions":1,"Actions":[{"Action":0,"Actif":2,"Titre":"Titre Triac","Host":"","Port":50,"OrdreOn":"0|1","OrdreOff":"","Repet":0,"Tempo":0,"Reactivite":10,"NbPeriode":1,"Périodes":[{"Periode":0,"Type":4,"Hfin":2400,"Vmin":0,"Vmax":100,"Tinf":1600,"Tsup":1600,"Hmin":0,"Hmax":0,"CanalTemp":65535,"SelAct":255,"Ooff":0,"O_on":0,"Tarif":31}]}]}"

Bonsoir, je suis novice en ESP-32 et j'ai enfin réussi a installer une version stable en wifi avec la V 15-07 . j'ai testé 3 cartes différentes impossible d'avoir un wifi stable en V15-09 et -08.


RE: Plantage ESP32 - F1ATB - 02-10-2025

Regardez du côté de l'alimentation si elle n'est pas un peu faible.

André


RE: Plantage ESP32 - icar128 - 03-10-2025

Bonjour,
J’utilise le routeur (version V15.00 en Uxl depuis le 1er août) sans problème depuis plusieurs mois. Cependant, depuis le week-end dernier, je rencontre le même dysfonctionnement, avec des symptômes identiques et une solution toujours similaire : couper l’alimentation pour redémarrer l’appareil.
J’ai remarqué que ce plantage survient systématiquement lors du passage d’une période à une autre, plus précisément lorsque le triac passe de 0 % (fin de la période 3) à une ouverture partielle (début de la période 4).
Pensez-vous qu’il pourrait y avoir un lien entre ce changement d’état du triac et le plantage observé ?


RE: Plantage ESP32 - Sgb31 - 03-10-2025

@icar128 :
je vous suggère de changer d'alim usb et vérifier si c'est toujours identique comme comportement


RE: Plantage ESP32 - glu3 - 04-10-2025

Bonjour,
J'ai le même souci de façon aléatoire, et, j'ai remarqué que les courbes 48h était effacées et redémarraient avant l'heure programmée de commande du ballon à 100%, 
qui est normalement prévue à 4h.
Le redémarrage des esp mesure et ballon c'est effectué il y a 8h
Merci d'avance
Michel


RE: Plantage ESP32 - grostoto - 05-10-2025

la courbe est reset à chaque reboot.


RE: Plantage ESP32 - glu3 - 05-10-2025

Bonsoir,
Merci grostoto, je suis tout à fait d'accord avec vous pour le reboot et les courbes.
Mais dans les faits, je suis obligé de le débrancher pour la relance.
J'ai changé l'alim et, je touche du bois, il a passé la nuit.


RE: Plantage ESP32 - baptistevr - 05-10-2025

Hello,
De mon côté je suis passé d'une alim de 1A à 5A (Raspberry Pi 27W USB-C Power Supply) depuis vendredi et pour l'instant pas de plantage. Je vais laisser un peu plus de temps pour confirmer la fin des plantages. Merci!