Conseils - glu3 - 19-12-2025

Bonjour,
Est-ce que une bonne âme pourrait me dire si mes réglages semblent correctes s'il vous plait  Idea
   
sachant que le chauffage électrique est off (ejp), il n'y a que les consommateurs standards (frigo ....), il n'y a donc que l'ecs qui charge.
Merci pour vos conseils et votre aide   Smile
At + plus Michel


RE: Conseils - Sgb31 - 19-12-2025

Salut glu3
Les réglages coté PID me paraissent pas forcément adaptés mais des tests sont nécessaires pour confirmer ou non..
As tu essayé de monter le P au dela de 20 ainsi que la réactivité entre 10 et 15 ?
Pourquoi avoir mis en seuil à -25W ? tu doit pouvoir te rapprocher de 0 et moins injecter je pense.
Après comme tu est EJP et avec 6KW de panneaux, tout est question de priorité et de stratégie car lorsque le cumulus est chargé, as tu la possibilité de router vers le chauffage elect ?
sinon, je laisse les pros des réglages réagir ;-)


RE: Conseils - glu3 - 19-12-2025

Merci pour cette réponse @Sgb31  Big Grin
Je suis intéressé par toutes les propositions car le "PID" n'est pas ma tasse de thé. 
Les réglages je les ai fait comme ça sans vraiment savoir ce que j'ai fait, tout en ayant copier sur certain thread les valeurs de certain.
Pour ce qui est des radiateurs j'ai pour projet de les séquencer par le biais d'un esp32 avec relais incorporé et de les commander grâce au fils pilote.
Ces relais supporteront facilement je pense ce genre de puissance.
Voila pourquoi ces réglages.
Mais surement vous avez raison, d'ou ma demande de conseils et je vais essayer vos préconisations.
Merci encore
Michel  Wink