Erreur au téléchargement de la V17.02 - Philou63 - 01-02-2026

Bonjour,
J'ai compilé la V17.02 et il n'y pas d'erreur.
Dès que je lance le téléchargement j'ai l'erreur ci dessous.
Quelqu'un a t'il rencontrer ce problème ?

For bug reports, read
        http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
DEPRECATED! use 'gdb port', not 'gdb_port'
DEPRECATED! use 'tcl port' not 'tcl_port'
DEPRECATED! use 'telnet port', not 'telnet_port'
CDRTOSConfigure
Info : Listening on port 50001 for tcl connections
Info : Listening on port 50002 for telnet connections
Error: unable to open ftdi device with description '*', serial '*' at bus location '*'
C:/Users/Philippe/AppData/Local/Arduino15/packages/esp32/tools/openocd-esp32/v0.12.0-esp32-20250707/bin/../share/openocd/scripts/target/esp_common.cfg:9: Error:
Traceback (most recent call last):
  File "C:/Users/Philippe/AppData/Local/Arduino15/packages/esp32/tools/openocd-esp32/v0.12.0-esp32-20250707/bin/../share/openocd/scripts/target/esp_common.cfg", line 9, in script
[2026-02-01T10:29:50.954Z] SERVER CONSOLE DEBUG: onBackendConnect: gdb-server session closed
GDB server session ended. This terminal will be reused, waiting for next session to start...


RE: Erreur au téléchargement de la V17.02 - Sgb31 - 01-02-2026

As tu des modifs perso intégrées ?
Si non, pourquoi passer par une compilation ?
Essaye de passer par une installation directe usb via le .bin .


RE: Erreur au téléchargement de la V17.02 - Philou63 - 01-02-2026

(01-02-2026, 12:50 PM)Sgb31 a écrit : As tu des modifs perso intégrées ?
Si non, pourquoi passer par une compilation ?
Essaye de passer par une installation directe usb via le .bin .

Bonjour Sgb31,
C'est ce que je viens de faire.
J'ai restauré ma configuration mais je rencontre trois problèmes:

1: l'écran OLED ne s'allume plus
2: Il n' y a plus le GPIO 17 dans la liste pour configurer le SSR dans l'écran Actions
3: la température affichée par le capteur de température est constante (2°) et ne varie pas

Je vais remettre la 16.10

Merci pour ton aide.


RE: Erreur au téléchargement de la V17.02 - Sgb31 - 01-02-2026

OK,
l'écran qui ne s'allume pas : as tu essayé différents paramétrages dans la page paramètres ?
pour le GPIO17 introuvable, ce bug a été déjà remonté à André par d'autres personnes . Il semble qu'il touche plutot des cartes ESp avec relais . Est ce ton cas ?
tu parles de quel capteur : une sonde que tu as rajouté ou bien l'info de temp dans les données brutes . idem, a voir dans la page paramètres ..


RE: Erreur au téléchargement de la V17.02 - Philou63 - 01-02-2026

(01-02-2026, 01:31 PM)Sgb31 a écrit : OK,
l'écran qui ne s'allume pas : as tu essayé différents paramétrages dans la page paramètres ?
pour le GPIO17 introuvable, ce bug a été déjà remonté à André par d'autres personnes . Il semble qu'il touche plutot des cartes ESp avec relais . Est ce ton cas ?
tu parles de quel capteur : une sonde que tu as rajouté ou bien l'info de temp dans les données brutes . idem, a voir dans la page paramètres ..

J'ai vérifié le paramétrage de l'écran et du capteur de température, ils sont corrects.
Le capteur est monté sur le SSR pour surveiller sa température.
J'ai un ESP32 standard récent avec pris USB C (l'ancien était avec µUSB), pas de relais.

(01-02-2026, 01:36 PM)Philou63 a écrit :
(01-02-2026, 01:31 PM)Sgb31 a écrit : OK,
l'écran qui ne s'allume pas : as tu essayé différents paramétrages dans la page paramètres ?
pour le GPIO17 introuvable, ce bug a été déjà remonté à André par d'autres personnes . Il semble qu'il touche plutot des cartes ESp avec relais . Est ce ton cas ?
tu parles de quel capteur : une sonde que tu as rajouté ou bien l'info de temp dans les données brutes . idem, a voir dans la page paramètres ..

J'ai vérifié le paramétrage de l'écran et du capteur de température, ils sont corrects.
Le capteur est monté sur le SSR pour surveiller sa température.
J'ai un ESP32 standard récent avec pris USB C (l'ancien était avec µUSB), pas de relais.

J'ai restauré la V10.16, le problème de l'écran et de la température du capteur proviennent du reset que je n'avais pas fait après la restauration des paramètres.
Pour le problème du GPIO 17 j'attends avant de remettre la V17.02.
A la restauration des paramètres sur la V17.02 le champ du GPIO 17 était vide car non disponible dans la liste.

(01-02-2026, 01:36 PM)Philou63 a écrit :
(01-02-2026, 01:31 PM)Sgb31 a écrit : OK,
l'écran qui ne s'allume pas : as tu essayé différents paramétrages dans la page paramètres ?
pour le GPIO17 introuvable, ce bug a été déjà remonté à André par d'autres personnes . Il semble qu'il touche plutot des cartes ESp avec relais . Est ce ton cas ?
tu parles de quel capteur : une sonde que tu as rajouté ou bien l'info de temp dans les données brutes . idem, a voir dans la page paramètres ..

J'ai vérifié le paramétrage de l'écran et du capteur de température, ils sont corrects.
Le capteur est monté sur le SSR pour surveiller sa température.
J'ai un ESP32 standard récent avec pris USB C (l'ancien était avec µUSB), pas de relais.

(01-02-2026, 01:36 PM)Philou63 a écrit :
(01-02-2026, 01:31 PM)Sgb31 a écrit : OK,
l'écran qui ne s'allume pas : as tu essayé différents paramétrages dans la page paramètres ?
pour le GPIO17 introuvable, ce bug a été déjà remonté à André par d'autres personnes . Il semble qu'il touche plutot des cartes ESp avec relais . Est ce ton cas ?
tu parles de quel capteur : une sonde que tu as rajouté ou bien l'info de temp dans les données brutes . idem, a voir dans la page paramètres ..

J'ai vérifié le paramétrage de l'écran et du capteur de température, ils sont corrects.
Le capteur est monté sur le SSR pour surveiller sa température.
J'ai un ESP32 standard récent avec pris USB C (l'ancien était avec µUSB), pas de relais.

J'ai restauré la V10.16, le problème de l'écran et de la température du capteur proviennent du reset que je n'avais pas fait après la restauration des paramètres.
Pour le problème du GPIO 17 j'attends avant de remettre la V17.02.
A la restauration des paramètres sur la V17.02 le champ du GPIO 17 était vide car non disponible dans la liste.

J'ai compris pourquoi l'écran et le capteur ne sont pas reconnus à la mise sous tension de l'ESP32 malgré un restart à la console.
Comme l'écran et le capteur ne sont pas branchés sur l'ESP32, il ne les reconnait pas et donc au démarrage ils ne sont pas gérés.
IL faut donc faire impérativement un nouveau reset après le démarrage.


RE: Erreur au téléchargement de la V17.02 - Philou63 - 01-02-2026

(01-02-2026, 01:36 PM)Philou63 a écrit :
(01-02-2026, 01:31 PM)Sgb31 a écrit : OK,
l'écran qui ne s'allume pas : as tu essayé différents paramétrages dans la page paramètres ?
pour le GPIO17 introuvable, ce bug a été déjà remonté à André par d'autres personnes . Il semble qu'il touche plutot des cartes ESp avec relais . Est ce ton cas ?
tu parles de quel capteur : une sonde que tu as rajouté ou bien l'info de temp dans les données brutes . idem, a voir dans la page paramètres ..

J'ai vérifié le paramétrage de l'écran et du capteur de température, ils sont corrects.
Le capteur est monté sur le SSR pour surveiller sa température.
J'ai un ESP32 standard récent avec pris USB C (l'ancien était avec µUSB), pas de relais.

(01-02-2026, 01:36 PM)Philou63 a écrit :
(01-02-2026, 01:31 PM)Sgb31 a écrit : OK,
l'écran qui ne s'allume pas : as tu essayé différents paramétrages dans la page paramètres ?
pour le GPIO17 introuvable, ce bug a été déjà remonté à André par d'autres personnes . Il semble qu'il touche plutot des cartes ESp avec relais . Est ce ton cas ?
tu parles de quel capteur : une sonde que tu as rajouté ou bien l'info de temp dans les données brutes . idem, a voir dans la page paramètres ..

J'ai vérifié le paramétrage de l'écran et du capteur de température, ils sont corrects.
Le capteur est monté sur le SSR pour surveiller sa température.
J'ai un ESP32 standard récent avec pris USB C (l'ancien était avec µUSB), pas de relais.

J'ai restauré la V10.16, le problème de l'écran et de la température du capteur proviennent du reset que je n'avais pas fait après la restauration des paramètres.
Pour le problème du GPIO 17 j'attends avant de remettre la V17.02.
A la restauration des paramètres sur la V17.02 le champ du GPIO 17 était vide car non disponible dans la liste.

(01-02-2026, 01:36 PM)Philou63 a écrit :
(01-02-2026, 01:31 PM)Sgb31 a écrit : OK,
l'écran qui ne s'allume pas : as tu essayé différents paramétrages dans la page paramètres ?
pour le GPIO17 introuvable, ce bug a été déjà remonté à André par d'autres personnes . Il semble qu'il touche plutot des cartes ESp avec relais . Est ce ton cas ?
tu parles de quel capteur : une sonde que tu as rajouté ou bien l'info de temp dans les données brutes . idem, a voir dans la page paramètres ..

J'ai vérifié le paramétrage de l'écran et du capteur de température, ils sont corrects.
Le capteur est monté sur le SSR pour surveiller sa température.
J'ai un ESP32 standard récent avec pris USB C (l'ancien était avec µUSB), pas de relais.

(01-02-2026, 01:36 PM)Philou63 a écrit :
(01-02-2026, 01:31 PM)Sgb31 a écrit : OK,
l'écran qui ne s'allume pas : as tu essayé différents paramétrages dans la page paramètres ?
pour le GPIO17 introuvable, ce bug a été déjà remonté à André par d'autres personnes . Il semble qu'il touche plutot des cartes ESp avec relais . Est ce ton cas ?
tu parles de quel capteur : une sonde que tu as rajouté ou bien l'info de temp dans les données brutes . idem, a voir dans la page paramètres ..

J'ai vérifié le paramétrage de l'écran et du capteur de température, ils sont corrects.
Le capteur est monté sur le SSR pour surveiller sa température.
J'ai un ESP32 standard récent avec pris USB C (l'ancien était avec µUSB), pas de relais.

J'ai restauré la V10.16, le problème de l'écran et de la température du capteur proviennent du reset que je n'avais pas fait après la restauration des paramètres.
Pour le problème du GPIO 17 j'attends avant de remettre la V17.02.
A la restauration des paramètres sur la V17.02 le champ du GPIO 17 était vide car non disponible dans la liste.