ENPHASE + ZENDURE SOLARFLOW 2400AC + Routeur a venir...:) - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Installation panneaux photovoltaïques pour une habitation (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-5.html) +--- Sujet : ENPHASE + ZENDURE SOLARFLOW 2400AC + Routeur a venir...:) (/thread-2303.html) |
ENPHASE + ZENDURE SOLARFLOW 2400AC + Routeur a venir...:) - GO16 - 17-02-2026 Bonjour A tous, Le solaire c'est le top j'adore J'ai l'impression que ça m'a piqué comme pas mal ici. ! Je produis mes premiers kWh Je découvre le solaire et je viens de me lancer dans mon installation résidentielle, je vous demande donc un peu d'indulgence si jamais... Je serai ravi d’échanger avec vous et je suis ravi de trouver de l’entraide ici. Ma question et la suivante car je n'ai pas trouvé de questions équivalentes pour l'instant sur le forum: MA CONFIG: Config PROD:
Config DISTRIB: Energy Center Schneider: (Pour la sécurité des intensités)
Coffret ENPHASE: (3Q Relay ; 4 Disj 20A ; 1 parafoudre ; 1 Disj 2A ; 1 Tore prod. ) Étant nettement excédentaire, mon stockage de 4 x 2880 Wh Soit 11,5kWh est vite rempli à 100% J'aimerais donc installer un chauffe eau électrique (et enfin couper la Prod ECS de ma chaudière gaz ) de façon à chauffer l'eau en journée pendant les heures de production solaires. (et en heures creuses l'hiver ) Le stockage sur batterie ZENDURE est géré par un Shelly Pro 3EM et un tore sur l'arrivée ENEDIS Ma question réside dans le fait que je ne voudrais pas que mon futur routeur rentre en ''conflit'' avec le système ZENDURE+SHELLY PRO 3EM dans la mesure ou les 2 systèmes vont mesurer en même temps le courant entrant/sortant avec quelques millisecondes de décalage certainement ! Que me conseillerez vous ? Déjà, modifier mon profil réseau Enphase pour que les microOnduleurs soient débridés et libres de produire ? ( EN 50549-1:2019 VFR2019 France - 0.94PF pour un profil avec injection) Un routeur ON/OFF sans modulation qui se déclenche à partir d'un certain seuil de courant en export ? (Donc après la charges à 100% des batteries) Un routeur avec modulation (TRIAC ou Relais SSR ) connecté à la passerelle Enphase ? Un routeur avec modulation (TRIAC ou Relais SSR ) qui reprend les infos du shelly déjà installé ? (mais conflit avec Zendure déjà piloté par le Shelly je pense) Une prise intelligente 20A... Que de questions, mes connaissances sont trop faibles en électricités/électronique pour en déduire la bonne solution, simple et efficace. Merci pour votre aide. En PJ, l'installation en cours. RE: ENPHASE + ZENDURE SOLARFLOW 2400AC + Routeur a venir...:) - Sgb31 - 17-02-2026 Salut Go16, Perso j'aurais d'abord mis un chauffeau -eau piloté par un routeur f1atb mais mais , c'est jamais trop tard... (c'est ce que j'ai fait chez moi) je ne connais pas bien les batterie Zendure (qui restent des batteries Pnp) à l'usage mais d'après de récents échanges sur les marstek, je pense que le contexte est identique Tu dois pouvoir piloter relativement facilement en cas de surplus le routage vers le chauffe eau puis les batteries en journée . Un chauffe eau est l'élément le plus souple à piloter pour un routeur et donc je te conseille clairement un pilotage de type "modulation" comme tu l'exprime et non On/Off qui reste trop basique. sinon , et en attendant que des users Zendure te répondent , tu devrais trouver d'autres éléments de réponses aussi sur https://forum-photovoltaique.fr/ RE: ENPHASE + ZENDURE SOLARFLOW 2400AC + Routeur a venir...:) - GO16 - 17-02-2026 Merci Sgb31
RE: ENPHASE + ZENDURE SOLARFLOW 2400AC + Routeur a venir...:) - Serge19 - 18-02-2026 Bonjour, Dans votre cas, le profil réseau PEL 6 kW est le plus adapté : EN 50549-1:2019 VFR2019 France – 0.94 PF – PEL 6 kW (1.3.1) (PEL = Power Export Limit, soit limitation de puissance injectée). ⚠️ Attention si vous choisissez le profil « injection totale » : Avec 21 panneaux de 480 W, la puissance installée est de 10 080 W (10,08 kW). En monophasé, la limite réglementaire d’injection est de 6 kW. Cela signifie que, lors des périodes où vous n’autoconsommez pas au minimum 4 080 W, vous risquez de dépasser cette limite d’injection autorisée. Il est donc important de bien paramétrer l’installation afin de respecter la puissance maximale injectée sur le réseau. RE: ENPHASE + ZENDURE SOLARFLOW 2400AC + Routeur a venir...:) - GO16 - 19-02-2026 (18-02-2026, 11:41 PM)Serge19 a écrit : Bonjour, Bonjour Serge 19, merci pour votre retour ! je vais donc modifier mon profil réseau à 6kW pour éviter qu' ENEDIS ne constate des piques dépassant cette valeur d'export sur le réseau ! J'ai pas mal fouiné sur le forum est je ne trouve toujours pas mon bonheur. Il y a bien la solution du Seuil à -50 ou -100 sur le routeur de F1ATB de façon à prioriser la charge des batteries pour ensuite passer sur le ballon une fois que les batteries sont à 100%, mais cette solution me plait moyennement. Je cherche ... RE: ENPHASE + ZENDURE SOLARFLOW 2400AC + Routeur a venir...:) - F1ATB - 19-02-2026 (19-02-2026, 09:41 AM)GO16 a écrit :Regardez cette vidéo sur le bridage avec un routeur.(18-02-2026, 11:41 PM)Serge19 a écrit : Bonjour, https://youtu.be/CgLnlqyL8rk |