Bonjour,
Comme il n'y a pas d'hystérésis programmable sur le conditionnement d'une sortie par un seuil de température je temporise la sortie pour être certain de dépasser le seuil programmé de quelques °C.
J'utilise l'état de cette sortie dans la gestion de la charge de ma batterie via MQTT et j'ai remarqué que le message MQTT ne tient pas compte de la temporisation de la sortie.
Lorsque le seuil est atteint, l'affichage de la sortie sur le routeur est encore à "ON" car la temporisation est en cours mais le message MQTT est à 0.
Est-ce voulu ou bien est-ce un bug ?
Ne serait-il pas intéressant de pouvoir choisir une plage de température (min/max) plutôt qu'un seuil pour conditionner une action ?
Merci d'avance.


RE: Incohérence MQTT sortie relais temporisée - Mike - 26-02-2026

Bonjour,
Pour information, depuis la V13 il y a une hystérésis possible sur les températures si Tinf < Tsup.
Voir ce post pour plus d'info : https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-704.html


RE: Incohérence MQTT sortie relais temporisée - Bendu13 - 26-02-2026

Je suis en V16.10 et les réglages disponibles ne me permettent pas de faire ce que je voudrais.
Il est possible de conditionner une sortie avec un seuil bas et un seuil haut de température, ce n'est pas vraiment une hystérésis.

Si je programme la sortie à "ON" avec T >= 54°C et T <= 56°C ma sortie ne sera active qu'entre 54 et 56°C, ce n'est pas ce que je cherche.

Ce que je voudrai pouvoir faire c'est définir une plage morte de quelques degrés en dessous ou au dessus du seuil de réglage.
Par exemple seuil réglé à 56°C avec hystérésis de -2°C -> passage à 0 de la sortie à 56°C puis repassage à 1 lorsque la température redescend à 54°C (jusqu'à 56°C).


RE: Incohérence MQTT sortie relais temporisée - Mike - 26-02-2026

Avec T >= 54°C et T <= 56°C vous ne passez pas dans le mode hystérésis car Tinf(56) > Tsup(54).
C'est expliqué dans le thread dont j'ai mis le lien.
Avez vous essayé T <= 54°C et T >= 56°C ? Cette condition activera le mode hystérésis.


RE: Incohérence MQTT sortie relais temporisée - Bendu13 - 26-02-2026

Je vais essayer, j'ai modifié mes réglages et j'attends que la température descende pour valider.
Je n'avais pas compris qu'il fallait faire "l'inverse" pour activer le mode hystérésis, ce n'est pas très intuitif mais si ça fonctionne c'est top !
Merci pour le tuyau !


RE: Incohérence MQTT sortie relais temporisée - Bendu13 - 01-03-2026

Je confirme, l'hystérésis fonctionne comme attendu avec cette méthode. J'ai pu enlever la temporisation de la sortie qui me servait de tampon.
Merci encore pour votre aide.