F1ATB forum
déclencher le relais via GPIO externe - Version imprimable

+- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb)
+-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html)
+--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html)
+--- Sujet : déclencher le relais via GPIO externe (/thread-235.html)



déclencher le relais via GPIO externe - LBD - 15-07-2024

Bonjour André

Un grand merci pour ce travail remarquable et ce partage de connaissance très bien documenté
Malgré cela en parcourant les différentes rubrique je bute sur le déclenchement des relais via Gpio externe
j'ai réalisé un premier routeur sur le chauffe eau de base de la maison via relais en mode UxIx2 et mesure avec JSY-MK-194 en utilisant le multi-sinus qui fonctionne parfaitement (après quelque galère câble USB non bidirectionnelle et carte ESP32 défectueuse) adresse IP fixe 192.168.71.201 sur un réseau via répéteur Deco
Et j'ai deux autres chauffe eau distant pour lesquels j'aimerais faire pareil.
sur les 3 cartes ESP32 j'ai installé la Version : 9_03_RMS

les 3 cartes sont sur le même réseau wifi j'y ai accès sans problème après avoir cocher ESP externe
sur les 2 modules externes j'ai coché la case (Source de mesure de puissance ESP Externe) et renseigné l'adresse IP  du module maitre: 192.168.71.201
pas de port série
pas de triac

et dans le module maitre ou il y a la sonde de mesure JSY-MK-194 j'utilise routage via relais en multi-sinus
GPIO Externe et la commande suivante: http://192.168.71.203/SetGPIO?gpio=17&out=1
précision j'utilise sur les 3 esp32 le gpio 17 pour piloté les relais
il y a quelque chose qui m’échappe cela ne fonctionne pas quand je me met en mode forcé le relais ne s'enclenche pas
voir document joint pour les paramètres
.pdf   parametre routeurs.pdf (Taille : 419.18 Ko / Téléchargements : 16)
avec mes remerciements anticipés pour votre aide


RE: déclencher le relais via GPIO externe - F1ATB - 15-07-2024

Vous n'avez pas mis la page des actions pour voir la programmation des sorties vers les relais.


RE: déclencher le relais via GPIO externe - LBD - 16-07-2024

Bonjour André merci pour votre réponse
voici la page des actions du routeur maitre et du routeur distant
avec mes remerciements anticipés


RE: déclencher le relais via GPIO externe - F1ATB - 16-07-2024

Pour le routeur Valroc 382 M, vous n'avez pas coché la case On/Off du chauffe-eau 3 et du chauffe-eau 2
Cdlt


RE: déclencher le relais via GPIO externe - Padawan34 - 16-07-2024

(16-07-2024, 11:17 AM)F1ATB a écrit : Pour le routeur Valroc 382 M, vous n'avez pas coché la case On/Off du chauffe-eau 3 et du chauffe-eau 2
Cdlt

Bonjour André,
ma question cela pourrait fonctionner aussi en multi sinus ? ou obligatoirement On/Off


RE: déclencher le relais via GPIO externe - F1ATB - 16-07-2024

En distant ce n'est que du On/Off. Mais les routeurs distants peuvent lire les données de puissance sur un routeur maître (source externe) et ensuit gérer des relais en multi-sinus.

Cdlt


RE: déclencher le relais via GPIO externe - LBD - 16-07-2024

(16-07-2024, 11:17 AM)F1ATB a écrit : Pour le routeur Valroc 389 M, vous n'avez pas coché la case On/Off du chauffe-eau 3 et du chauffe-eau 2
Cdlt

Merci beaucoup André pour l'aide apporté
ci joint la nouvelle configuration :
.pdf   page parametre action on_off.pdf (Taille : 289.35 Ko / Téléchargements : 8)
Mais je rencontre un reboot intempestif des 2 routeurs distants et les ordres de déclenchement ne passe pas.
du fait des reboot permanent je n'ai plus de stabilité Wifi...

mais au vu de votre réponse:
"En distant ce n'est que du On/Off. Mais les routeurs distants peuvent lire les données de puissance sur un routeur maître (source externe) et ensuit gérer des relais en multi-sinus."
on peut gérer en multi-sinus depuis les routeurs distants
mais sous qu'elle configuration? et qu'elle sont les ordres à passer sur les routeurs distants pour recupèrer les mesures
et actionner le relais?

Encore mille merci et je ne le dirais pas assez vu le travail monumental que cela représente.

Cordialement

(16-07-2024, 03:25 PM)LBD a écrit :
(16-07-2024, 11:17 AM)F1ATB a écrit : Pour le routeur Valroc 389 M, vous n'avez pas coché la case On/Off du chauffe-eau 3 et du chauffe-eau 2
Cdlt

Merci beaucoup André pour l'aide apporté
ci joint la nouvelle configuration : 
Mais je rencontre un reboot intempestif des 2 routeurs distants et les ordres de déclenchement ne passe pas.
du fait des reboot permanent je n'ai plus de stabilité Wifi...

mais au vu de votre réponse:
"En distant ce n'est que du On/Off. Mais les routeurs distants peuvent lire les données de puissance sur un routeur maître (source externe) et ensuit gérer des relais en multi-sinus."
on peut gérer en multi-sinus depuis les routeurs distants
mais sous qu'elle configuration? et qu'elle sont les ordres à passer sur les routeurs distants pour recupèrer les mesures
et actionner le relais?


je viens de trouver la solutions pour gérer en multi-sinus sur les routeurs distants.
voir configuration
.pdf   parametre routeurs distant en multi-sinus.pdf (Taille : 677.48 Ko / Téléchargements : 13)
mille merci c'est exactement ce que je cherchais à faire
par contre en on /off dans l'autre sens je ne vois pas bien comment cela fonctionne


Encore mille merci et je ne le dirais pas assez vu le travail monumental que cela représente.

Cordialement



RE: déclencher le relais via GPIO externe - Padawan34 - 16-07-2024

(16-07-2024, 03:03 PM)F1ATB a écrit : En distant ce n'est que du On/Off. Mais les routeurs distants peuvent lire les données de puissance sur un routeur maître (source externe)  et ensuit gérer des relais en multi-sinus.

Cdlt

merci ?


RE: déclencher le relais via GPIO externe - F1ATB - 16-07-2024

Sur le routeur maître vous ne mettez rien sur les chauffe eau distants 2 et 3. Annulez ces actions. Passez les en inactif. On n'envoi rien du mâitre.
Ce n'est que sur les 2 ESP32 esclave que vous programmez vos multi-sinus sur les relais.

Cdlt


RE: déclencher le relais via GPIO externe - tofledev - 16-07-2024

tu ne peux pas piloter la sortie 17 du routeur 3, par le routeur maitre et le routeur 3, 1 seule peut piloter la sortie 17
sinon tu fait comme moi, tu rajoute un relai en serie sur ton routeur 3, et tu le pilot en on/off a partir du routeur maitre.(avec une autre sortie)