![]() |
|
Ouverture chauffe eau pendant les heures creuses - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : Ouverture chauffe eau pendant les heures creuses (/thread-2455.html) |
Ouverture chauffe eau pendant les heures creuses - Jean31 - 23-03-2026 Bonjour, Je ne m'explique pas pourquoi mon chauffe eau a consommé pendant les heures creuses. Il est censé se mettre en route en cas de période de charge inférieure à 1h30 la journée précédente. Dois-je en déduire qu'il est arrivé à 100 % en moins d'1h30 ? J'ai produit 13.9 kw sur une journée. J'ai routé 6.1 kw sur cette même journée. Consommation totale sur la journée : 14.7 kw (6,8 Kw importés). Les postes principaux de consommation sur la journée : - Chauffage : 3.8 Kw - Piscine : 2.22 Kw (entre 13h00 et 18h00) Début de production à 08h45 Pic de production a 14h15 Merci d'avance pour vos retours RE: Ouverture chauffe eau pendant les heures creuses - Mike - 23-03-2026 Bonjour, Le routeur a peut-être rebooté durant la nuit avant la période de complément éventuel, ce qui a réinitialisé le temps d'ouverture équivalent. Dans la page des données brutes, depuis combien de temps l'ESP est il ON ? RE: Ouverture chauffe eau pendant les heures creuses - Jean31 - 23-03-2026 (23-03-2026, 01:17 PM)Mike a écrit : Bonjour, Bonjour Mike, Anomalie constatée dans la nuit du 20 mars. L'ESP est on depuis 90 H. J'a dû effectivement rebooté le routeur le 19 car j'avais plus d'accès à l'interface de contrôle. Merci pour cet éclaircissement Bonne journée |