F1ATB forum
planning help - Version imprimable

+- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb)
+-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html)
+--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html)
+--- Sujet : planning help (/thread-2579.html)

Pages : 1 2


planning help - bernyb12000 - 04-05-2026

Bonjour,

Mon routeur fonctionne correctement, mais j’aimerais ajouter une condition. Il semble que je ne la configure pas correctement.
Lorsque je définis la condition comme indiqué dans le tableau, l’interface affiche bien « ON » et la LED verte du boîtier clignote.

Cependant, je n’ai pas de surplus détecté, donc le triac ne s’ouvre pas.

Auriez-vous une idée de ce qui pourrait poser problème ? 

Merci d'avance  Rolleyes Rolleyes


[Image: 1777891498595-16430916-97fa-48d3-b95c-f212cd76ba06.png]

[Image: 1777891978338-41c6f960-0279-4d11-80eb-0f31a4937c20.png]


RE: planning help - Mike - 04-05-2026

Bonjour,
A quoi correspond l'action "titre relais 1" ? c'est un SSR ?
Quel est le comportement que vous souhaitez obtenir ?


RE: planning help - bernyb12000 - 04-05-2026

(04-05-2026, 01:15 PM)Mike a écrit : Bonjour,
A quoi correspond l'action "titre relais 1" ? c'est un SSR ?
Quel est le comportement que vous souhaitez obtenir ?

Bonjour,

je n'ai pas de ssr ,j'ai un triac ventilé 40 A.

Je souhaiterais que le chauffe-eau fonctionne en fonction de la température  de la sonde (condition supplémentaire du fonctionnement normal) (j’ai augmenté la plage pour faire un essai)

Sinon, à partir de 16h, si la température du chauffe-eau est inférieure à 25°C, il se met en chauffe pendant 2 heures maximum, ou s’arrête dès que la température atteint 55,4°C. 

Merci pour votre aide


RE: planning help - Mike - 04-05-2026

Sur les screenshots on voit que vous avez une deuxième action en plus de celle de votre triac et que la condition sur la temperature avec le on forcé est sur cette deuxième action et pas sur le triac.
On voit que cette deuxième action "titre relais 1" passe bien à on car la condition sur la temperature est vérifiée mais elle n'a pas d'incidence sur le triac. ce qui est normal.
Si je comprends bien votre besoin, je pense que vous devriez rajouter un créneau de 16h à 18h sur l'action du triac et mettre le on forcé sur ce créneau en fonction de la temperature.
Votre action "titre relais 1" ne sert à priori à rien et vous pouvez la supprimer.


RE: planning help - bernyb12000 - 04-05-2026

(04-05-2026, 01:40 PM)Mike a écrit : Sur les screenshots on voit que vous avez une deuxième action en plus de celle de votre triac et que la condition sur la temperature avec le on forcé est sur cette deuxième action et pas sur le triac.
On voit que cette deuxième action "titre relais 1" passe bien à on car la condition sur la temperature est vérifiée mais elle n'a pas d'incidence sur le triac. ce qui est normal.
Si je comprends bien votre besoin, je pense que vous devriez rajouter un créneau de 16h à 18h sur l'action du triac et mettre le on forcé sur ce créneau en fonction de la temperature.
Votre action "titre relais 1" ne sert à priori à rien et vous pouvez la supprimer.

Merci beaucoup M Mike je vais tester  Rolleyes


RE: planning help - Richard59 - 04-05-2026

Exemple de réglage de la plage de température chauffe eau (celle chez moi)


RE: planning help - bernyb12000 - 04-05-2026

(04-05-2026, 05:42 PM)Richard59 a écrit : Exemple de réglage de la plage de température chauffe eau (celle chez moi)

Déja grand merci M Mike ca marche Tongue

Richard59,je ne comprends pas la config? tu as en entrée une valeur supérieure?


RE: planning help - Mike - 04-05-2026

Content que cela fonctionne !
La condition de Richard59 utilise une hystérésis, c'est pour ça que ses conditions de temperatures semblent impossibles, c'est ce qui enclenche l’hystérésis.
Dans le cas de Richard59 cela chauffera le ballon jusqu’à ce qu'il arrive à 61° et une fois cette temperature atteinte le ballon chauffera à nouveau (pour atteindre 61°) que si la temperature redescend en dessous de 58°.


RE: planning help - Richard59 - 04-05-2026

(04-05-2026, 06:42 PM)bernyb12000 a écrit :
(04-05-2026, 05:42 PM)Richard59 a écrit : Exemple de réglage de la plage de température chauffe eau (celle chez moi)

Déja grand merci M Mike ca marche Tongue

Richard59,je ne comprends pas la config? tu as en entrée une valeur supérieure?

Démarrage de mon chauffe eau si temperature inférieur a 61°
Arrivé à 61°, arrêt de la chauffe et redémarrage de celle-ci si T° baisse en dessous de 58°
Ça crée une hystérise sur la temperature et évite des démarrages arrêts à la moindre différence de T° de la sonde chauffe eau.
C'est juste une config qui fonctionne sur mon chauffe eau et mes 4 radiateurs.

(04-05-2026, 06:42 PM)bernyb12000 a écrit :
(04-05-2026, 05:42 PM)Richard59 a écrit : Exemple de réglage de la plage de température chauffe eau (celle chez moi)

Déja grand merci M Mike ca marche Tongue

Richard59,je ne comprends pas la config? tu as en entrée une valeur supérieure?

Démarrage de mon chauffe eau si temperature inférieur a 61°
Arrivé à 61°, arrêt de la chauffe et redémarrage de celle-ci baisse en dessous de 58°
Ça crée une hystérise sur la temperature et évite des démarrages arrêts à la moindre différence de T° de la sonde chauffe eau.
C'est juste une config qui fonctionne sur mon chauffe eau et mes 4 radiateurs.


RE: planning help - bernyb12000 - 04-05-2026

(04-05-2026, 06:59 PM)Richard59 a écrit :
(04-05-2026, 06:42 PM)bernyb12000 a écrit :
(04-05-2026, 05:42 PM)Richard59 a écrit : Exemple de réglage de la plage de température chauffe eau (celle chez moi)

Déja grand merci M Mike ca marche Tongue

Richard59,je ne comprends pas la config? tu as en entrée une valeur supérieure?

Démarrage de mon chauffe eau si temperature inférieur a 61°
Arrivé à 61°, arrêt de la chauffe et redémarrage de celle-ci baisse en dessous de 58°
Ça crée une hystérise sur la temperature et évite des démarrages arrêts à la moindre différence de T° de la sonde chauffe eau.
C'est juste une config qui fonctionne sur mon chauffe eau et mes 4 radiateurs.

Ok messieurs, je comprends. Mais est-il possible de superposer certaines actions sur une même plage horaire ?