F1ATB forum
Plus de zéro injection avec passerelle ECU-C - Version imprimable

+- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb)
+-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html)
+--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html)
+--- Sujet : Plus de zéro injection avec passerelle ECU-C (/thread-2859.html)



Plus de zéro injection avec passerelle ECU-C - Daniel CARREAU - 18-07-2026

Bonjour

Depuis la dernière mise à jour par Apsystème il n'est plus possible de configurer le 0 injection sur les onduleurs APS DS3 via la passerelle ECU-C.

Je l'ai ai contacté et réponse : c'est pour raison de sécurité.
J'avais acheté ce système justement pour cela du coup je suis comme un couillon.

Il semblerait possible de le faire via l'application EMA manager mais seuls les pros peuvent y acceder.

Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance


RE: Plus de zéro injection avec passerelle ECU-C - JZH85FR - 20-07-2026

bonjour,

en principe on peut encore accéder a ce paramètre, mais en tapant directement l'URL sur ton navigateur:
192.168.x.x/index.php/meter puis bouton 'More'
ou plus directement
192.168.x.x/index.php/meter/meter_func1
sauf si ton ECU-C a recu une autre version (je suis en C1.2.24E)

évidemment, il traine toujours une fenêtre popup d'avertissement que APSystem ne veut pas enlever.

Je tiens a signaler que l'accès à cette fonction pour ajuster le zéro injection est indispensable pour nous utilisateurs:

durant cette période de canicule j'ai du m'en servir plusieurs fois, la température des micro-onduleurs étant montée bien au delà des 65°C : le fait de réduire l'injection a 1 ou 2 kWh au lieu des 6 habituels m'a permis de la faire baisser aux environs de 60°C, sans cela ils auraient été hors tolérance.

A noter quand-même: ApSystem indique dans sa datasheet du DS3 ceci:

(3) The inverter may enter to power de-grade mode under poor ventilation and heat dissipation
installation environment.

ce qui semble faux car les miens n'ont rien fait et j'en ai un qui est monté a 80°C le 24 juin dernier vers 16h30 (il est pourtant à l'ombre du panneau)


RE: Plus de zéro injection avec passerelle ECU-C - grostoto - 20-07-2026

quelle est la temperature maxi ? car sans cette info, tu ne peux pas dire que le systeme ne fonctionne pas..
je monte régulièrement autours de 70° pour ceux qui sont sous les panneaux en toiture sans avoir de pb.
je ne pense pas que cette valeur soit critique.

@daniel: j'iutilise ema manager sans pb également.


RE: Plus de zéro injection avec passerelle ECU-C - JZH85FR - 20-07-2026

(20-07-2026, 01:40 PM)grostoto a écrit : quelle est la temperature maxi ? car sans cette info, tu ne peux pas dire que le systeme ne fonctionne pas..
je monte régulièrement autours de 70° pour ceux qui sont sous les panneaux en toiture sans avoir de pb.
je ne pense pas que cette valeur soit critique.
j'ai lu ceci dans la datasheet du DS3 (en pièce jointe le PDF)
         


RE: Plus de zéro injection avec passerelle ECU-C - grostoto - 20-07-2026

sinon, en français...

je lis t° ambiante 65°
et température interne: 85°..
tu n'étais pas encore à la limite.


RE: Plus de zéro injection avec passerelle ECU-C - Daniel CARREAU - 20-07-2026

(20-07-2026, 09:48 AM)JZH85FR a écrit : bonjour,

en principe on peut encore accéder a ce paramètre, mais en tapant directement l'URL sur ton navigateur:
192.168.x.x/index.php/meter puis bouton 'More'
ou plus directement
192.168.x.x/index.php/meter/meter_func1
sauf si ton ECU-C a recu une autre version (je suis en C1.2.24E)

évidemment, il traine toujours une fenêtre popup d'avertissement que APSystem ne veut pas enlever.

Je tiens a signaler que l'accès à cette fonction pour ajuster le zéro injection est indispensable pour nous utilisateurs:

durant cette période de canicule j'ai du m'en servir plusieurs fois, la température des micro-onduleurs étant montée bien au delà des 65°C : le fait de réduire l'injection a 1 ou 2 kWh au lieu des 6 habituels m'a permis de la faire baisser aux environs de 60°C, sans cela ils auraient été hors tolérance.

A noter quand-même: ApSystem indique dans sa datasheet du DS3 ceci:

(3) The inverter may enter to power de-grade mode under poor ventilation and heat dissipation
installation environment.

ce qui semble faux car les miens n'ont rien fait et j'en ai un qui est monté a 80°C le 24 juin dernier vers 16h30 (il est pourtant à l'ombre du panneau)
Merci à toi,  en effet avec cette adresse 192.168.x.x/index.php/meter/meter_func1 j'ai recuperé cette fonction, top


RE: Plus de zéro injection avec passerelle ECU-C - JZH85FR - 21-07-2026

(20-07-2026, 03:43 PM)grostoto a écrit : sinon, en français...

je lis t° ambiante 65°
et température interne: 85°..
tu n'étais pas encore à la limite.

salut,
tu as raison, selon cette datasheet en Français, merci pour le document, il apparait qu'ils tolèrent 85° en interne en fonctionnement (je suppose que la température que l'on récupère via l'intégration Homeasssitant est bien lue en interne de l'onduleur), mais je reste sur le doute car en anglais, 'storage temperature' signifie bien température de stockage, c'est à dire température que le matériel non en service (sur étagère) peut supporter en permanence.
la doc des micro-onduleurs Hoymiles (en anglais) dit la même chose.

c'est vrai que 'température ambiante' ne veut pas dire température mesurée par le micro-onduleur, mais bien extérieure
Maintenant, je reste prudent, et si je vois que ca monte au dela de 80°, je réduit l'injection.

d'ailleurs, je ne sais pas si depuis Homeassistant on peut agir sur l'ECU-C pour ce paramètre....(ce serait idéal de prévoir un automatisme pour cela)
ici le 24 juin on est bien monté:
   


RE: Plus de zéro injection avec passerelle ECU-C - grostoto - 21-07-2026

Dans l'absolue, l'automatisme est déjà prévu dans l'appareil.. mais il déclenche à 85°.. pas à 80...
un peu comme lever le pied à 98° moteur, alors que le ventilo déclenche à 102°.. cela ne sert à rien, sinon à penser qu'on maitrise les choses...qu'un ingénieur a calculé, testé, et offre une garantie sur son matos..