F1ATB forum
Problème F1ATB avec les batteries solaire. - Version imprimable

+- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb)
+-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html)
+--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html)
+---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html)
+---- Sujet : Problème F1ATB avec les batteries solaire. (/thread-3335.html)

Pages : 1 2 3


Problème F1ATB avec les batteries solaire. - MathJea - 28-09-2026

Bonjour à tous,

Mon message est avant tout à l'attention de Mr Buhart André.

Jusqu'à se que je mette des batteries solaire tout allait à merveille avec mes routeurs F1ATB, en fait, ils sont devenus "transparent" on n'y pense même plus tellement se sont des merveilles, chapeau bas Mr Buhart

F1ATB ne tient pas compte directement de la production solaire, il a indirectement cette info sur le fait qu'il va voir injection sur le réseau, en clair,
le "moment" ou il voit, la production PV moins le "bruit de fond ou conso de la maison" qui dépasse >10 Watt, c'est seulement à se moment là que ça 
route vers le CE ?(je peux me tromper dans mon raisonnement)

Du coup, lorsqu'il n'y a pas de soleil, d'où une production PV faible, l'Action/jour de F1ATB est en attente de production, je suis avec une la plage horaire réglé de 6h à 20h que j'ai dû changer (vous allez comprendre après) comme je l'ai expliqué plus haut, F1ATB n'a pas la production réel des PV, ben..., qu'est ce qu'il se passe avec les batteries, elles sont là pour compenser la conso de la maison, donc elles sont en mode production vers la maison, ben.... F1ATB voit ça aussi et du coup nous avons le triac qui s'ouvre pour chauffer l'eau du CE via les batteries, se n'est pas du tout le but, vu que par manque de soleil l'eau n'a pas été chauffée, elle le sera dans les HC via l'Action configurée sur F1ATB, ne vous inquiétez pas, j'ai fait le test en déplacent le curseur de la plage horaire/jour (6h/20h)
Donc en se moment je n'arrête pas de surveiller la conso de la maison sur l'Appli IzyPower, mais si j'y pense!!!!... et quand j'y pense, et qu'il n'y a plus de soleil, je vois que je chauffe l'eau du CE via mes batteries, du coup je déplace le curseur horaire dans Action/F1ATB

Voilà, je ne vois pas du tout la parade, il y a un autre Phénomène, moins important, à voir plus tard.

Cordialement

Jean


RE: Problème F1ATB avec les batteries solaire. - Sgb31 - 28-09-2026

Salut Mathea,
plusieurs post sur le forum évoquent ce point particulier lié à l'usage des batteries.
Suivant la marque des batteries, leur paramétrage et le réglage des seuils coté routeurs, il semble que certains soient bien arrivés à "prioriser" les charges / décharges et routages
j'ai pas en tête tous les posts qui traitent du sujet mais une petite recherche et tu trouvera ton bonheur ;-) !


RE: Problème F1ATB avec les batteries solaire. - Mike - 28-09-2026

Bonjour,
On peut éviter ce phénomène en mettant un seuil négatif pour le routeur, -50 par exemple (à affiner éventuellement).


Problème F1ATB avec les batteries solaire. - MathJea - 28-09-2026

(28-09-2026, 11:15 AM)Sgb31 a écrit : Salut Mathea,
plusieurs post sur le forum évoquent ce point particulier lié à l'usage des batteries.
Suivant la marque des batteries, leur paramétrage et le réglage des seuils coté routeurs, il semble que certains soient bien arrivés à "prioriser" les charges / décharges et routages
j'ai pas en tête tous les posts qui traitent du sujet mais une petite recherche et tu trouvera ton bonheur ;-) !

Merci Sgb31, je vais attendre des réponses, car là je ne vois pas du tout de ruse pour palier au fait que ça me pompe sur les batteries en journée si la production solaire baisse de trop soit <bruit de fond, là je surveille car le ciel toulousain se voile, pas dit que je fasse le plein des batteries qui sont 66% pour le moment, le CE est à 50°, lui ça va, mais il n'est pas au seuil des 58° réglé dans Actions/jour, pour l'Action/nuit je suis à 50°

Côté batteries il n'y a rien à espérer, de plus je ne vois pas comment, puisqu'il n'est pas possible d'avoir F1ATB intégré au Smart Meter, c'est là que l'on voit que le solaire n'est pas "ouvert" aux différentes possibilités, chez EsyPower, oui, ils prévoient, chauffe eau, les micro onduleurs c'est fait, à mon âge je ne vais pas changer de chauffe eau, sauf si il crève (c'est déjà arrivé) et n'y mes micros onduleurs Hoymiles 

Jean


RE: Problème F1ATB avec les batteries solaire. - Sgb31 - 28-09-2026

Rebonjour ,
regarde ce post --> https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-2899.html
peut tu dire ce que tu as comme batterie (marque, capacité, Smart meter)

Sinon : profites en pour classer ton post dans la sous rubrique "batterie de stockage" de la catégorie "routeur photovoltaique" , ce sera ainsi plus facile à suivre le sujet via les forumeurs concernés.


RE: Problème F1ATB avec les batteries solaire. - Bendu13 - 28-09-2026

Bonjour, effectivement il y a des solutions pour palier à ce problème mais c'est plus ou moins facile en fonction du matériel utilisé.
Pour ma part, pour éviter de décharger la batterie dans le chauffe-eau je modifie la puissance lue par le routeur F1ATB.
J'ai une formule du style Puissance Maison = Puissance Maison + valeur absolue (Puissance Batterie).
Le routeur reçoit une puissance faussée et va fermer la sortie pwm pour rester à 0.
J'ai également réussi à prioriser le routeur F1ATB versus mes batteries en bridant la charge lorsque pwm est > 0 mais je reconnais que cela m'a demandé pas mal de temps!
La programmation a été faite dans Home Assistant avec Node Red.
Maintenant que tout est au point, je chauffe l'eau en priorité, lorsque l'eau est chaude je charge la batterie et lorsque la batterie se décharge je ne chauffe pas l'eau.
Donc c'est possible mais pas nativement avec le routeur.


Problème F1ATB avec les batteries solaire. - MathJea - 28-09-2026

(28-09-2026, 02:38 PM)Sgb31 a écrit : Rebonjour ,
regarde ce post --> https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-2899.html
peut tu dire ce que tu as comme batterie (marque, capacité, Smart meter)

Sinon :  profites en pour classer ton post dans la sous rubrique "batterie de stockage" de la catégorie "routeur photovoltaique" , ce sera ainsi plus facile à suivre le sujet via les forumeurs concernés.

Re-Sgb31,
Merci pour le lien, je vais y allé voir, tu me demandes d'en profiter pour déplacer mon "post" vers  "routeur photovoltaïque" c'est un peu comme si tu me demandais de nager (je ne sais pas)  Sad

Mes batteries, Link Titan 2700 IzyPower plus Link 4000 et Smart Meter IA - W3 prise chez Mater France à Montussan (33)

(28-09-2026, 03:03 PM)Bendu13 a écrit : La programmation a été faite dans Home Assistant avec Node Red.

Donc c'est possible mais pas nativement avec le routeur.

Merci Bendu13, donc tu passes par Home Assistant, pour moi c'est du "chinois" tout comme Shelly d'ailleurs.

Si j'ai de la chance et qu'André me lit, qui sait, avec les batteries qui commence à "fleurir" André va peut être s'intéresser à se problème  Shy


RE: Problème F1ATB avec les batteries solaire. - Titi21 - 28-09-2026

Merci Bendu13, donc tu passes par Home Assistant, pour moi c'est du "chinois" tout comme Shelly d'ailleurs.

MathJea, oui je suis d'accord et tu as raison HA est du chinois pour toi Smile


RE: Problème F1ATB avec les batteries solaire. - Bendu13 - 29-09-2026

Home Assistant est un logiciel qui permet de faire de la domotique, piloter des équipements en fonction de conditions, faire des scénarios... C'est typiquement ce que l'on cherche à faire lorsque l'on veut prioriser un élément par rapport à un autre.
C'est très puissant mais ce n'est pas à la portée de tout le monde et même si je l'utilise, je suis loin d'exploiter toutes les capacités. L'IA peut apporter une aide précieuse dans ce domaine.
Pour en revenir au routeur, toutes les infos que l'on trouve sur l'interface sont disponibles dans HA: puissance, pwm, état des sorties... Quand on a la même chose côté batterie, on peut écrire une formule conditionnera l'équipement que l'on veut prioriser (envoyer un ordre de marche ou d'arrêt ou plus optimal, envoyer une consigne qui correspond à la puissance disponible).
Mon scénario empêche la batterie de se charger lorsque l'eau n'est pas encore chaude, il autorise de charger la batterie lorsque le routeur est ouvert à 100% pour utiliser le surplus, il interdit de décharger la batterie dans le chauffe-eau et dans la voiture.
Dimanche j'ai utilisé 98,3% des 31,83kWh produits, je n'ai importé que 210Wh du réseau.
Une chose est certaine, l'optimisation demande un investissement personnel...


RE: Problème F1ATB avec les batteries solaire. - MathJea - 29-09-2026

Bonjour à tous,

Et si je change de raisonnement, il y a une autre solution plus simple, qui serait de tout simplement avoir qu'une chauffe par jour, disons entre 8h et 18h, avec du soleil le CE à largement fait le plein avant midi, si pas de soleil, ben c'est le complément activé dans Actions/F1ATB/HC qui fera son boulot.

Mais le moment je ne pense pas cette solution soit implémenté dans F1ATB

Jean