Triac qui fonctionne en alternance - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Triac qui fonctionne en alternance (/thread-414.html) |
Triac qui fonctionne en alternance - Renaud - 01-09-2024 Bonjour , routeur fraichement monté, le triac s'allume et s'éteint en gros toute les secondes : une idée ? merci RE: Triac qui fonctionne en alternance - grostoto - 01-09-2024 Salut rien d'anormal sur cette image, c'est la régulation. je pense que tu peux baisser (en négatif) un peu ton seuil de régulation, pour que cela reste sous le zero (chez moi j'ai -8w), et eventuellement ajuster la réactivité. quelle mode de régulation as tu choisi pour ton triac ? RE: Triac qui fonctionne en alternance - Renaud - 01-09-2024 salut . j'ai découpe de sinus et pour la régulation j'ai mis -800w pour être proche 0 ... sinon j'ai de la consommation a chaque fois qu'il se coupe soit environ 2 secondes ;x c'est bon résolu ... a force de demandé partout j'ai eu une bonne réponse qui était de mettre a 0 ! tout simplement quel con :p ^^ merci quand meme |