F1ATB forum
Ajouter condition pour le routage ? - Version imprimable

+- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb)
+-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html)
+--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html)
+---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html)
+---- Sujet : Ajouter condition pour le routage ? (/thread-470.html)

Pages : 1 2


Ajouter condition pour le routage ? - Piemdp - 12-09-2024

Bonjour,
Merci pour ce formidable travail !
Je voudrais savoir s'il est possible de rajouter une condition de production pour le routage.
Je m'explique :
Ma borne pour véhicule électrique se déclenche à partir d'un surplus de 6A.
L'idée serait que le routage se fasse tant que le surplus est inférieur à 6A et qu'il se coupe si il y a plus de 6A afin que la borne de vehicule prenne le relais.
Ça permettrait de "prioriser" la consommation du surplus sans passer par la domotique.

Quelque chose du genre :
Seuil pw= 0 (routage standard)
Si puissance active en entrée de maison <= 6A (ou 1320W, ou ce qu'on veut , "0" ou vide pour routage total par ex)
Ouverture triac en %

Ça permettrait de profiter à 100% du solaire.
Évidemment si une voiture est branchée en journée.
Il y a de belles plages le matin, la journée ou en fin d'après-midi durant lesquelles le surplus est inférieur à 6A et sûrement suffisantes pour chauffer l'eau du CE.

Merci pour votre temps !
Cordialement,

Pierre


RE: Ajouter condition pour le routage ? - Guallaume - 13-09-2024

Bonjour,

En attendant d'avoir peut être une solution comme proposé, j'ai contourné ce problème en mettant 5 plages horaires sur le routeur.

De 0h00 à 6h00, triac OFF.
De 6h00 à 12h00, triac en régulation selon le surplus.
De 12h00 à 17h30, triac OFF.
De 17h30 à 22h00, triac en régulation selon le surplus.
De 22h00 à 24h00, triac OFF.

La borne quand à elle, est programmée pour charger avec le surplus solaire de 10h30 à 18h00.

Entre 10h30 et 12h00, ainsi qu'entre 17h30 et 18h00, si il y a assez de surplus et que le chauffe eau est à température, le surplus va dans la voiture. Sinon il chauffe l'eau en cas de besoin.

Cordialement.


RE: Ajouter condition pour le routage ? - Piemdp - 13-09-2024

(13-09-2024, 09:00 AM)Guallaume a écrit : Bonjour,

En attendant d'avoir peut être une solution comme proposé, j'ai contourné ce problème en mettant 5 plages horaires sur le routeur.

De 0h00 à 6h00, triac OFF.
De 6h00 à 12h00, triac en régulation selon le surplus.
De 12h00 à 17h30, triac OFF.
De 17h30 à 22h00, triac en régulation selon le surplus.
De 22h00 à 24h00, triac OFF.

La borne quand à elle, est programmée pour charger avec le surplus solaire de 10h30 à 18h00.

Entre 10h30 et 12h00, ainsi qu'entre 17h30 et 18h00, si il y a assez de surplus et que le chauffe eau est à température, le surplus va dans la voiture. Sinon il chauffe l'eau en cas de besoin.

Cordialement.

Il semble que le logiciel permettrait de faire ça (si j'ai bien compris ?) si on utilise un relais en mode ON/OFF.
     
Ce serait possible d'offrir cette possibilité en mode multi ou train ?
J'ai un SSR, je peux modifier mon routeur au besoin ou alors implémenter ceci pour le triac ?
Merciiii


RE: Ajouter condition pour le routage ? - F1ATB - 14-09-2024

Vous pouvez le faire ainsi.
Si vous alimentez un chauffe-eau de 2000 W. Vous l'alimentez avec le triac ou en multi-sinus avec une ouverture max à 66% (1320/2000).
Vous mettez 1 ou 2 Relais en sortie d'un GPIO avec un seuil à -100W.
Lorsque la sortie chauffe-eau sera arrivée au max 66% soit 1320W, l'excédent, s'il y en a , sera injecté dans le réseau. Arrivé à -100W, les relais basculent, vous coupez le chauffe eau et enclenchez le chargeur VE. Il faudra surement mettre quelques secondes de temporisation sur les commandes pour laisser le temps au chargeur de démarrer.

André


RE: Ajouter condition pour le routage ? - Piemdp - 14-09-2024

Merci, je vais creuser cette idée.
Pour le relais, je comprends bien l'idée.
La borne peut fonctionner avec un contact sec ce qui est une bien.
En revanche, comment couper le chauffe eau automatiquement avec le routeur ?
Je ne vois pas...
Si vous voulez bien m'éclairer ?
Merci


RE: Ajouter condition pour le routage ? - Guallaume - 14-09-2024

(14-09-2024, 08:55 AM)Piemdp a écrit : Merci, je vais creuser cette idée.
Pour le relais, je comprends bien l'idée.
La borne peut fonctionner avec un contact sec ce qui est une bien.
En revanche, comment couper le chauffe eau automatiquement avec le routeur ?
Je ne vois pas...
Si vous voulez bien m'éclairer ?
Merci

C'est le seuil à -100W qui va faire que le triac se coupera automatiquement.

le chauffe eau consommera au maximum 1320W de ton surplus, avec les réglage proposé par André, dès que ton surplus sera supérieur à 1420W (les 1320W consommé par le chauffe eau + les -100W de surplus) le triac se coupe et le relais s'enclenche.

Il faut réussir à faire de la gymnastique mentale avec les signe + et - ...
Le +, c'est ce que l'on prends du réseau, le - c'est ce que l'on envoie au réseau.

Là les 1320W consommé par le chauffe eau, viennent du surplus, donc si le chauffe eau ne les consommait pas, il y aurait bien 1320W d'injection, soit -1320W.


RE: Ajouter condition pour le routage ? - Stephen49 - 17-09-2024

Bonjour,

Bravo et merci André pour tout ce travail.

J'ai une demande similiare à Piemdp mais un peu différente.

Voilà mon installation :
- Panneau solaire 3 Kwc
- Plancher chauffant électrique 2300 w
- Ballon d'eau chaude ACI 3 000 w

L'idée est d'alimenter le chauffage éléctrique en multi-sinus avec un seuil à 0W et, quand la production est supérieure à 2 500W, couper le chauffage et alimenter le ballon d'eau chaude.

J'avais pensé reprendre l'idée d'André pour Piemdp mais en creusant un peu, je tombe sur une impasse.
Je m'explique.
Je mets le chauffage en multi-sinus avec un seuil à 0W, ouverture 100%.
Je mets le ballon d'eau chaude sur relais SSR ON/OFF avec un seuil ON à -200W et un seuill OFF à 550W.
Dès que les panneaux produisent, tout est utilisé par le chaufffage. Si je produit plus de 2 500W (les 2 300W du chauffage + le seuil ON de 200W du ballon), le relais alimente le ballon d'eau chaude, et du coup, coupe le chauffage.
Jusque là, tout va bien.

Mais si j'atteint le consigne de température, le chauffage va se couper, et le seuil ON de -200W du ballon va être rapdiement dépassé. Le ballon d'eau chaude va se mettre à chauffer, même si je ne produit que 300W.
Et là, ça ne va plus.

J'ai essayé de trouver une solution mais la seule que j'ai trouvée (mais pas testée) n'est pas terrible.
C'est mettre le seuil ON du ballon à -2500W et de couper le chauffage toutes les 15 minutes (par exemple) pendant 1 minute.

Avez-vous d'autres idées?

Merci

Stéphane


RE: Ajouter condition pour le routage ? - jeanclaude - 18-09-2024

(14-09-2024, 08:37 AM)F1ATB a écrit : Si vous alimentez un chauffe-eau de 2000 W. Vous l'alimentez avec le triac ou en multi-sinus avec une ouverture max à 66%  (1320/2000).
Vous mettez 1 ou 2 Relais en sortie d'un GPIO avec un seuil à -100W.
Lorsque la sortie chauffe-eau sera arrivée au max 66% soit 1320W, l'excédent, s'il y en a , sera injecté dans le réseau. Arrivé à -100W, les relais basculent, vous coupez le chauffe eau et enclenchez le chargeur VE. Il faudra surement mettre quelques secondes de temporisation sur les commandes pour laisser le temps au chargeur de démarrer.

Bonjour,
En théorie, cela devrait fonctionner... mais pas en pratique.
Cela tient au fait que le routeur réagit immédiatement à la mesure de puissance instantanée. Sur la capture jointe, on voit la puissance avec une commande du chauffe-eau en multisinus, et on voit parfois des pointes entre -200 et -400 W.
Ces valeurs sont prises en compte pour la commande du chargeur : passage sous -100W = mise à ON du chargeur après/malgré la temporisation (60s), puis coupure après la temporisation (60s aussi). Du coup la commande du chargeur "clignote" avec une période de 120s environ.
Pour que ça fonctionne bien, il faudrait un lissage (une intégration ?) de la puissance sur un temps long de l'ordre de la minute, ou un effacement des pointes lorsqu'elles durent moins de quelques secondes, sur le RMS qui commande le chargeur (et plus généralement sur les actions TOR).
Les clients sont difficiles cette année :)
Il n'en reste pas moins que le RMS est fantastique !
jeanclaude


RE: Ajouter condition pour le routage ? - Guallaume - 18-09-2024

(Hier, 09:56 AM)jeanclaude a écrit :
(14-09-2024, 08:37 AM)F1ATB a écrit : Si vous alimentez un chauffe-eau de 2000 W. Vous l'alimentez avec le triac ou en multi-sinus avec une ouverture max à 66%  (1320/2000).
Vous mettez 1 ou 2 Relais en sortie d'un GPIO avec un seuil à -100W.
Lorsque la sortie chauffe-eau sera arrivée au max 66% soit 1320W, l'excédent, s'il y en a , sera injecté dans le réseau. Arrivé à -100W, les relais basculent, vous coupez le chauffe eau et enclenchez le chargeur VE. Il faudra surement mettre quelques secondes de temporisation sur les commandes pour laisser le temps au chargeur de démarrer.

Bonjour,
En théorie, cela devrait fonctionner... mais pas en pratique.
Cela tient au fait que le routeur réagit immédiatement à la mesure de puissance instantanée. Sur la capture jointe, on voit la puissance avec une commande du chauffe-eau en multisinus, et on voit parfois des pointes entre -200 et -400 W.
Ces valeurs sont prises en compte pour la commande du chargeur : passage sous -100W = mise à ON du chargeur après/malgré la temporisation (60s), puis coupure après la temporisation (60s aussi). Du coup la commande du chargeur "clignote" avec une période de 120s environ.
Pour que ça fonctionne bien, il faudrait un lissage (une intégration ?) de la puissance sur un temps long de l'ordre de la minute, ou un effacement des pointes lorsqu'elles durent moins de quelques secondes, sur le RMS qui commande le chargeur (et plus généralement sur les actions TOR).
Les clients sont difficiles cette année Smile
Il n'en reste pas moins que le RMS est fantastique !
jeanclaude

Avez vous essayé en baissant la réactivité ? Afin que cela réagisse moins vite...


RE: Ajouter condition pour le routage ? - jeanclaude - 18-09-2024

Malheureusement, cela ne vient pas du réglage de la réactivité de la régulation.
La régulation fonctionne bien, d'ailleurs, une fois trouvés les réglages adaptés à la charge.
jeanclaude