Deux cumulus - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Deux cumulus (/thread-50.html) |
Deux cumulus - plan - 06-06-2024 Bonjours j’ai découvert votre site ,quel travail , il est complet Je suis en train de faire mon routeur solaire,et j’aimerai mettre deux gradateurs Robotdyn 40a (deux cumulus) sur deux esp32 en wi-fi est ce que c’est fonctionnel Une autre question j’ai crue comprendre que le module JSY-MK-19 comprend une deuxièmement sonde fixe sur le module , et que en fait il n’ est pas obligatoire de sans servir pour le bon fonctionnement du routeur?? Encore merci pour tout ces partage RE: Deux cumulus - Laurent53 - 21-12-2025 (06-06-2024, 04:25 PM)plan a écrit : BonjoursBonjour Oui c'est possible de mettre 2 esp32 en wifi et déclarer en maitre, principal celui qui fait la mesure avec le module jsy MK. La deuxième tore sur la carte est purement pour information, pour affichage. RE: Deux cumulus - Sgb31 - 22-12-2025 Bonjour, la solution est de monter deux routeurs, un avec le module d'acquisition JSY-MK-194 (maitre) l'autre déclaré dans le paramétrage comme esclave du premier et donc sans avoir besoin d'un second module d'acquisition... Le second tore du JSY-MK n'est pas obligatoire pour le fonctionnement du routeur mais permet de capter le flux de la prod solaire par exemple donc potentielle bien utile RE: Deux cumulus - grostoto - 22-12-2025 salut j'ajoute qu'il existe une version du jsy avec les 2 sondes "mobiles". |