Bonjour à tous,

Tout d'abord merci !

Serait il possible de configurer l'ouverture du triac en monde "on", marche forcée ?

Du fait de la faiblesse de mon alimentation, dès que je dépasse les 80% pour une CE de 300l, la sonde de température disparaît.
Et le reboot physique est obligatoire.
En fait, je suis hospitalisé, et je suis à distance mon routeur qui fonctionne très bien à condition de ne pas dépasser 80%.
Je changerai l'alimentation à mon retour.

Mais comme. Il n'y a pas de soleil actuellement, je suis obligé de programmer des heures creuses
Et là, je pense qu'il bastonne et plante la sonde.
Ce n'est pas un souci d'harmoniques car c'est le mode multi sinus qui est configuré.
Et puis en marche forcée, c'est le mode rien du tout lol.

Merci i d'avance


RE: Briser la puissance - Nutta - 09-10-2024

Bonjour, la puissance max vers le CE est réglable dans l'onglet "Action".

   


RE: Briser la puissance - Piemdp - 10-10-2024

Est - ce que sur "on" l'ouverture du triac est bridable par cette action ?


RE: Briser la puissance - Guallaume - 11-10-2024

(10-10-2024, 07:36 PM)Piemdp a écrit : Est - ce que sur "on" l'ouverture du triac est bridable par cette action ?

On ne peut pas brider en utilisant le mode "ON", puisque celle ci fonctionne en tout ou rien.

Par contre, je pense qu'en utilisant le mode routage, et en autorisant un seuil Pw élevé, par exemple 5000W, vous pouvez régler l'ouverture de votre triac à la valeur que vous voulez.

Ce n'est que quand vous atteindrez 5000W de consommation que le routeur commencera à réguler.


RE: Briser la puissance - Piemdp - 11-10-2024

(11-10-2024, 09:38 AM)Guallaume a écrit :
(10-10-2024, 07:36 PM)Piemdp a écrit : Est - ce que sur "on" l'ouverture du triac est bridable par cette action ?

On ne peut pas brider en utilisant le mode "ON", puisque celle ci fonctionne en tout ou rien.

Par contre, je pense qu'en utilisant le mode routage, et en autorisant un seuil Pw élevé, par exemple 5000W, vous pouvez régler l'ouverture de votre triac à la valeur que vous voulez.

Ce n'est que quand vous atteindrez 5000W de consommation que le routeur commencera à réguler.
Merci, mais je ne saisi pas trop.
Vous pourriez m'expliquer svp ?
Je voudrais faire une marche forcée la nuit mais avec ouverture du triac à 80%
Sinon la sonde disparaît...
Et comme je suis hospitalisé pour encore au moins 3 semaines, ça m'éviterait de devoir demander à mon épouse de redémarrer le routeur tous les 4 matins...
Dès que je rentre, je change l'alimentation mais en attendant...


RE: Briser la puissance - Guallaume - 11-10-2024

(11-10-2024, 11:49 AM)Piemdp a écrit :
(11-10-2024, 09:38 AM)Guallaume a écrit :
(10-10-2024, 07:36 PM)Piemdp a écrit : Est - ce que sur "on" l'ouverture du triac est bridable par cette action ?

On ne peut pas brider en utilisant le mode "ON", puisque celle ci fonctionne en tout ou rien.

Par contre, je pense qu'en utilisant le mode routage, et en autorisant un seuil Pw élevé, par exemple 5000W, vous pouvez régler l'ouverture de votre triac à la valeur que vous voulez.

Ce n'est que quand vous atteindrez 5000W de consommation que le routeur commencera à réguler.
Merci, mais je ne saisi pas trop.
Vous pourriez m'expliquer svp ?
Je voudrais faire une marche forcée la nuit mais avec ouverture du triac à 80%
Sinon la sonde disparaît...
Et comme je suis hospitalisé pour encore au moins 3 semaines, ça m'éviterait de devoir demander à mon épouse de redémarrer le routeur tous les 4 matins...
Dès que je rentre, je change l'alimentation mais en attendant...

Pas de problème ? 

Vous créez une plage de fonctionnement pendant les heures creuses. 

Pour seuil Pw, vous mettez un peu moins que la valeur de votre abonnement, 5500w pour un abonnement 6kWh, 8500w pour un abonnement à 9kWh, etc.

Et enfin vous mettez 80 pour le paramètre ouvre max.

Comme cela le triac s'ouvrira à 80%, pendant les heures creuses, jusqu'à un maximum de consommation de votre habitation de la valeur du seuil Pw, ici 5500w ou 8500w.

Voila.


RE: Brider la puissance - Piemdp - 11-10-2024

Ah ok ! Eureka !
Bon... Ça attendre mon retour à la maison mais on merci !