Chauffe-eau en HC/HP et gradateur - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Chauffe-eau en HC/HP et gradateur (/thread-630.html) |
Chauffe-eau en HC/HP et gradateur - Papril - 20-10-2024 Bonjour, Je suis très intéressé pour récupérer le surplus des PV pour le chauffe-eau mais comment faire pour garder le systèmes des heures creuses ? Dans tous les shémas, j'ai l'impression que c'est le gradateur OU le branchement direct sur le réseau. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que je ne vois pas Merci Pascal RE: Chauffe-eau en HC/HP et gradateur - F1ATB - 20-10-2024 Bonjour Le routeur permet de paramétrer des actions suivant l'heure. Ainsi, on force le chauffe-eau par exemple de minuit à 4h du matin. Cdlt André RE: Chauffe-eau en HC/HP et gradateur - Papril - 20-10-2024 (20-10-2024, 06:07 PM)Papril a écrit : Merci André, je n'avais pas vu ta réponse. (20-10-2024, 06:17 PM)F1ATB a écrit : Bonjour Merci de la réponse. Je viens de charger le code et je dois dire 'chapeau bas Monsieur' car le taf est d'envergure. Du haut des mes 40 ans d'expériences dans le dev, je vois du bon travail. Bravo RE: Chauffe-eau en HC/HP et gradateur - Lolo69 - 20-10-2024 Oui c’est clair y a du job de fait ! Et ca laisse la place pour sa propre imagination pour adapter le code source selon ses convictions ! |