Puissance de sortie du triac - atlantis007@free.fr - 21-10-2024

Bonjour 

Jai une petite question mon ballon d eau chaude a une résistance 1500w .
La question que je me pose c est que quand mon routeur régule avec le triac a 100% je ne dépasse jamais les 500w même avec une surproduction de 1000w quelqu'un a une explication. 

Merci pour votre participation.


RE: Puissance de sortie du triac - grostoto - 21-10-2024

Salut
Ou récupéres tu la puissance consommée du ballon ?


RE: Puissance de sortie du triac - Guallaume - 21-10-2024

(Hier, 06:28 PM)atlantis007@free.fr a écrit : Bonjour 

Jai une petite question mon ballon d eau chaude a une résistance 1500w .
La question que je me pose c est que quand mon routeur régule avec le triac a 100% je ne dépasse jamais les 500w même avec une surproduction de 1000w quelqu'un a une explication. 

Merci pour votre participation.

La plupart des résistances de ballon d'eau chaude sont en réalité composé de trois résistances monophasé distinctes, relié d'un coté au neutre, et de l'autre chacune sur une phase en triphasé, ou toutes sur la même phase en monophasé.

Je vois deux problèmes potentiels, soit en faisant les modifications pour connecter le routeur, deux des résistances ont été oublié et ne sont pas connecté. 

Soit vous avez deux résistances HS.

Cordialement.


RE: Puissance de sortie du triac - Lolo69 - 21-10-2024

Meme avis que Guillaume. Je parierai plutot sur une erreur de cablage. 2 résistances grillées en meme temps c est moins probable. Surtout en monophasé


RE: Puissance de sortie du triac - atlantis007@free.fr - 22-10-2024

bonjour a tous est merci pour vos réponse.

je viens de les brancher en directe sans passé par le routeur et la je consomme 1500w je ne comprend pas

le problème ne viendrai pas du problème des parasites du triac

je vous montre 
Nombre d'interruptions en 15ms du Gradateur (signal Zc) : Filtrés/Brutes : 3/405


RE: Puissance de sortie du triac - grostoto - 22-10-2024

Il y a effectivement un PB sur la détection zc...


RE: Puissance de sortie du triac - Lolo69 - 22-10-2024

Et sortie en mode tout ou rien a 100 %?
Le module triac c est un dimmer robotdyn ou fait maison ?
Quelques photos ca pourrait être aider à aider


RE: Puissance de sortie du triac - atlantis007@free.fr - 22-10-2024

c est un robotdyn