Integration ECU-C AP System - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : Integration ECU-C AP System (/thread-636.html) |
Integration ECU-C AP System - zoll38 - 22-10-2024 Bonjour, Tout d'abord, un grand merci pour le travail réalisé. Je suis en cours de finalisation pour installation de panneaux photovoltaïques. Je vais y ajouter un routeur solaire de votre conception pour mon chauffe-eau et autres appareils. J'ai 2 devis en concurrence sur la liste finale. Un avec un système ECU-C d'APSystem et l'autre avec un système Emphase et sa passerelle Envoy S-Metered. Le système Emphase est intégré dans votre code. Prévoyez vous d'intégrer celui d'APSystem? Ou existe t-il du code déjà prévu et intégrable relativement facilement? Merci par avance. RE: Integration ECU-C AP System - F1ATB - 22-10-2024 Seul l'Enphase est intégré. Pour l'ECU-C, rien est prévue et je ne sais pas si c'est faisable. Il faut un débit de données avec un taux de rafraichissement inférieur à 2s. Personnellement, j'utilise de l'AP-système (ECU-R) mais j'ai un capteur de puissance. En entrée de maison. RE: Integration ECU-C AP System - zoll38 - 22-10-2024 Merci pour votre reponse. Ok, tant pis. Pour l'instant, je recupere les informations du Linky avec un module Tasmota qui transfert les donnees sur un broker MQTT, donc toutes les 2s. Apres installation et utilisation, je verrai si c'est assez reactif, dans le cas contraire, j'installerai un Shelly 3EM (je suis en triphase) pour recuperer les information de conso/prod sur une frequence de rafraichissement plus importante.. Merci. RE: Integration ECU-C AP System - grostoto - 22-10-2024 Aps remonte les infos toutes les 5mn, donc ce n'est pas possible. RE: Integration ECU-C AP System - zoll38 - 22-10-2024 Ok merci, Sans doute un argument pour aller vers Emphase dans ce cas RE: Integration ECU-C AP System - Ecume29 - 25-10-2024 (22-10-2024, 06:39 PM)zoll38 a écrit : Ok merci, Bonjour, Il est possible d'acquérir les infos de l'ECU et non du site APS, l'ECU-C peut donner les infos plusieurs fois par seconde, ce que je fais actuellement sous node-red. Cependant l'API €okonek83/node-red-ecur-connection est relativement récent et manque de stabilité... Le zero export de l'ECU-C ne répondant pas à mon attente de zéro exportation et de production optimale, j'ai également utilisé un shelly 3 em en entrée pour avoir les infos des 3 phases, mais j'ai des soucis de précision et surtout de différenciation importation / exportation sur les faibles puissances ... (si vous avez des infos, je suis preneur! )... Pour l'instant la meilleure régulation est le routeur solaire ( Merci André pour ce travail remarquable !) RE: Integration ECU-C AP System - ju13 - 25-10-2024 Bonsoir, Curieux ces imprécisions avec shelly 3 EM , je l'utilise depuis près d'un an et précision parfaite, routeur fonctionne impeccablement. Avec Enphase, on dépend des jetons, a redemander chaque année... Vu la différence de prix avec APS, rajouter un capteur Shelly ou JSY en utilisant des DS3 parait bien plus économique et sur. RE: Integration ECU-C AP System - Ecume29 - 25-10-2024 (25-10-2024, 08:37 PM)ju13 a écrit : Bonsoir, A priori, c'est un problème rencontré par quelques utilisateurs, la consommation est correcte mais Phi est inversé sur une phase si la consommation est faible par rapport aux autres, ceci induit une erreur sur la totalisation des 3 phases pour le calcul de la puissance totale ... |