Problème mise à jour afficheur TTGO en v9 - regisarnaud - 08-06-2024

Bonjour André et bonjour à tous.

Merci André pour ce forum que je viens de découvrir ainsi que pour la dernière version du routeur V9.01.

Je viens d’effectuer la mise à jour de mes 6 ESP et tout fonctionne parfaitement… sauf l’afficheur TTGO.
J’ai téléchargé sans problème le nouveau programme V 9, mais ensuite l’afficheur ne passe pas en mode point d’accès. Donc impossible de configurer le wifi.
J’obtiens sur le moniteur série quelques lignes d’info (ci-après) qui se répètent chaque seconde environ.

rst :0x8  (TG1WDT_SYS_RESET),boot :0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip : 0, SPIWP :0xee
clk_drv :0x00,q_drv :0x00,d_drv :0x00,cs0_drv :0x00,hd_drv :0x00,wp_drv :0x00
mode : DIO, clock div :2
load :0x3fff0030,len :1184
load :0x40078000,len :13232
load :0x40080400,len :3028
entry 0x400805e4
Booting
ets Jul 29 2019 12 :21 46

Mon gestionnaire de carte esp32 est bien en version 2.0.17 et je ne sais plus quoi faire.
Je viens de commander une nouvelle carte TTGO au cas ou ce serait un problème matériel.

Au sujet du forum, j'avais trouvé une page pour des balises (type HTML) que je suis incapable de retrouver, merci de bien vouloir me piloter .


Merci pour votre aide.


RE: Problème mise à jour afficheur TTGO en v9 - regisarnaud - 08-06-2024

Bonsoir à tous,

Je me réponds à moi-même, car je viens de trouver mon problème d’afficheur TTGO.
J’avais, il y a quelque temps, fait un essai avec un afficheur LILYGO T-Display-S3 ; bien que je ne m’en souvienne pas, j’avais dû modifier le fichier de la librairie TFT_eSPI qui est : User_Setup_Select.h pour essayer ce matériel.

Lorsque j’ai validé la ligne correspondant au TTGO T-Display pour mon installation de routeurs, j’ai oublié de dévalider la ligne du LILYGO.
Mais dans ce fichier, il ne faut qu’une seule ligne valide. J’ai donc fais la démonstration qu’il ne faut absolument pas avoir plusieurs lignes décommentées en même temps.
J’espère qu’au moins mon erreur pourra servir à d’autres étourdis comme moi.