UxIx2 seconde sonde inutilisée - Fabrice49 - 06-11-2024

Bonjour,
j'utilise le routeur en UxIx2 avec un module JSK. Il se trouve que je n'utilise pas la voie "seconde sonde" (je pense que c'est un cas assez fréquent).
Serait-il possible, par exemple en vidant le champ du nom de cette sonde que les graphiques (vides) de cette fameuse sonde de courant disparaissent de la page d'accueil ?


RE: UxIx2 seconde sonde inutilisée - Lolo69 - 06-11-2024

(06-11-2024, 10:11 AM)Fabrice49 a écrit : Bonjour,
j'utilise le routeur en UxIx2 avec un module JSK. Il se trouve que je n'utilise pas la voie "seconde sonde" (je pense que c'est un cas assez fréquent).
Serait-il possible, par exemple en vidant le champ du nom de cette sonde que les graphiques (vides) de cette fameuse sonde de courant disparaissent de la page d'accueil ?

Bonne idée, moi j ai viré en dur dans le code source et recompilé , je suis pas assez compétent pour le faire en automatique en fonction du nom (vide) récupère de la page paramètre.


RE: UxIx2 seconde sonde inutilisée - F1ATB - 06-11-2024

Ok dans la v13, je vire la deuxième sonde si pas de nom
André