Eviter la réinitialisation H ouverture equivalente au reboot - Juju - 19-11-2024

Bonjour,

Depuis la V12, j'utilise le paramètre H ouverture équivalente pour déterminer si un complément est nécessaire la nuit, en cas de mauvaise production.
De temps en temps, mon ESP32 reboot et quand c'est le cas, cela réinitialise le compteur à 0.
Existe-t-il une astuce pour conserver cette valeur en cas de reboot ? est-il envisageable de stocker cette valeur sur l'EPROM ?

Merci pour vos réponses

Cordialement,

Julien


RE: Eviter la réinitialisation H ouverture equivalente au reboot - Ludovic35 - 19-11-2024

Ce ne sera pas possible. L'EEPROM a un nombre limité de cycles d'écriture.
C'est aussi pour cela que seule la consommation journalière est écrite 1 fois par jour (et que l'historique de 48h est perdu).
Pourquoi votre ESP32 reboot-il?