Alimenter 2 resitances en cascade - Daniel CARREAU - 19-11-2024

Bonjour

l'ai posté une discution sans aucun retour, je pense que je me suis mal exprimé alors je pose la question autrement.

J'ai un cumulus avec une résitance de 1kW que j'alimente par le biais du routeur ESP32 en multisinus via triac.
Si je dépasse le 1KW de surplus mon cumulus sera alimenté lui à 100% mais j'ai encore de l'energie en surplus à consommer.

Dans le cas ou je dépasse 1KW de surplus je souhaiterai commuter pour alimenter une deuxième résitance, celle de mon SPA de la même puissance 1KW toujours par le même procédé du multisinus.

je l'ai réalisé avec mon routeur analogique mais je ne vois pas comment faire avec le montage actuel qui semble n'actionner qu'une sortie.

Merci de vos lumières


RE: Alimenter 2 resitances en cascade - AtomeIon - 19-11-2024

Bonsoir,

Je pense qu'une solution efficace serait d'utiliser 3 ESP32
Le 1er effectue la mesure de puissance en entrée de la maison (pas besoin du gradateur)
Le 2ème avec son gradateur alimente le chauffe eau
Le 3ème avec son gradateur alimente le SPA

Ensuite il faut ajuster les seuils selon le besoin. Par exemple
Seuil Pw=0 pour le routeur chauffe eau
Seuil Pw=-100 pour le routeur SPA

Il faut que la version soft soit la même sur les 3 ESP.
Pour les 2 ESP avec gradateur, il faudra dans "sources de mesure de puissance" cocher "esp externe" et renseigner l'adresse IP du routeur en charge de la mesure (préalablement configurée en IP fixe pour ne pas avoir de problème par la suite)


RE: Alimenter 2 resitances en cascade - Lolo69 - 19-11-2024

Et commander ta 2 eme résistance avec un SSR , parametrables dans les actions en mettant les conditions sur la puissance et / ou l etat de l action triac


RE: Alimenter 2 resitances en cascade - Daniel CARREAU - 20-11-2024

oui la solution 2 me semble plus simple, le mutisinus suffira pour cette deuxième charge


RE: Alimenter 2 resitances en cascade - AtomeIon - 20-11-2024

La limite de la solution 2, si j'ai bien compris en quoi elle consiste, est que la chauffe du ballon n'est plus "prioritaire" quand la 2ème résistance se connecte.

Au moment où elle va se connecter, le surplus disponible sera réparti entre la charge du ballon et celle du SPA.
La chauffe du ballon sera alors plus lente. Le risque est que certains jours, le chauffe eau n'arrive pas à sa température max alors que si la résistance du SPA n'avait pas été connectée, il y serait arrivé.


RE: Alimenter 2 resitances en cascade - Daniel CARREAU - 21-11-2024

non, le cumulus dans ce cas est prioritaire puisque dans mon cas, la résistance du SPA serait alimentée lorque je dépasse le surplus de 1 KW , à cet instant le cumulus est alimenté pleine puissance.


RE: Alimenter 2 resitances en cascade - AtomeIon - 21-11-2024

ok, j'avais compris que le but était seulement de commuter ou non la résistance à la sortie du triac pour passer de 1kW de charge à 2kW.
Mais effectivement, j'avais oublié qu'il était possible via un même ESP de piloter simultanément un triac + un SSR en mutli sinus...


RE: Alimenter 2 resitances en cascade - grostoto - 23-11-2024

Personnellement, j'ai un F1ATB triac qui mesure et qui alimente le ballon,
et un second F1ATB ssr qui reçoit les mesures du 1er que j'ai intégré dans la pompe du spa, il pilote uniquement la résistance, en série avec le pilotage d'origine (régulation t°).

jai mis des seuils de déclenchements différents sur les 2:
- -8w sur le ballon
- -15w sur le spa
de cette manière, le spa consomme uniquement si le surplus est présent malgré le ballon déjà consommateur.