Utiliser un relais SSR en seconde ligne - tetragone - 25-11-2024

Bonjour à tous et merci pour ce forum d'entraide bien utile.

J'aimerai avoir votre expertise concernant mon projet de router le surplus de ma production vers un radiateur électrique (bien utile en hiver quoi que dans le 66 il fait chaud en ce moment).

Je produit en moyenne 2kw à partir de mon installation solaire de 3kw en toiture.
J'utilise le routeur pour alimenter mon chauffe eau depuis un triac mais il me reste du jus comme on dit Smile

Je viens d'acheter un relais ssr 80A plus son radiateur pour la dissipation thermique.

Sur le site d'André, je comprend que je pourrais piloter ce relais en train de sinus depuis une sortie de l'ESP mais je ne saisis pas la partie programmation (s'cuse me i'm newbee Big Grin)

Comment utiliser d’abord l'énergie produite vers mon ballon puis une fois celui-ci chaud, router vers mon convecteur électrique ?

Pouvez-vous me guider ?

Merci.
Tetragone


RE: Utiliser un relais SSR en seconde ligne - Mike - 25-11-2024

Bonjour,
Vous pouvez décaler les seuils de déclenchement. 0W pour le ballon et -100W pour le convecteur.
Vous pouvez également regarder cette page qui explique les nouvelles fonctionnalités de la v12 qui permettent de conditionner une action suivant son propre état ou l’état d’une autre active sur n’importe quel ESP du réseau.
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-v12-affichage-et-parametrage/


RE: Utiliser un relais SSR en seconde ligne - tetragone - 26-11-2024

(25-11-2024, 07:06 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Vous pouvez décaler les seuils de déclenchement. 0W pour le ballon et -100W pour le convecteur.
Vous pouvez également regarder cette page qui explique les nouvelles fonctionnalités de la v12 qui permettent de conditionner une action suivant son propre état ou l’état d’une autre active sur n’importe quel ESP du réseau.
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-v12-affichage-et-parametrage/

Merci. je vais tester.