2 actions qui se chevauchent - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : 2 actions qui se chevauchent (/thread-865.html) |
2 actions qui se chevauchent - tetragone - 24-12-2024 Bonjour Je suis en version 12.06. Ma première action est pour mon chauffe-eau via un relais SSR sur gpio17 en multi-sinus , seuil Pw : 0w ouvre max : 100%. Ma seconde action concerne un radiateur via un relais SSR sur gpio23 en multi-sinus, seuil Pw : -100w ouvre max : 100%. Je constate que ma deuxième action démarre alors que mon ballon consomme toujours ma surproduction. De plus, sur l'interface en page d'accueil une incohérence apparait. Comment est-il possible de consommer vers le chauffe-eau et en même temps, soutirer de l'énergie du réseau ? Je vous mets une capture d'écran. Vous en pensez quoi ? La V13 est sous le sapin il parait. Hâte d'y jeter un œil et de la mettre en service. Encore merci à André et aux contributaires du forum. En attendant, joyeux Noël à toutes et à tous. RE: 2 actions qui se chevauchent - Lolo69 - 24-12-2024 Tu as probablement une réactivité beaucoup trop grande Passe la entre 3 et 10 ca devrait tout stabiliser RE: 2 actions qui se chevauchent - tetragone - 26-12-2024 Merci Lolo69. J'étais sur 10, je vais essayer 6. |