F1ATB forum
Source de mesure APSystems - Version imprimable

+- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb)
+-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html)
+--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html)
+---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html)
+---- Sujet : Source de mesure APSystems (/thread-993.html)



Source de mesure APSystems - vdpvincent - 25-01-2025

Bonjour André,

Une nouvelle fois un grand remerciement pour tout ce travail mis a disposition gracieusment.
Vous avez créé de multiples intefaces de sources de mesures dont Emphase Envoy S metered avez vous dans
vos cartons l'idée de rajouter son grand concurrent APSystems ECU C.
Cordialement
Vincent


RE: Source de mesure APSystems - F1ATB - 25-01-2025

Je ne suis pas sûr qu'avec AP Systems, on puisse échantillonner environ toutes les secondes, la consommation électrique. La production, passe par des canaux à faible débit A voir avec les possesseurs de cette configuration.

André


RE: Source de mesure APSystems - xum - 27-01-2025

Bonsoir,
APS système fait partie du consortium "SunSpec Modbus" il y a un protocole de communication RS485,
https://emea.apsystems.com/document/sunspec-modbus/
Sur d'autres forums, il parle de 500 ms
https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=49845

Ayant une passerelle ecu-c je peux effectuer des tests.


RE: Source de mesure APSystems - F1ATB - 28-01-2025

J'ai un ECU-R cablé en RJ45. Je ne peut sortir des données de production photovoltaïque que toutes les 5mn. Peut être que je n'interroge pas la bonne adresse? Je n'ai pas poussé plus loin. Je n'ai pas dans l'ECU-R la consommation en entrée de la maison qui est le point clé du routeur.

André


RE: Source de mesure APSystems - JZH85FR - 01-03-2025

bonsoir,
j'ai fait également des essais de communication avec un ECU-C, en Modbus-TCP, et j'ai noté qu'effectivement les données ne sont mises à jour qu'a intervalle de plusieurs minutes, ce qui n'est pas compatible avec du routage précis.
la doc est disponible sur le site de APsystems.

j'ai attaché un tableau de ce que j'ai pu récolter de l'ECU-C.
il y a aussi des infos pour du triphasé, je n'ai consulté que pour du mono.


RE: Source de mesure APSystems - Ecume29 - 03-03-2025

(01-03-2025, 08:57 PM)JZH85FR a écrit : bonsoir,
j'ai fait également des essais de communication avec un ECU-C, en Modbus-TCP, et j'ai noté qu'effectivement les données ne sont mises à jour qu'a intervalle de plusieurs minutes, ce qui n'est pas compatible avec du routage précis.
la doc est disponible sur le site de APsystems.

j'ai attaché un tableau de ce que j'ai pu récolter de l'ECU-C.
il y a aussi des infos pour du triphasé, je n'ai consulté que pour du mono.

Bonjour, 
sous node-red, on peut obtenir une reponse de l'ecu à quelques secondes, je n'ai pas voulu tester en dessous de 10 ...
https://flows.nodered.org/node/@okonek83/node-red-ecur-connection/in/w8a8aQPmnH_4
Le registre 40084 donne la puissance globale délivrée par l'ECU ? 

d'autres essai avec la solution 
https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=49884&sid=89f5a2553973bf3c07cc4735b135a088

mais tout celà est laborieux !


RE: Source de mesure APSystems - F1ATB - 03-03-2025

Pouvoir lire c'est une chose. L'ECU-R répond toujours à des demandes. Mais je pense que les valeurs ne changent que toutes les 5mn. Vu qu'il y a une liaison bas débit entre les micro-onduleurs et l'ecu-r, j'ai des doutes sur la période de rafraichissement des données.

André


RE: Source de mesure APSystems - Ecume29 - 04-03-2025

Bonjour

Il est possible d'interroger l'ECU-C et les MO toutes les n secondes, ci joint le resultat de l'interrogation toutes les 10 secondes . L'interrogation des MO se fait par l'intermédiaire de l'ECU-C (Peu de production actuellement car épais brouillard...) 
Cependant en dessous de toutes les 5 secondes l'ECU devient instable après quelques jours (je n'ai pas essayé avec le dernier firware .17)

           


RE: Source de mesure APSystems - James - 04-03-2025

(03-03-2025, 07:41 PM)Lolo69 a écrit : Les mo ne sont pas concus pour transmettre les données en temps reels.
De mon côté Hoymiles avec DTU ou open-Dtu c est mini 15min
Une mise à jour du denier firmware (uniquement sur l'application Windows) pour les MO Hoymiles permet une remontée des données toutes les 5mn  Big Grin