Bonjour,
J'ai paramétré mon action comme ça :
Avec un ensoleillement variable, voilà le type de fonctionnement que j'obtiens :
On constate qu'il y a alternativement conso réseau et conso du surplus.
Dans mon cas d'usage, je souhaiterais garder comme priorité le "zéro conso EDF", quitte à réinjecter jusqu'à 200 ou 300W vers le réseau si nécessaire.
J'en déduis, sauf erreur de ma part, qu'il faut une plus grande réactivité du routeur pour qu'il coupe l'alim vers le CE dès que la quantité de surplus ne suffit plus, pour ne jamais avoir à prendre un complément passager sur le réseau.
Ma question : si je mets le curseur "réactivité" de l'action au maxi, le triac va passer son temps à faire le yoyo.
Est-ce risqué pour le triac, et par ricochet, pour le CE (thermostat classique) ?
Messages : 319
Sujets : 5
Inscription : Jun 2024
Réputation :
24
19-05-2025, 02:19 PM
(Modification du message : 19-05-2025, 02:24 PM par Mike.)
Bonjour,
Avec un triac (en découpe sinus) la régulation devrait être bien plus fine que ça. Quelle est la valeur de la réactivité que vous avez définie ?
Pour un chauffe eau (charge importante) il ne faut pas mettre le curseur de la réactivité au maxi mais plutôt au contraire vers le mini. Essayez avec une réactivité autour de 15 pour voir ce que ça donne quitte à l'ajuster en la montant ou baissant légèrement en fonction des résultats que vous obtenez.
Une fois le bon réglage de la réactivité trouvé, vous pourrez même optimiser votre seuil en le mettant plus proche de 0.
Messages : 20
Sujets : 4
Inscription : Apr 2025
Réputation :
0
19-05-2025, 02:48 PM
(Modification du message : 19-05-2025, 03:34 PM par engi.)
(19-05-2025, 02:19 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Avec un triac (en découpe sinus) la régulation devrait être bien plus fine que ça. Quelle est la valeur de la réactivité que vous avez définie ?
Pour un chauffe eau (charge importante) il ne faut pas mettre le curseur de la réactivité au maxi mais plutôt au contraire vers le mini. Essayez avec une réactivité autour de 15 pour voir ce que ça donne quitte à l'ajuster en la montant ou baissant légèrement en fonction des résultats que vous obtenez.
Une fois le bon réglage de la réactivité trouvé, vous pourrez même optimiser votre seuil en le mettant plus proche de 0.
Mon paramétrage : mode multi-sinus avec un seuil à -200W et une réactivité à 40 :
Je vais changer le paramétrage dans le sens de ce que vous indiquez pour voir comment cela réagit
(19-05-2025, 02:48 PM)engi a écrit : Mon paramétrage : mode multi-sinus avec un seuil à -200W et une réactivité à 40
Je vais changer le paramétrage dans le sens de ce que vous indiquez pour voir comment cela réagit 
Effectivement, beaucoup plus proche de ce que je recherche :
Merci pour vos conseils
Messages : 126
Sujets : 7
Inscription : Feb 2025
Réputation :
10
Il n'y aucun risque ni pour le triac, ni pour le ballon
Cependant on peut encore obtenir mieux en baissant la réactivité. La bonne valeur se situant à +/- 1 ou 2 de réactivité. On obtient alors une courbe bien lisse
Messages : 20
Sujets : 4
Inscription : Apr 2025
Réputation :
0
(19-05-2025, 05:09 PM)Jacques13 a écrit : Il n'y aucun risque ni pour le triac, ni pour le ballon
Cependant on peut encore obtenir mieux en baissant la réactivité. La bonne valeur se situant à +/- 1 ou 2 de réactivité. On obtient alors une courbe bien lisse
Bonjour Jacques13,
Merci pour cette précision supplémentaire.
Messages : 330
Sujets : 3
Inscription : Aug 2024
Réputation :
9
quelle est la puissance du chauffe eau ?
quelle est le moyen de mesure (shelly, linky, uxi, uxi2.. ) ?
chez moi, en uxi2, j'ai un seuil à -9w, reactivité à 20 avec un ballon de 3kw, je n'ai aucune conso.
Messages : 20
Sujets : 4
Inscription : Apr 2025
Réputation :
0
(19-05-2025, 07:46 PM)grostoto a écrit : quelle est la puissance du chauffe eau ?
quelle est le moyen de mesure (shelly, linky, uxi, uxi2.. ) ?
chez moi, en uxi2, j'ai un seuil à -9w, reactivité à 20 avec un ballon de 3kw, je n'ai aucune conso.
Bonjour grostoto,
Ballon 2000W
Mesure Shelly EM
Messages : 330
Sujets : 3
Inscription : Aug 2024
Réputation :
9
normalement avec 2kw, tu dois pouvoir avoir une réactivité un peu plus forte, mais pas trop..
commence bas, et observe quelques minutes.
c'est à toi de te faire ton réglage qui va dépendre aussi de temps de réponse de ton wifi (vu que tu es en shelly).
mais clairement, bien réglé, ton seuil peut ètre plus proche de 0.. -200w c'est beaucoup (de perte).
Messages : 42
Sujets : 1
Inscription : Jun 2024
Réputation :
0
Hier, 04:34 PM
(Modification du message : Hier, 04:34 PM par clyon44.)
Bonjour.
Désolé si je réponds un peu tard, j'ignore quelle puissance de panneaux vous avez mais j'ai sensiblement la même configuration depuis pratiquement 2 ans maintenant et avec un Shelly EM il faut mettre une réactivité basse de 4 ou 5 pour du multi sinus. Pour le seuil PW ça ne sert à rien de mettre -200 car du coup vous allez injecter beaucoup. -50 ou -100 c'est suffisant, vous ne consommerez pas beaucoup chez EDF, ça reste insignifiant par rapport aux gains obtenus.
Une dernière chose, comme déjà dit à plusieurs reprises avec les Shelly EM il ne faut pas trop se fier aux courbes car elles sont très moyennées et donc faussées. C'est dû à la réactivité du Shelly EM. Ce qui compte c'est le compteur Linky et le résultat obtenu, voir le lendemain avec une application comme Hello Watt par exemple en heure par heure.
Routeur v14.25, mesures Shelly EM + sonde de température DS18B20
Triac Robodyn 24A/600V avec radiateur externe
Réglages réactivité 5, seuil de déclenchement -50, multi sinus
3 panneaux photovoltaïques Sunology Play 405W
Cumulus 200L 2200W méca 62°
Messages : 126
Sujets : 7
Inscription : Feb 2025
Réputation :
10
(Hier, 04:34 PM)clyon44 a écrit : Bonjour.
Désolé si je réponds un peu tard, j'ignore quelle puissance de panneaux vous avez mais j'ai sensiblement la même configuration depuis pratiquement 2 ans maintenant et avec un Shelly EM il faut mettre une réactivité basse de 4 ou 5 pour du multi sinus. Pour le seuil PW ça ne sert à rien de mettre -200 car du coup vous allez injecter beaucoup. -50 ou -100 c'est suffisant, vous ne consommerez pas beaucoup chez EDF, ça reste insignifiant par rapport aux gains obtenus.
Une dernière chose, comme déjà dit à plusieurs reprises avec les Shelly EM il ne faut pas trop se fier aux courbes car elles sont très moyennées et donc faussées. C'est dû à la réactivité du Shelly EM. Ce qui compte c'est le compteur Linky et le résultat obtenu, voir le lendemain avec une application comme Hello Watt par exemple en heure par heure.
Si l'on a une CACSI il est indispensable de mettre une valeur positive dans le seuil. Dans le cas contraire la régulation du routage ne sera pas possible
|