Messages : 11
Sujets : 1
Inscription : Nov 2025
Hier, 03:57 PM
(Hier, 11:11 AM)Mike a écrit : Bonjour,
Si tu sais où passe la gaine du tableau vers le chauffe eau et que tu y as accès, tu peux peut-être mettre ton routeur à un endroit où cette gaine passe et où le wifi passe également.
Merci à tous ceux qui me répondent.
Ce matin j'ai installé comme je l'avais dit l'ESP 32 derrière ma TV avec fil de 0.75mm² pour le relier à mon SSR situé dans la buanderie près du cumulus en passant par le vide sanitaire (le fil en 2.5 mm² ne passait pas surtout que je n'avais que du 3g pour essayer) puis branchement du cumulus sur le SSR. Tout était ok et j'ai branché. Très heureux dans un premier temps car la lumière rouge du SSR fonctionnait (j'étais en légère surproduction). Cependant si le SSR ne faisait pas de bruit le chauffe eau oui, il ne cessait de cliquer (contact/ non contact) à un rythme très rapide. Cela m'a inquiété et j'ai débranché puis je me suis souvenu que je devais vérifier si j'avais un thermostat mécanique ou électronique. J'ai donc dévissé la plaque du chauffe-eau et je suis tombé sur une carte électronique !!! du coup j'ai cherché sur internet, ce qui m'a confirmé le diagnostic, j'ai bien un thermostat électronique. Je suis dégouté. J'étais resté sur l'ancien cumulus, pourtant c'est moi qui l'ai installé,mais j'ai oublié. J'avais lu des choses dans ce cas mais je ne me souviens plus, je vais chercher. A votre avis y a t-il une solution ? je crois me souvenir qu'il faut remplacer le SSR par un TRIAC ??
Messages : 451
Sujets : 5
Inscription : Jun 2024
Hier, 04:06 PM
(Modification du message : Hier, 04:09 PM par Mike.)
Avec F1ATB il y a toujours une solution et la plupart du temps elle est même documentée

Va voir ici :
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...auffe-eau/
Tu as toutes les infos sur comment raccorder ton routeur à un chauffe eau ayant un thermostat électronique, ça se fait très bien avec un SSR, un triac n'apporterait rien de plus.
Voici le schéma :
https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024...ectro2.png
Messages : 622
Sujets : 4
Inscription : Sep 2024
Hier, 04:22 PM
(Modification du message : Hier, 04:26 PM par Lolo69.)
Oui y a toujours une solution par contre avec thermostat électronique ça nécessite d avoir le routeur proche du CE pour éviter de retirer des fils. Et donc la solution initiale avec un CPL wifi prend de plus en plus de sens….en plus ça t évite le divorce donc ça coutera encore moins cher !
Mets nous une photo de ta carte électronique normalement elles se ressemblent toutes plus ou moins on pourra encore mieux te guider pour faire ton montage
Messages : 621
Sujets : 3
Inscription : Aug 2024
(Hier, 04:22 PM)Lolo69 a écrit : Oui y a toujours une solution par contre avec thermostat électronique ça nécessite d avoir le routeur proche du CE pour éviter de retirer des fils. Et donc la solution initiale avec un CPL wifi prend de plus en plus de sens….en plus ça t évite le divorce donc ça coutera encore moins cher !
Mets nous une photo de ta carte électronique normalement elles se ressemblent toutes plus ou moins on pourra encore mieux te guider pour faire ton montage
je ne vois aucune raison qui obligerait à avoir le routeur à coté du CE avec un thermostat electronique...
cest simplement le branchement du SSR sur le CE qui est différent.
il suffit de corriger le cablage du SSR, et cela va rouler tout seul.
Messages : 622
Sujets : 4
Inscription : Sep 2024
Hier, 05:24 PM
(Modification du message : Hier, 05:30 PM par Lolo69.)
Oui et tirer du 2.5 entre le salon et le sous sol ….effectivement ça roule
Deporter uniquement le ssr et le piloter en 3 vdc avec un fil de faible section ça ne fonctionnera pas de façon bien fiable. Même à moins de 1 mettre avec du 1.5 mm2 c est très limite en fonction de la marque / Série de SSR…
Messages : 45
Sujets : 4
Inscription : Sep 2025
Hier, 06:26 PM
(Modification du message : Hier, 06:48 PM par ROPA 59.)
(Hier, 05:24 PM)Lolo69 a écrit : Oui et tirer du 2.5 entre le salon et le sous sol ….effectivement ça roule
Deporter uniquement le ssr et le piloter en 3 vdc avec un fil de faible section ça ne fonctionnera pas de façon bien fiable. Même à moins de 1 mettre avec du 1.5 mm2 c est très limite en fonction de la marque / Série de SSR…
Bonsoir @all,
Pour la sécurité ,la solution que je préconiserais c'est de mettre ton montage SSR le plus près de ton cumulus après avoir acheter un ESP32 avec antenne ( vu le prix chez Ali !! ) , et installer une prise de courant près de ton cumulus en 2x1.5² pour mettre une alim type GSM .
(ne pas oublier de mettre tonSSR à la terre ainsi que de vérifier que l'autocollant bleu au dos du SSR soit enlevé pour faire contact avec ton radiateur ( "patte contact" à déposer également entre les 2 )
( je suppose que tu à prévu un radiateur pour ton SSR ? )
il serait intéressant de nous montrer ton plan de cablage
Tu signale ne pas avoir de contacteur J/N mais ton cumulus est bien protégé (et le restera) par un disjoncteur ?
a+
Messages : 621
Sujets : 3
Inscription : Aug 2024
(Hier, 05:24 PM)Lolo69 a écrit : Oui et tirer du 2.5 entre le salon et le sous sol ….effectivement ça roule
Deporter uniquement le ssr et le piloter en 3 vdc avec un fil de faible section ça ne fonctionnera pas de façon bien fiable. Même à moins de 1 mettre avec du 1.5 mm2 c est très limite en fonction de la marque / Série de SSR…
non.. je suppose qu'actuellement, le CE fonctionne.. donc il est alimenté par le secteur..
il suffit donc de lui intercaler le SSR entre le thermostat et la résistance...
actuellement, d'après les tests, le SSR fonctionnait avec le 3v à distance.. donc cela fonctionnera.
c'est à ce moment que les théoriciens (ça ne va pas marcher) et les bricoleurs (ça marche) ne sont plus d'accord..
je suis dans le camp des bricoleurs.
Messages : 622
Sujets : 4
Inscription : Sep 2024
Hier, 07:16 PM
(Modification du message : Hier, 07:25 PM par Lolo69.)
Dommage qu il n y a pas le camps des chieurs, tu aurais ta place
Sinon tu connais la loi d ohm et comment on calcule la résistance d un fil en cuivre en fonction de sa section ? Tu verras que tu es très vite au limite de fonctionnement du ssr
Mais bon la science compte sur toi ;-)
Messages : 621
Sujets : 3
Inscription : Aug 2024
(Hier, 07:16 PM)Lolo69 a écrit : Dommage qu il n y a pas le camps des chieurs, tu aurais ta place
Sinon tu connais la loi d ohm et comment on calcule la résistance d un fil en cuivre en fonction de sa section ? Tu verras que tu es très vite au limite de fonctionnement du ssr
Mais bon la science compte sur toi ;-)
etre à la limite ne veut pas dire que cela ne fonctionne pas.. d'ailleurs, cela fonctionnait, sinon le relais n'aurait pas claquer comme un clignotant, et il n'aurait pas ouvert pour découvrir le thermostat electronique.
simple, basic, c'est le bricolage sans prise de tète.
Messages : 622
Sujets : 4
Inscription : Sep 2024
Hier, 09:18 PM
(Modification du message : Hier, 09:30 PM par Lolo69.)
Si le bricolage c est sans prise de tête arrête de nous la prendre avec tes commentaires stériles.
On verra combien de temps ça fonctionne si Fuster13 suit les conseils de grostoto la bricole