Avec cette nouvelle version, il est possible de visualiser les calculs du PID en temps réel.
![[Image: aide_reglage.png]](https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024/02/aide_reglage.png)
En cliquant en haut à droite, vous ouvrez la fenêtre de visualisation en temps réel. Vous pouvez faire varier les curseurs et figer si besoin la situation. Une fois les bonnes valeurs trouvées, n’oubliez pas de sauvegarder.
Pour rappel, les calculs du PID sont faits ainsi toutes les 200 ms:- Ouverture Triac ou SSR en % = 100 – Retard en %
- Retard = Proportionnel + Intégrale ou Réactivité + Dérivée
- Proportionnel= Coef proportionnel*Coef.cadrage* Ecart en W
- Intégrale= Ancienne.Intégrale + Coef.intégrale*Coef.cadrage* Ecart en W
- Dérivée = Coef.dérivée*Coef.cadrage*(Ecart – AncienEcart)
En plus, cette nouvelle version offre :
- Modifications mise en page
- Sortie infos RTE Tempo du jour et lendemain par MQTT
- Correction bug, Couleurs par défaut
Si vous êtes déjà en version 16.xx, une simple mise à jour par OTA est suffisante.
Si vous êtes en version précédente15.xx, 14.xx,13.xx.... Il faut en premier exporter sur votre PC la configuration de l'ESP32, puis faire une mise à jour par OTA et ensuite importer la configuration précédemment sauvée.
Si une page s'affiche mal, faite un Ctrl+F5 pour recharger tous les fichiers.
Cordialement
André
Messages : 64
Sujets : 2
Inscription : Nov 2024
29-11-2025, 07:24 PM
Bonsoir André,
Merci pour votre travail qui va peut-être aider à mieux comprendre le "P I D".
Bon week-end
Michel
14 panneaux 425W avec MO IQ8AC Installés par EDF ENR
Routeur F1 ATB v 15.12, - 1 sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 1, - 1 relais SSR en mode demi sinus sur Eps32 n° 2 au niveau du CE 3kW
et - 1 Esp32 Ecran.
Merci André
Messages : 678
Sujets : 29
Inscription : Jun 2024
29-11-2025, 08:56 PM
(Modification du message : Il y a 9 heures par Sgb31.)
Merci André pour cette belle évolution encore une fois et bravo !
j'avoue avoir eu quelques difficultés à affiner les valeurs PID précédemment.
Quelle méthode est préconisée pour tenter d'affiner les valeurs , aidé par le graphique ?
Bonne soirée Gilles
Config : 3 routeurs F1ATB en V16.05 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1kw (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Messages : 61
Sujets : 6
Inscription : Jun 2024
Upgrade ce matin sans problèmes
Home assistant est content pas d'erreur

Jolie refonte graphique et très pratique les courbes de PID.
Merci
F4AME - Patoutheone
8 panneaux Recom Sillia Panther 375 Wc Full Black soit 3 KWc
Onduleur Huawei 3KTL-L1 mono et compteur DDSU666-H
Routeur F1ATB + 2 Afficheurs - Home Assistant
Messages : 678
Sujets : 29
Inscription : Jun 2024
Mise à jour OTA ce matin sans soucis
ya plus cas , exploiter les courbes PID et optimiser tout ça
encore un grand merci, André ;-) !
Config : 3 routeurs F1ATB en V16.05 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1kw (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Messages : 145
Sujets : 10
Inscription : Feb 2025
Toujours épaté par la faculté d'André à nous surprendre !
Très belle évolution du graphisme de la page d'accueil.
Je vais me pencher sur les réglages PID qui me laissent un peu perplexe pour l'instant.
Merci André pour ce beau travail.
3 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
RMS triac - 2,2kW appoint ECS
RMS Station de charge VE-RMS
Merci André !
Messages : 11
Sujets : 2
Inscription : Oct 2025
Hier, 01:22 PM
(Modification du message : Hier, 01:22 PM par Stef.)
Mise à jour effectuée , on va attendre le soleil maintenant
Config : routeur ESP32 wroom avec écran - shelly Pro 3EM - ssr et RE de 4500 w, 1X DS18B20. 6.2 Wc sur le toit.
Messages : 280
Sujets : 15
Inscription : Jun 2024
Bravo André.
Toujours plus et toujours mieux. Et ce n'est pourtant pas encore Noël ! Je suis impressionné.
Mise à jour effectuée. Vidage du cache indispensable sur Mac-OS + Firefox.
Pour l'instant le soleil n'est pas vraiment au RDV pour procéder aux réglages fins des PID, mais ça viendra !
Bon Dimanche.
V16_05 serveur UxIx3 + ref Linky, client Triac CE tampon + client SSR CE tampon + client SSR sur CE tri (+ 3 clients SSR sur 3 radiateurs d'appoint). Variateurs de fréquence sur pompes tri pour Piscine et Spa. 8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars (Sud-Est France)
Messages : 94
Sujets : 19
Inscription : Sep 2024
Bonjour,
J'avoue ne pas comprendre comment effectuer ces réglages...
J'ai un cumulus de 3000W et je ne sais pas quel résultat essayer d'obtenir en changeant le PID.
J'ai lu et relu les sujets mais ça reste nébuleux..
12 panneaux mk-sun 520kwc - 6 onduleurs ds3-h - Ecu-c
Routeur RMS UxIx2 - Borne VE-TRONIC
Messages : 311
Sujets : 5
Inscription : Jul 2024
Merci pour cette nouvelle version qui permet de voir les contributions de chaque composante du PID.
Correction dans l'estimateur d'injection (Source_Linky.ino): problème d'affichage
- actuellement, la puissance apparente d'injection reste en mémoire même quand il n'y en a plus.
- il faut déplacer la ligne "PVAI_M = PuissanceI_M;" de la ligne 217 à la ligne 220 pour que la valeur soit mise à jour à chaque fois