Bonjour à tous
J’aurais svp besoin d’un peu d’aide pour le réglage de mon routeur, config un esp 32 avec un écran, 2 SSD pour 2 chauffes eau avec thermostat électronique sur lesquels j’ai separé la régulation de la puissance, et je passe par une passerelle emphase pour la mesure
J’arrive pour être précis d’un routeur tignous rolrider, qui fonctionnait parfaitement mais il me limitait dans mes options de routage.
Actuellement je n’arrive pas à configurer le routeur pour coller à une potentielle demande donc j’injecte sur le reseau, je suis bien la courbe mais avec un décalage, une âme charitable aurait une piste que je pourrais suivre
Merci
Messages : 347
Sujets : 0
Inscription : Jun 2024
Bonjour,
et si on commencez avec des captures d'écran des courbes du routeur, , les infos de la page données brute, la page paramètres et les actions programmées ?
Merci André  ,
Routeur V17.16 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions
Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)
Messages : 10
Sujets : 1
Inscription : Apr 2026
(27-04-2026, 03:03 PM)michy a écrit : Bonjour,
et si on commencez avec des captures d'écran des courbes du routeur, , les infos de la page données brute, la page paramètres et les actions programmées ?
bonjour michy
ok j'ai encore des difficultés avec les courbes dans la mesure ou à chaque relance pour de nouveau reglage je reset l'ep32 je pense, donc voila ce dont je dispose au moins pour les setting je ne sais pas si cela peux vous aider
cdlt
merci pour le temps que vous m'accorderez
Messages : 1,032
Sujets : 9
Inscription : Aug 2024
27-04-2026, 07:09 PM
(Modification du message : 27-04-2026, 07:12 PM par grostoto.)
salut
et pour les courbes ?
celles de la page principales ?
peux tu décrire le fonctionnement logique que tu souhaites obtenir (tes priorités, les puissances de chauffe eau, la puissance des panneaux) ?
Messages : 10
Sujets : 1
Inscription : Apr 2026
(27-04-2026, 07:09 PM)grostoto a écrit : salut
et pour les courbes ?
celles de la page principales ?
peux tu décrire le fonctionnement logique que tu souhaites obtenir (tes priorités, les puissances de chauffe eau, la puissance des panneaux) ?
Bonsoir c’est ce que j’essayais d’expliquer les courbes il n’y a rien je les ai bien sûr 10 minutes mais sur les 48 heures rien, je laisse tourner et j’essaye de reposter quelques chose demain soir selon enregistrement ou pas
Puissance installée 3kw
La target est de réinjecter le minimum, je sais c’est un poil stupide j’ai un ballon de 200 l 2400w (relais 1 ) et un ballon de 300 l 3000 w relais 2
C’est tout ce que j’ai trouvé pour instant j’ai n VE mais pas la journée et l’hiver je bascule sur un sèche serviette électrique dans sdb
Suis chez tempo
Merci
Messages : 1,032
Sujets : 9
Inscription : Aug 2024
27-04-2026, 08:18 PM
(Modification du message : 27-04-2026, 08:19 PM par grostoto.)
c'est bien les 10mn qu'il faut..
quelle est ton ballon prioritaire ?
décris le fonctionnement que tu souhaites.
Messages : 10
Sujets : 1
Inscription : Apr 2026
27-04-2026, 08:26 PM
(Modification du message : 27-04-2026, 08:27 PM par SSZ.)
(27-04-2026, 08:18 PM)grostoto a écrit : c'est bien les 10mn qu'il faut..
quelle est ton ballon prioritaire ?
décris le fonctionnement que tu souhaites. Merci je les mettrais demain en tout cas j’essayerais ?
L’idée c’est de faire chauffer le 1 le 200 litres et quand plus de demande, l’idéal serait de basculer sur le gros le 300 litres
Cdlt
(27-04-2026, 08:18 PM)grostoto a écrit : c'est bien les 10mn qu'il faut..
quelle est ton ballon prioritaire ?
décris le fonctionnement que tu souhaites. Merci je les mettrais demain en tout cas j’essayerais ?
L’idée c’est de faire chauffer le 1 le 200 litres et quand plus de demande, l’idéal serait de basculer sur le gros le 300 litres
Cdlt
Messages : 1,032
Sujets : 9
Inscription : Aug 2024
ok, donc tu mets le seuil pw à 0w sur les 2,
et sur le second tu ajoute une condition de déclenchement quand le 1er est ouvert à 90%
Messages : 10
Sujets : 1
Inscription : Apr 2026
27-04-2026, 09:46 PM
(Modification du message : 27-04-2026, 10:29 PM par SSZ.)
(27-04-2026, 08:30 PM)grostoto a écrit : ok, donc tu mets le seuil pw à 0w sur les 2,
et sur le second tu ajoute une condition de déclenchement quand le 1er est ouvert à 90%
Merci beaucoup je programme cela de suite
Messages : 347
Sujets : 0
Inscription : Jun 2024
Bonjour,
constat:
- pas mal d'erreur réseau : 10 en 32 secondes sur la capture
- ça peu être lié au niveau RAM très faible par moment (504 octets !), je ne sais pas ce qui consomme pour la source Enphase ..., Un retour d'autre utilisateur de Enphase ?
- manque courbes pour voir les actions évoluer
- seuil a -500W sur le gpio21 pendant que l'autre gpio est sur OFF, c'est sur que ça injecte au moins 4kWh sur 8heures => s'approcher du zéro pour répondre a "injecter le minimum" (avec un petit décalage en W pour prioriser un des chauffe eau :le prioritaire a 0W, le secondaire a -25W [ou les conditions grostoto] / ça sera certainement mieux que de basculer d'un CE a l'autre autour de 17h26 / quand le 1er CE est plein a 12h, il faut attendre 17h26 pour que le second commence sa charge => mettre en automatique 24h/24h, la nuit pas de soleil, ils ne vont pas chargé sauf forçage volontaire)
- réactivité 20, ça doit être un peu élevé, a voir avec les courbes
- s'il n'y a pas de désagrément (bruit de résistance / clignotement de LED) passez en Demi-Sinus, => c'est un peu plus réactif
Merci André  ,
Routeur V17.16 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions
Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)
|