Messages : 40
Sujets : 14
Inscription : Aug 2024
Bonjour,
Je viens de découvrir la dernière version (14).
A priori, elle n'est pas compatible avec la source UxI?
Vous confirmez.
Cdt
Serge
Messages : 6
Sujets : 1
Inscription : Nov 2024
Bonjour,
Même problème, UxI ne fonctionne pas avec la v14.0
Bonne journée.
Jacques
Messages : 1,258
Sujets : 42
Inscription : May 2024
Uxi fonctionne avec la V14. Ce qui n'est pas possible, c'est d'utiliser l'afficheur. Mais cela fonctionne parfaitement avec un ESP32 classique sans afficheur.
André
Messages : 14
Sujets : 1
Inscription : Jun 2024
Bonjour,
pareil pour moi , avec Uxl en upgrade vers V14 cela donne ça !
sur les autres routeur, linky, uxl2, esclave fonctionnent correctement
Pièces jointes
Miniature(s)
Messages : 1
Sujets : 0
Inscription : Feb 2025
21-02-2025, 07:07 PM
(Modification du message : 21-02-2025, 07:46 PM par Klod .
Raison de la modification: MAJ
)
(21-02-2025, 06:18 PM) bernard62 a écrit : Bonjour,
pareil pour moi , avec Uxl en upgrade vers V14 cela donne ça !
sur les autres routeur, linky, uxl2, esclave fonctionnent correctementBonsoir,
RAS erreur de ma part, un énorme merci pour la qualité et la quantité de travail fournie.
Bien cordialement
Messages : 1,258
Sujets : 42
Inscription : May 2024
(21-02-2025, 06:18 PM) bernard62 a écrit : Bonjour,
pareil pour moi , avec Uxl en upgrade vers V14 cela donne ça !
sur les autres routeur, linky, uxl2, esclave fonctionnent correctement
Vous n'avez pas coché la case de la pin réservée au capteur DS18B20. La pin 13 dans les paramètres.
André
Messages : 3
Sujets : 0
Inscription : Oct 2024
Bonjour André
Encore merci pour ce travail
Mais même souci c'est à dire avec Uxi V14 plus de données valides
Cordialement
Pierre
Equipé depuis Mars 2024, 2 panneaux 480w au sol en autoconsommation (MaterFrance).
Passionné de domotique j'ai la maisonnette, 1 UxI, 1 Linky, 1 pour radiateur avec Robotdyn, 1 pour test avec SSR
Messages : 1,258
Sujets : 42
Inscription : May 2024
21-02-2025, 08:49 PM
(Modification du message : 21-02-2025, 08:50 PM par F1ATB .)
Oui je viens de faire des essais complémentaires. En UxI /V14 il y a un problème. Je cherche.
André
Messages : 188
Sujets : 0
Inscription : Jun 2024
(21-02-2025, 08:49 PM) F1ATB a écrit : Oui je viens de faire des essais complémentaires. En UxI /V14 il y a un problème. Je cherche.
André
Bonjour,
Code :
if (Source == "UxI" && pUxI == 0) pUxI = 1;
AnalogIn0 = Analog0[pUxI];
AnalogIn1 = Analog0[pUxI];
AnalogIn2 = Analog0[pUxI];
a corriger en
Code :
if (Source == "UxI" && pUxI == 0) pUxI = 1;
AnalogIn0 = Analog0[pUxI];
AnalogIn1 = Analog1[pUxI];
AnalogIn2 = Analog2[pUxI];
un copier/coller, un peu rapide et ça fait trois fois Analog
0 [pUxI];
Pièces jointes
Miniature(s)
Merci André
,
Routeur V16.00b (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
Messages : 1,258
Sujets : 42
Inscription : May 2024
Michy, j'aurai dû lire votre message avant de chercher cette nuit. J'ai bien sûr trouvé la même chose. J'ai publié une version V14.01 pour distribuer le correctif.
J'ai bien un routeur en UxI, mais il n'est pas toujours en fonction, j'en ai 4 autres (Linky, UxIx2 etc..). Ainsi je n'ai pas vu ce bug crée en V14.00
Merci
André