commande ventilateur - daniel - 24-08-2024

Bonjour,
je souhaiterai commander un ventilateur via un gpio pour refroidir le triac quand il fonctionne, cela necessite t'il une grosse modification du programme ?


RE: commande ventilateur - fazer31 - 24-08-2024

(24-08-2024, 10:23 AM)daniel a écrit : Bonjour,
je souhaiterai commander un ventilateur via un gpio pour refroidir le triac quand il fonctionne, cela necessite t'il une grosse modification du programme ?

Bonjour,

André a donné une réponse dans un autre post au sujet des ventilateurs:

https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-357.html

@+


RE: commande ventilateur - Ludovic35 - 24-08-2024

Bonjour,
Si vous n'avez pas mis la sonde de température, c'est possible d'en ajouter une pour mesurer la température interne, et piloter un ventilateur via un module relais.
Dans ce cas, pas besoin de modifier le code.

Vous pouvez aussi utiliser la sortie PWM pour moduler la vitesse du ventilateur (voir sur le site pour le montage), et utiliser le module relais en série sur la commande PWM pour couper totalement le ventilateur quand le triac ne chauffe pas (cas du ballon déjà chaud).

Sinon, j'ai toujours à disposition un code modifié pour ajouter une sonde interne DHT11. Le code intègre un hystérésis pour allumer ou éteindre le ventilateur.


RE: commande ventilateur - daniel - 24-08-2024

(24-08-2024, 12:31 PM)Ludovic35 a écrit : Bonjour,
Si vous n'avez pas mis la sonde de température, c'est possible d'en ajouter une pour mesurer la température interne, et piloter un ventilateur via un module relais.
Dans ce cas, pas besoin de modifier le code.

Vous pouvez aussi utiliser la sortie PWM pour moduler la vitesse du ventilateur (voir sur le site pour le montage), et utiliser le module relais en série sur la commande PWM pour couper totalement le ventilateur quand le triac ne chauffe pas (cas du ballon déjà chaud).

Sinon, j'ai toujours à disposition un code modifié pour ajouter une sonde interne DHT11. Le code intègre un hystérésis pour allumer ou éteindre le ventilateur.
Bonjour,
je n'ai pas de sortie PWM sur le triac , c'est un modele 16 A dont j'ai modifié le radiateur, si je comprends bien , il faut utiliser la partie programme de la sonde temperature pour commander un GPIO quand la temperature atteint un certain seuil dans le boitier triac ?


RE: commande ventilateur - lucky - 24-08-2024

(24-08-2024, 02:12 PM)daniel a écrit :
(24-08-2024, 12:31 PM)Ludovic35 a écrit : Bonjour,
Si vous n'avez pas mis la sonde de température, c'est possible d'en ajouter une pour mesurer la température interne, et piloter un ventilateur via un module relais.
Dans ce cas, pas besoin de modifier le code.

Vous pouvez aussi utiliser la sortie PWM pour moduler la vitesse du ventilateur (voir sur le site pour le montage), et utiliser le module relais en série sur la commande PWM pour couper totalement le ventilateur quand le triac ne chauffe pas (cas du ballon déjà chaud).

Sinon, j'ai toujours à disposition un code modifié pour ajouter une sonde interne DHT11. Le code intègre un hystérésis pour allumer ou éteindre le ventilateur.
Bonjour,
je n'ai pas de sortie PWM sur le triac , c'est un modele 16 A dont j'ai modifié le radiateur, si je comprends bien , il faut utiliser la partie programme de la sonde temperature pour commander un GPIO quand la temperature atteint un certain seuil dans le boitier triac ?

slt
c est ca


RE: commande ventilateur - daniel - 24-08-2024

(24-08-2024, 05:16 PM)lucky a écrit :
(24-08-2024, 02:12 PM)daniel a écrit :
(24-08-2024, 12:31 PM)Ludovic35 a écrit : Bonjour,
Si vous n'avez pas mis la sonde de température, c'est possible d'en ajouter une pour mesurer la température interne, et piloter un ventilateur via un module relais.
Dans ce cas, pas besoin de modifier le code.

Vous pouvez aussi utiliser la sortie PWM pour moduler la vitesse du ventilateur (voir sur le site pour le montage), et utiliser le module relais en série sur la commande PWM pour couper totalement le ventilateur quand le triac ne chauffe pas (cas du ballon déjà chaud).

Sinon, j'ai toujours à disposition un code modifié pour ajouter une sonde interne DHT11. Le code intègre un hystérésis pour allumer ou éteindre le ventilateur.
Bonjour,
je n'ai pas de sortie PWM sur le triac , c'est un modele 16 A dont j'ai modifié le radiateur, si je comprends bien , il faut utiliser la partie programme de la sonde temperature pour commander un GPIO quand la temperature atteint un certain seuil dans le boitier triac ?

slt
c est ca
Pourtant j'ai cru comprendre que la sonde de temperature commandait la marche du triac en cas de T° trop basse !


RE: commande ventilateur - lucky - 24-08-2024

(24-08-2024, 07:53 PM)daniel a écrit :
(24-08-2024, 05:16 PM)lucky a écrit :
(24-08-2024, 02:12 PM)daniel a écrit :
(24-08-2024, 12:31 PM)Ludovic35 a écrit : Bonjour,
Si vous n'avez pas mis la sonde de température, c'est possible d'en ajouter une pour mesurer la température interne, et piloter un ventilateur via un module relais.
Dans ce cas, pas besoin de modifier le code.

Vous pouvez aussi utiliser la sortie PWM pour moduler la vitesse du ventilateur (voir sur le site pour le montage), et utiliser le module relais en série sur la commande PWM pour couper totalement le ventilateur quand le triac ne chauffe pas (cas du ballon déjà chaud).

Sinon, j'ai toujours à disposition un code modifié pour ajouter une sonde interne DHT11. Le code intègre un hystérésis pour allumer ou éteindre le ventilateur.
Bonjour,
je n'ai pas de sortie PWM sur le triac , c'est un modele 16 A dont j'ai modifié le radiateur, si je comprends bien , il faut utiliser la partie programme de la sonde temperature pour commander un GPIO quand la temperature atteint un certain seuil dans le boitier triac ?

slt
c est ca
Pourtant j'ai cru comprendre que la sonde de temperature commandait la marche du triac en cas de T° trop basse !

alors pour ma part je laisse le thermostat du chauffe eau faire sont travail....il le fait depuis des annees donc pourquoi changer
et j utilise la sonde sur le radiateur triac
   
voili donc sur la photo et version fini
   
ventilateur 5v sur un ptit transistor en faite utilisé celui d une diode     desouder la led et juste courcircuiter la resistance de 300

cdlt


RE: commande ventilateur - xuor33 - 24-08-2024

Bonsoir

Tu peux utiliser le STC1000 en 12v ou en 230v comme celui ci: https://www.amazon.fr/gp/product/B07L96NPDW/?th=1


RE: commande ventilateur - daniel - 25-08-2024

(24-08-2024, 08:49 PM)lucky a écrit :
(24-08-2024, 07:53 PM)daniel a écrit :
(24-08-2024, 05:16 PM)lucky a écrit :
(24-08-2024, 02:12 PM)daniel a écrit :
(24-08-2024, 12:31 PM)Ludovic35 a écrit : Bonjour,
Si vous n'avez pas mis la sonde de température, c'est possible d'en ajouter une pour mesurer la température interne, et piloter un ventilateur via un module relais.
Dans ce cas, pas besoin de modifier le code.

Vous pouvez aussi utiliser la sortie PWM pour moduler la vitesse du ventilateur (voir sur le site pour le montage), et utiliser le module relais en série sur la commande PWM pour couper totalement le ventilateur quand le triac ne chauffe pas (cas du ballon déjà chaud).

Sinon, j'ai toujours à disposition un code modifié pour ajouter une sonde interne DHT11. Le code intègre un hystérésis pour allumer ou éteindre le ventilateur.
Bonjour,
je n'ai pas de sortie PWM sur le triac , c'est un modele 16 A dont j'ai modifié le radiateur, si je comprends bien , il faut utiliser la partie programme de la sonde temperature pour commander un GPIO quand la temperature atteint un certain seuil dans le boitier triac ?

slt
c est ca
Pourtant j'ai cru comprendre que la sonde de temperature commandait la marche du triac en cas de T° trop basse !

alors pour ma part je laisse le thermostat du chauffe eau faire sont travail....il le fait depuis des annees donc pourquoi changer
et j utilise la sonde sur le radiateur triac

voili donc sur la photo et version fini

ventilateur 5v sur un ptit transistor en faite utilisé celui d une diodedesouder la led et juste courcircuiter la resistance de 300

cdlt

Et concrètement , je fais comment ? . un schéma serait bienvenu !.


RE: commande ventilateur - lucky - 25-08-2024

(25-08-2024, 12:00 PM)daniel a écrit :
(24-08-2024, 08:49 PM)lucky a écrit :
(24-08-2024, 07:53 PM)daniel a écrit :
(24-08-2024, 05:16 PM)lucky a écrit :
(24-08-2024, 02:12 PM)daniel a écrit : Bonjour,
je n'ai pas de sortie PWM sur le triac , c'est un modele 16 A dont j'ai modifié le radiateur, si je comprends bien , il faut utiliser la partie programme de la sonde temperature pour commander un GPIO quand la temperature atteint un certain seuil dans le boitier triac ?

slt
c est ca
Pourtant j'ai cru comprendre que la sonde de temperature commandait la marche du triac en cas de T° trop basse !

alors pour ma part je laisse le thermostat du chauffe eau faire sont travail....il le fait depuis des annees donc pourquoi changer
et j utilise la sonde sur le radiateur triac

voili donc sur la photo et version fini

ventilateur 5v sur un ptit transistor en faite utilisé celui d une diodedesouder la led et juste courcircuiter la resistance de 300

cdlt

Et concrètement , je fais comment ? . un schéma serait bienvenu !.

ben moi j ai fais comme ca
   
et pour le transistor a mettre pour la commande des ventillateurs
   
en corcircuitant la resistance de 330 me semble de memoire
et pour la commande j utilise un gpio de dispo
       
s il faut autre renseignement..........
cdlt