RE: Connecter compteur eau impulsion - tupolev89 - 18-11-2025

Bonjour Mike bonjour lolo , j’ai téléversé le dernier programme de lolo ,aucun problème de compilation , mais j’ai une erreur de connexion au serveur smtp qui s’affiche sur la page web qui pointe sur lip de lesp

apparemment il attend l’heure pour se synchroniser au serveur smtp


RE: Connecter compteur eau impulsion - Lolo69 - 18-11-2025

(18-11-2025, 12:03 PM)tupolev89 a écrit : Bonjour Mike bonjour lolo , j’ai téléversé le dernier programme de lolo ,aucun problème de compilation , mais j’ai une erreur de connexion au serveur smtp qui s’affiche sur la page web qui pointe sur lip de lesp

apparemment il attend l’heure pour se synchroniser au serveur smtp

bizarre chez moi ca passe creme, peux tu nous mettre les copies d'ecran du moniteuir serie, au demarrage de L esp et apres un refresh de ta page http://192.168.xx.xx


RE: Connecter compteur eau impulsion - tupolev89 - 18-11-2025

(18-11-2025, 12:36 PM)Lolo69 a écrit :
(18-11-2025, 12:03 PM)tupolev89 a écrit : Bonjour Mike bonjour lolo , j’ai téléversé le dernier programme de lolo ,aucun problème de compilation , mais j’ai une erreur de connexion au serveur smtp qui s’affiche sur la page web qui pointe sur lip de lesp

apparemment il attend l’heure pour se synchroniser au serveur smtp

bizarre chez moi ca passe creme, peux tu nous mettre les copies d'ecran du moniteuir serie, au demarrage de L esp et apres un refresh de ta page http://192.168.xx.xx

voila copies d’écran

je n’ai pas de set time ino


RE: Connecter compteur eau impulsion - Mike - 18-11-2025

Je ne suis pas sur que ce message "library or device time was not set" soit la cause du "unable to connect to server".
J'ai l'impression que c'est orange qui te refuse l'accès, d'autant plus que cela a fonctionné hier.
Est ce que tu as un compte gmail ? si oui tu peux essayer de remplacer smtp.orange.fr par smtp.gmail.com, tu laisses le port 465 et pour le login et le mot de passe tu utilises ton adresse gmail complète et son mot de passe associé.

Ce n'est qu'une supposition mais peut-être que suite aux essais d'hier qui ont fonctionné, orange t'a pris pour un spammeur et a bloqué ton accès au serveur smtp. Tu arrives a envoyer un mail depuis ton téléphone ou ordi en utilisant le serveur smtp d'orange ?


RE: Connecter compteur eau impulsion - tupolev89 - 18-11-2025

(18-11-2025, 01:09 PM)Mike a écrit : Je ne suis pas sur que ce message "library or device time was not set" soit la cause du "unable to connect to server".
J'ai l'impression que c'est orange qui te refuse l'accès, d'autant plus que cela a fonctionné hier.
Est ce que tu as un compte gmail ? si oui tu peux essayer de remplacer smtp.orange.fr par smtp.gmail.com, tu laisses le port 465 et pour le login et le mot de passe tu utilises ton adresse gmail complète et son mot de passe associé.

Ce n'est qu'une supposition mais peut-être que suite aux essais d'hier qui ont fonctionné, orange t'a pris pour un spammeur et a bloqué ton accès au serveur smtp. Tu arrives a envoyer un mail depuis ton téléphone ou ordi en utilisant le serveur smtp d'orange ?

alors même erreur , et oui depuis mon portable ou pc tout fonctionne parfaitement les essais de mail partent instantanément

au démarrage de arduino celui ci me propose des mises de bibliothèques qui sont installées, doit je les installer? peut être l’origine du problème?


RE: Connecter compteur eau impulsion - Mike - 18-11-2025

OK donc ce n'est pas un problème avec le serveur smtp d'orange.
Je vais regarder comment régler ce message "library or device time was not set"

Juste après la ligne 72 et avant l'accolade fermante, rajoute ce bout de code:
Serial.print("Waiting for NTP server time reading");
configTime(0, 0, "pool.ntp.org", "time.nist.gov");
while (time(nullptr) < ESP_MAIL_CLIENT_VALID_TS)
{
delay(100);
}

Recompile, televerse et reteste pour voir si ça aide.


RE: Connecter compteur eau impulsion - tupolev89 - 18-11-2025

(18-11-2025, 01:23 PM)Mike a écrit : OK donc ce n'est pas un problème avec le serveur smtp d'orange.
Je vais regarder comment régler ce message "library or device time was not set"

Juste après la ligne 72 et avant l'accolade fermante, rajoute ce bout de code:
Serial.print("Waiting for NTP server time reading");
  configTime(0, 0, "pool.ntp.org", "time.nist.gov");
  while (time(nullptr) < ESP_MAIL_CLIENT_VALID_TS)
  {
      delay(100);
  }

Recompile, televerse et reteste pour voir si ça aide.

alors je n’est plus d’erreur de time mais toujours erreur de connexion smtp

j’espère avoir bien incorporé tes nouvelles lignes?

et vraiment bizarre cette date en 2019 sur la deuxième capture écran

(18-11-2025, 02:06 PM)tupolev89 a écrit :
(18-11-2025, 01:23 PM)Mike a écrit : OK donc ce n'est pas un problème avec le serveur smtp d'orange.
Je vais regarder comment régler ce message "library or device time was not set"

Juste après la ligne 72 et avant l'accolade fermante, rajoute ce bout de code:
Serial.print("Waiting for NTP server time reading");
  configTime(0, 0, "pool.ntp.org", "time.nist.gov");
  while (time(nullptr) < ESP_MAIL_CLIENT_VALID_TS)
  {
      delay(100);
  }

Recompile, televerse et reteste pour voir si ça aide.

alors je n’est plus d’erreur de time mais toujours erreur de connexion smtp

j’espère avoir bien incorporé tes nouvelles lignes?

et vraiment bizarre cette date en 2019 sur la deuxième capture écran



RE: Connecter compteur eau impulsion - Mike - 18-11-2025

C'est ce que je pensais initialement donc, ce message en rapport avec l'heure n’était pas la cause du "unable to connect to server".
Par contre ça m'aurait arrangé qu'il le soit parce que la je ne vois pas quel peut être le problème.
Tu confirmes qu'avec le smtp de gmail et les identifiants correspondants ça n'a pas mieux marché, toujours "unable to connect to server" ?


RE: Connecter compteur eau impulsion - tupolev89 - 18-11-2025

(18-11-2025, 02:06 PM)tupolev89 a écrit :
(18-11-2025, 01:23 PM)Mike a écrit : OK donc ce n'est pas un problème avec le serveur smtp d'orange.
Je vais regarder comment régler ce message "library or device time was not set"

Juste après la ligne 72 et avant l'accolade fermante, rajoute ce bout de code:
Serial.print("Waiting for NTP server time reading");
  configTime(0, 0, "pool.ntp.org", "time.nist.gov");
  while (time(nullptr) < ESP_MAIL_CLIENT_VALID_TS)
  {
      delay(100);
  }

Recompile, televerse et reteste pour voir si ça aide.

alors je n’est plus d’erreur de time mais toujours erreur de connexion smtp

j’espère avoir bien incorporé tes nouvelles lignes?

et vraiment bizarre cette date en 2019 sur la deuxième capture écran

(18-11-2025, 02:06 PM)tupolev89 a écrit :
(18-11-2025, 01:23 PM)Mike a écrit : OK donc ce n'est pas un problème avec le serveur smtp d'orange.
Je vais regarder comment régler ce message "library or device time was not set"

Juste après la ligne 72 et avant l'accolade fermante, rajoute ce bout de code:
Serial.print("Waiting for NTP server time reading");
  configTime(0, 0, "pool.ntp.org", "time.nist.gov");
  while (time(nullptr) < ESP_MAIL_CLIENT_VALID_TS)
  {
      delay(100);
  }

Recompile, televerse et reteste pour voir si ça aide.

alors je n’est plus d’erreur de time mais toujours erreur de connexion smtp

j’espère avoir bien incorporé tes nouvelles lignes?

et vraiment bizarre cette date en 2019 sur la deuxième capture écran
sur la troisième capture tout parait bon sauf la connexion

(18-11-2025, 02:12 PM)Mike a écrit : C'est ce que je pensais initialement donc, ce message en rapport avec l'heure n’était pas la cause du "unable to connect to server".
Par contre ça m'aurait arrangé qu'il le soit parce que la je ne vois pas quel peut être le problème.
Tu confirmes qu'avec le smtp de gmail et les identifiants correspondants ça n'a pas mieux marché, toujours "unable to connect to server" ?

je retéléverse avec gmail pour voir


RE: Connecter compteur eau impulsion - Mike - 18-11-2025

Pour la date de 2019, je ne sais pas trop, c’était peut-être le temps de recevoir la bonne date ?
Pour bien faire il faudrait aussi donner la timezone, je ne pense pas que cela changera grand chose mais tu peux éventuellement remplacer la ligne qui commence par configTime par celle ci :
configTzTime("CET-1CEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00", "fr.pool.ntp.org", "time.nist.gov");