F1ATB forum
Puissance Soutirée - Version imprimable

+- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb)
+-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html)
+--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html)
+--- Sujet : Puissance Soutirée (/thread-1132.html)



Puissance Soutirée - Mael - 26-02-2025

Bonjour,

depuis mon passage en 14.02 j'ai l'impression que les données soutirées ne refletes plus la réalitée.
chauffe eau de 3000W a 100% sur le triac, conso de 3018W Puissance soutirée a 901W (voir pj)

Maël    


RE: Puissance Soutirée - F6AAM - 26-02-2025

(26-02-2025, 12:22 PM)Mael a écrit : Bonjour,

depuis mon passage en 14.02 j'ai l'impression que les données soutirées ne refletes plus la réalitée.
chauffe eau de 3000W a 100% sur le triac, conso de 3018W Puissance soutirée a 901W (voir pj)

Maël

Bonjour Mael,
je ne vois rien d'anormal puisque vous avez forcé la marche du CE, et que probablement les panneaux ne peuvent fournir que 3018 - 901 W.
Cdlt 
F6AAM


RE: Puissance Soutirée - Mael - 26-02-2025

(26-02-2025, 12:33 PM)F6AAM a écrit :
(26-02-2025, 12:22 PM)Mael a écrit : Bonjour,

depuis mon passage en 14.02 j'ai l'impression que les données soutirées ne refletes plus la réalitée.
chauffe eau de 3000W a 100% sur le triac, conso de 3018W Puissance soutirée a 901W (voir pj)

Maël

Bonjour Mael,
je ne vois rien d'anormal puisque vous avez forcé la marche du CE, et que probablement les panneaux ne peuvent fournir que 3018 - 901 W.
Cdlt 
F6AAM

Mes panneaux ne fournissent aujourd'hui que tres peut de courant 200w, il me semble que j'aurais du avoir en puissance soutirée 3018-200=2818W

Maël


RE: Puissance Soutirée - Mael - 26-02-2025

Je précise mesure par UxIx2


RE: Puissance Soutirée - F6AAM - 26-02-2025

(26-02-2025, 02:10 PM)Mael a écrit : Je précise mesure par UxIx2



RE: Puissance Soutirée - Mael - 27-02-2025

Relevé du compteur linky ainsi que celui du routeur.

en V13 pas de pb


RE: Puissance Soutirée - Mael - 27-02-2025

Bonjour,

Il y a une coquille de nommage dans le routeur ou le branchement a changé pour le RX et TX par rapport a la doc
routeur RX=gpio26 TX=gpio27 alors que dans la doc c'est l'inverse

Maël


RE: Puissance Soutirée - Mael - 27-02-2025

Ok merci de la précision.

Sur d'autres installations que j'ai faites en 12.06 j'ai des valeurs plus cohérente.

Maël


RE: Puissance Soutirée - Mael - 28-02-2025

Mon total energie active du jour soutirée ne reflete plus la réalitée de ma consommation.
sur la V12.06 c'était juste et depuis les nouvelles version j'ai l'impression que c'est divisé par 3.
sur Enedis j'ai consommé 12Kw et sur le routeur 4kw

Maël