F1ATB forum
action externe - Version imprimable

+- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb)
+-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html)
+--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html)
+--- Sujet : action externe (/thread-1505.html)



action externe - Mael - 05-06-2025

Bonjour,

A chaque fin de temporisation l'action passe a off puis on. y a t'il moyen d'éviter cela?

Maël


RE: action externe - Mike - 05-06-2025

Bonjour,
Quelle est la condition et les seuils de puissance correspondant à ce créneau ?


RE: action externe - Mael - 06-06-2025

(05-06-2025, 02:41 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Quelle est la condition et les seuils de puissance correspondant à ce créneau ?

Rien de particulier a part la température. 

Maël


RE: action externe - Mike - 06-06-2025

La température est elle proche de 50 lors du déclenchement ?


RE: action externe - grostoto - 06-06-2025

salut
je ne vois pas de temporisation sur tes copies écrans, simplement une répétition des ordres pendant 60s.


RE: action externe - Mael - 06-06-2025

(Hier, 10:12 AM)grostoto a écrit : salut
je ne vois pas de temporisation sur tes copies écrans, simplement une répétition des ordres pendant 60s.

Oui il n'y a pas de temporisation mais toutes les 60s l'orde off est envoyé alors qu'on est pas dans la plage horaire off

(Hier, 10:11 AM)Mike a écrit : La température est elle proche de 50 lors du déclenchement ?

Oui la temp n'est pas a 50degres, j'ai le meme pb pour ordre ON la nuit


RE: action externe - grostoto - 06-06-2025

je pense que c'est le renvoi de l'ordre qui te pose pb.
essaye de changer ce temps, pour voir si les coupures sont synchronisé avec.


RE: action externe - Mike - 06-06-2025

Êtes vous sur que c'est bien l'ordre off qui est envoyé (preset.htm?set1=0) ?
Il y a une répétition à 60 donc toutes les 60 secondes l'ordre en cours sera réémis, en l’occurrence si le relais est à on, une requête sera faite sur preset.htm?set1=1
Que se passe t'il si vous faites 2 requêtes sur preset.htm?set1=1 à quelques secondes d'intervalle ? Peut-être que la commande preset.htm?set1=1 inverse l’état courant ? auquel cas cela expliquerai votre comportement.


RE: action externe - Mael - 06-06-2025

(Hier, 02:29 PM)Mike a écrit : Êtes vous sur que c'est bien l'ordre off qui est envoyé (preset.htm?set1=0) ?
Il y a une répétition à 60 donc toutes les 60 secondes l'ordre en cours sera réémis, en l’occurrence si le relais est à on, une requête sera faite sur  preset.htm?set1=1
Que se passe t'il si vous faites 2 requêtes sur preset.htm?set1=1 à quelques secondes d'intervalle ? Peut-être que la commande preset.htm?set1=1 inverse l’état courant ? auquel cas cela expliquerai votre comportement.

Oui j'entend mon relais claquer, comme si ça bagotait